Решено Замена компрессора NE6210E.

  • Автор темы Игорь Анат.
  • Дата начала
И

Игорь Анат.

Участник
Регист
23 Мар 2006
Сообщения
1.935
Витрина-холодильник среднетемпературный. Сгорел компрессор NE6210E R22. У клиента есть компрессор SL99A1 R134 с морозильного ларя, низкотемпературного. Утечка в системе. Подойдет ли?
 
V

vasiliy78

Команда форума
Регист
31 Янв 2006
Сообщения
1.421
Это от мастера вопрос?
 
И

Игорь Анат.

Участник
Регист
23 Мар 2006
Сообщения
1.935
vasiliy78, По хладопроизводительности они примерно одинаковые, смущает фреон, сильно разный, придется заправлять по протягу..
 
V

vasiliy78

Команда форума
Регист
31 Янв 2006
Сообщения
1.421
Хлпдагент, применение, производительность. Как бы всё отличается... Ну если любите жёсткий секс то можно и поменять)
 
И

Игорь Анат.

Участник
Регист
23 Мар 2006
Сообщения
1.935
vasiliy78, А опыт так и приобретается..
 
V

vasiliy78

Команда форума
Регист
31 Янв 2006
Сообщения
1.421
Игорь Анат., так себе это опыт. плюс создание гемороя тем кто будет после Вас.

Что мешает поставить тот компрессор который стоял? жадность клиента ?)
 
И

Игорь Анат.

Участник
Регист
23 Мар 2006
Сообщения
1.935
vasiliy78 сказал(а):
Что мешает поставить тот компрессор который стоял? жадность клиента ?)
И как ты догадался с 1-го раза? :lol: У нас такие компрессора стОят около 13-14 руб, +2500 замена...А доходы еще не очень...Вот и экономит народ на чем может..Зарплата на заводе 10-15руб..
 
V

vasiliy78

Команда форума
Регист
31 Янв 2006
Сообщения
1.421
Так клиент не токарь с завода явно)

Добавлено 04-06-2019 10:18

Экономия клиентских денег= геморрой для мастера
 
D

Dimas TAU

Участник
Регист
20 Апр 2011
Сообщения
24
Игорь Анатольевич! И какую гарантию вы дадите на это извращение? Если конечно получится......
 
V

Viktor72

Участник
Регист
13 Дек 2008
Сообщения
559
Игорь Анат., Я понимаю, что у вас там не сахар, но такие извращения выйдут боком.
 
A

AleksScrewdriver

Участник
Регист
17 Ноя 2008
Сообщения
441
Ставлю на то что клиента зовут Ашот и заведение у него в виде шаурмэ. Жара там под 50. :gigi:

Добавлено 05-06-2019 09:13

Какая витрина? Длина? :)
 
И

Игорь Анат.

Участник
Регист
23 Мар 2006
Сообщения
1.935
Dimas TAU, Никакой гарантии, компрессор его. AleksScrewdriver, Не, клиент не Ашот, небольшой магазинчик на окраине Перевальска. Длина витрины. метра 2.. Viktor72, Если бы не было самому интересно, то послала бы клиента..... за новым компрессором. Но он бы не пошел, а купил бы бу витрину (сейчас много предложений) Хотя и мне особо некогда возиться, кондиционеры пошли, на неделю уже все расписано..
 
A

AleksScrewdriver

Участник
Регист
17 Ноя 2008
Сообщения
441
Ретрофит с заменой капы и установкой SECOP SC10CL.

Добавлено 05-06-2019 18:31

Уже не раз делал, все отлично работает! 22 нынче стал дорог.

Добавлено 05-06-2019 18:33

SC10CL при условии конденсатора мощность минимум 700 Вт и среднетемпературной статической витрины.
 
И

Игорь Анат.

Участник
Регист
23 Мар 2006
Сообщения
1.935
AleksScrewdriver, Ничего не менял, кроме фильтра, заправил фреона 260г (в аналогичной витрине на R134), 5 дней полет нормальный..
 
И

Игорь Анат.

Участник
Регист
23 Мар 2006
Сообщения
1.935
Ну 2 недели прошло - клиент не жалуется..
 
Верх