Важно! Флейм для автоматчиков газовых котлов

E

Electronik22

  • 12 Янв 2021
В чем, собственно вопрос. Есть два котла в котельной GST-40K и GST-60K. Тот, который 60К валится в ошибку 03. Напруга на ГК подается буквально на секунду и пропадает. Но этот же блок прекрасно отрабатывает в котле GST-40K. Периферия вся проверена, окромя пульта, есть мысли?

Добавлено:

Умельцы до меня вскрыли корпус реле ГК, так вот если во время розжига механически замкнуть контакты реле, розжиг происходит, плата отрабатывает до следующего цикла.
Может ли пульт давать такую бяку, и должен ли блок работать без пульта, если его электрически отключить?
 
M

Murka

  • 13 Янв 2021
Electronik22, А цепи электрода и электрод датчика пламени, не?
 

Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы

  • Неисправности

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В нашем форуме рассмотрены различные неисправности встречающиеся в газовых котлах и колонках. Наиболее частое проявление дефектов следующие:

    • не включается
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • не выполняет команды управления
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • проблема циркуляционного насоса

    Многие неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности. Подробную информацию Вы найдете в разделе ремонта газового оборудования.

  • Ремонт газовых котлов и колонок

    Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Методы ремонта
    • Поиск запчастей
    • Обслуживание
    • Установка и настройка

  • Диагностика газовых котлов

    Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума

    Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:

    • Замена отдельных компонентов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов

  • Где скачать схему газового котла ?

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:


    Многие файлы (схемы, прошивки, инструкции) отображаются и доступны только принятым в группу профессионального ремонта. Для их просмотра и доступа к ним, регистрации аккаунта не достаточно. При отстутствии на сайте необходимой схемы и прочей документации, участники запрашивают ее в соответствующем разделе.

  • Какие марки рассмотрены

    В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
    Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:


  • В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:



E

Electronik22

  • 13 Янв 2021
Murka сказал(а):
Electronik22, А цепи электрода и электрод датчика пламени, не?
С отключенным электродом тоже самое.

Добавлено:

Тоже думал на ложное пламя, но не то.

Добавлено:

Потенциала на корпусе котла нет.
 
A

aleksn

  • 13 Янв 2021
Electronik22 сказал(а):
если во время розжига механически замкнуть контакты реле, розжиг происходит, плата отрабатывает до следующего цикла.
Причём тут пульт? :shocked: Реле смотри и его цепи, питалку. По пульту, могу сказать, что при отключении, будет работать, какое то время:)
 
E

Electronik22

  • 13 Янв 2021
aleksn сказал(а):
Electronik22 сказал(а):
если во время розжига механически замкнуть контакты реле, розжиг происходит, плата отрабатывает до следующего цикла.
Причём тут пульт? :shocked: Реле смотри и его цепи, питалку. По пульту, могу сказать, что при отключении, будет работать, какое то время:)
Сбивает с толку, что плата отрабатывает в соседнем котле.
 
K

kostap

  • 13 Янв 2021
anfis11 сказал(а):
Привет .Вопрос знатокам протерм ягуар JTV 24 включается горит секунды 5 при этом пламя определяется тухнет вентилятор не выключается и через пол минуты ещё включается и опять горит секунды 5 и так может сутками . иногда если открыть горячую воду начинает работать нормально .В ошибку не встает . если ошибки моделировать то показывает правильно . Котёл новый это глюк прошивки , платы или из-за заземления ? . Подключен без заземления .
Здравствуйте! Такая-же проблема только с JTV11. Если решили проблему-в чем дело.
 
А

Алекваж

  • 13 Янв 2021
Electronik22, спасибо за доверие, с GST-60K лично не встречался, но, похоже одинаково.
 
А

Алекваж

  • 13 Янв 2021
Такое поведение бывает при севших конденсаторах по питанию. Только почему на одном котле работает, на другом нет?
 
E

Electronik22

  • 13 Янв 2021
Алекваж сказал(а):
Такое поведение бывает при севших конденсаторах по питанию. Только почему на одном котле работает, на другом нет?
На них стоят разные ГК. На рабочем sit 830 tandem, на не рабочем VR4605C. Но клапан подкидывал sit, картина не меняется.

