Immergas Eolo Star 23 kW Проблемы с коаксиальным дымоходом

  • Автор темы Stesa1974
S

Stesa1974

  • 6 Янв 2021
Между дымоходом и котлом поставил диафрагму (38), но по паспорту (39), но нет другой. Иногда выскакивает код ошибки 03 (проблемы с дымоходом). Убрал диафрагму все работает без ошибок. Длина дымохода 70 см, 60х100, горизонтальный. Посоветуйте диафрагма – это не критично или все- таки КПД в минус и больше расход газа?
 

Вложения

  • Фото0683.jpg
    Фото0683.jpg
    165 КБ · Посмотрено: 13
F

Fuzzy

  • 6 Янв 2021
Stesa1974, именно эта модель часто встречается чуть грязная в пыли крыльчатка, и все, красный прессик не срабатывает.

я представляю какой кпд будет на трехметровом дымоходе, 107 ? :beer:
 
  • Like
Реакции: Stesa1974

Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы

  • Неисправности

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В нашем форуме рассмотрены различные неисправности встречающиеся в газовых котлах и колонках. Наиболее частое проявление дефектов следующие:

    • не включается
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • не выполняет команды управления
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • проблема циркуляционного насоса

    Многие неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности. Подробную информацию Вы найдете в разделе ремонта газового оборудования.

  • Ремонт газовых котлов и колонок

    Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Методы ремонта
    • Поиск запчастей
    • Обслуживание
    • Установка и настройка

  • Диагностика газовых котлов

    Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума

    Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:

    • Замена отдельных компонентов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов

  • Где скачать схему газового котла ?

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:


    Многие файлы (схемы, прошивки, инструкции) отображаются и доступны только принятым в группу профессионального ремонта. Для их просмотра и доступа к ним, регистрации аккаунта не достаточно. При отстутствии на сайте необходимой схемы и прочей документации, участники запрашивают ее в соответствующем разделе.

  • Какие марки рассмотрены

    В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
    Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:


  • В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:



S

Stesa1974

  • 6 Янв 2021
Fuzzy сказал(а):
Stesa1974, именно эта модель часто встречается чуть грязная в пыли крыльчатка, и все, красный прессик не срабатывает.

я представляю какой кпд будет на трехметровом дымоходе, 107 ? :beer:
Так,что делать ?
 
J

jvolfss

  • 6 Янв 2021
Stesa1974 сказал(а):
Fuzzy сказал(а):
Stesa1974, именно эта модель часто встречается чуть грязная в пыли крыльчатка, и все, красный прессик не срабатывает.

я представляю какой кпд будет на трехметровом дымоходе, 107 ? :beer:
Так,что делать ?
Дифманометр и проверять какие показания на прессостате. его можно собрать из подручных средств.
 
  • Like
Реакции: Stesa1974
S

Stesa1974

  • 7 Янв 2021
Короче я понял,что надо пробовать 39 (родная),41,43 диафрагмы и тогда будет счастье.
 
  • Like
Реакции: 1Viper
Г

Геннадий66

  • 7 Янв 2021
Stesa1974 сказал(а):
Короче я понял,что надо пробовать 39 (родная),41,43 диафрагмы и тогда будет счастье

Это вряд ли!
 
S

Stesa1974

  • 7 Янв 2021
Геннадий66 сказал(а):
Stesa1974 сказал(а):
Короче я понял,что надо пробовать 39 (родная),41,43 диафрагмы и тогда будет счастье

Это вряд ли!
Почему?
 
K

Konstantin_18

  • 8 Янв 2021
jvolfss сказал(а):
Дифманометр и проверять какие показания на прессостате. его можно собрать из подручных средств.

Паша насчет подручных средств - это врядли.
U-образник водяной тут не пройдет.
 
J

jvolfss

  • 8 Янв 2021
Konstantin_18 сказал(а):
jvolfss сказал(а):
Дифманометр и проверять какие показания на прессостате. его можно собрать из подручных средств.

Паша насчет подручных средств - это врядли.
U-образник водяной тут не пройдет.
//////
 
K

Konstantin_18

  • 8 Янв 2021
jvolfss, Поясни плз.
 
J

jvolfss

  • 8 Янв 2021
Konstantin_18 сказал(а):
jvolfss, Поясни плз.
нужно сделать замеры в контрольных точках. у иммергаза они выведенны за камеру сгорания.
 

Вложения

  • 222.jpg
    222.jpg
    6,1 КБ · Посмотрено: 14
A

aleksn

  • 8 Янв 2021
Stesa1974, Если турбина чистая и дымоход в порядке, а котёл выдаёт ошибку :shocked: Сними диафрагму и не парься, не фсё, что написано в мурзилке, обязательно к исполнению:), тем более перевод зачастую очень кривой. Диафрагма на КПД влияет, только,, когда котёл работает на минимуме. Хочешь экономии, лучше поставь комнатный термостат.:idea:
 
  • Like
Реакции: Stesa1974
K

Konstantin_18

  • 9 Янв 2021
jvolfss, Паша водяным U-образником измерять разряжение воздуха почти не возможно.
10 Па = 1 мм. вод.ст.
ИМХО различить 1 мм. в U-образнике - дело многотрудное...
 
  • Like
Реакции: Yanshun
Л

Лебедь

  • 9 Янв 2021
Согласен. Теоретически можно у образником, но с погрешностью.
Проще, не париться в этой теме. Удалить диафрагму, очистить доступные части коаксиальной трубы, помыть турбину, проверить, заменить пресостат мягким.
 
  • Like
Реакции: Stesa1974
S

SashaSomska

  • 10 Янв 2021
Диафрагма нужна ,всего лишь, для того, чтоб вентилятор дольше жил не выходя на максимальные обороты. Проблема известная, замена вентилятора её решает. Хотя и без шайбы всё работает..
 
  • Like
Реакции: Stesa1974
S

stepashka

  • 12 Янв 2021
Как показала практика диафрагма на котлах " Immergas" нужна на дымоходах общей длиной более 2 метров. Обязательно считайте коаксиальное колено. Оно берется за 1 метр длины. Если 39 будет работать некорректно, то 43 то что надо. То ,что это экономия газа - чистая правда, т.к. КПД аппарата повышается.
 
  • Like
Реакции: Stesa1974