Решено Vaillant atmoTECpro проблемы с розжигом

  • Автор темы
F

FilosOFF

Участник
Регист
6 Авг 2009
Сообщения
128
Тут, наверное, определяющим фактором является не название котла, а модель клапана. Кто-нибудь знает как этот клапан работает при пониженном входном давлении. Есть такой опыт?
 
F

Fuzzy

Участник
Регист
31 Июл 2005
Сообщения
217
вчера пускал 25 пантеру с таким клапаном, входное 26ст 12дин, максималка просела до 8 из 10, заводские крутить не стал, отправил менять тонкий шланг подводки, стоял желтый д10
 
F

FilosOFF

Участник
Регист
6 Авг 2009
Сообщения
128
У клиента прочистили газопровод (был засор на кране перед счётчиком). Давление стало нормальным (и в статике и в динамике). Отрегулировал клапан и теперь всё ок.
 