Здравствуйте.
Дано - газовый котел в работе более 6 лет, плата CE-0051BR3297. Выскакивает блокировка из-за отсутствия пламени. Котел подключен без стабилизатора. Фазировка правильная. Понимаю, что тема заезжена, но не могу побороть.
Что сделано:
- забит штырь в землю и соединен с котлом (между котлом и нулем - около 0 В.) Подвод газа через изолирующую вставку.
- заменены детали, которые обведены красным прямоугольником, так же заменил конденсатор(завышен ESR), который стоял после 7805.
- на С27 - 14.2 В., На оптопаре, когда пламя - 1,05 В.
После этих манипуляций блокировка стала выскакивать реже, раза 2-3 в сутки, до этого выключался чуть не каждый час.
Дано - газовый котел в работе более 6 лет, плата CE-0051BR3297. Выскакивает блокировка из-за отсутствия пламени. Котел подключен без стабилизатора. Фазировка правильная. Понимаю, что тема заезжена, но не могу побороть.
Что сделано:
- забит штырь в землю и соединен с котлом (между котлом и нулем - около 0 В.) Подвод газа через изолирующую вставку.
- заменены детали, которые обведены красным прямоугольником, так же заменил конденсатор(завышен ESR), который стоял после 7805.
- на С27 - 14.2 В., На оптопаре, когда пламя - 1,05 В.
После этих манипуляций блокировка стала выскакивать реже, раза 2-3 в сутки, до этого выключался чуть не каждый час.