Добавлено:

И без клапана тоже самое.
 
E

Electronik22

  • 13 Янв 2021
Алекваж, При обвязке данной платы на столе пульт необходим?
 
M

Murka

  • 14 Янв 2021
Алекваж сказал(а):
Только почему на одном котле работает, на другом нет?
А патаму, что
Electronik22 сказал(а):
С отключенным электродом тоже самое.
ПЫСЫ>> могу быть неправ, но очень похоже.
 
A

aleksn

  • 14 Янв 2021
Electronik22, Пресостат хорошо проверял?
 
A

anfis11

  • 14 Янв 2021
kostap, привет .просто восстановил заземление, какой то мастер убрал его с котла .
 
E

Electronik22

  • 14 Янв 2021
aleksn сказал(а):
Electronik22, Пресостат хорошо проверял?
Да, и другой подкидывал, и перемычкой замыкал.

Добавлено:

Murka сказал(а):
Алекваж сказал(а):
Только почему на одном котле работает, на другом нет?
А патаму, что
Electronik22 сказал(а):
С отключенным электродом тоже самое.
ПЫСЫ>> могу быть неправ, но очень похоже.
На рабочем котле при отключении ионизации, либо блока розжига, клапан открыт в течении 4 секунд, потом блокировка. На не рабочем эта же плата при любых манипуляциях закрывает клапан мгновенно после открытия.
 
M

Murka

  • 15 Янв 2021
Electronik22 сказал(а):
закрывает клапан мгновенно после открытия.
:upset: Питание не проваливается при открытии клапана?
 
E

Electronik22

  • 15 Янв 2021
Murka сказал(а):
Electronik22 сказал(а):
закрывает клапан мгновенно после открытия.
:upset: Питание не проваливается при открытии клапана?
Без клапана тоже самое.
 
A

aleksn

  • 15 Янв 2021
Electronik22, Мистика :shocked: А если котлы переставить? :upset:
 
M

Murka

  • 15 Янв 2021
aleksn сказал(а):
А если котлы переставить?
:up:
 
A

arisov77

  • 15 Янв 2021
Electronik22 сказал(а):
Тот, который 60К валится в ошибку 03. Напруга на ГК подается буквально на секунду и пропадает. Но этот же блок прекрасно отрабатывает в котле GST-40K. Периферия вся проверена, окромя пульта, есть мысли?
Надо же, я также неспешно чиню такой же блок, с похожей неисправностью!

Принесли KDC-251M, сказали, что периодическая 03 (на котёл установили другой блок — всё работает).

Распаял сегодня разъём (давно собирался, хоть такие и блоки приносят 1 раз/год), для этого заранее был приобретён: «30002994B - Жгут кабельный блока управления GA 11-35K(N), GST 35-40K(N)» + нашёл дополнительную пару контактиков на разъём пневмореле.

Заодно сфотографировал платы + сервис-мануал + схемы подключения (которые выложил Electronik22 на пред. странице) и залил это всё сюда https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/17490/

Подключил «на столе» - блок ведёт себя так:

Вкл. → 5сек. → вкл. вентилятор → 67сек. → попытка вкл. газ клапана → перезагрузка, с щёлканием релюшек →и всё по новой.

Просадка напряжения перед и после «12Вольтовой КрЕнки» есть. Пробовал подключить отдельный внешний БП по +12В, в момент попытки розжига — начинает щёлкать реле вентилятора и появляется ошибка 10.

Буду потихоньку искать дальше.
 

Вложения

  • На столе.jpg
    На столе.jpg
    448,4 КБ · Посмотрено: 22
  • Like
Реакции: Electronik22
A

arisov77

  • 15 Янв 2021
С перезагрузкой разобрался - оказывается во всех схемах подключений ошибка - пневмореле по факту должно включаться на другой разъём (на "голые" штырьки, без пластмассы). По оригинальной схеме если подключить туда пневмореле, то происходит КЗ по ~220В и т.к. у меня в пульте стоит транс гальванической развязки, то "баха" не было, а была перезагрузка. Изменил схемы подключения и перезалил по новой https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/17490/ .

Теперь плата ведёт себя так:
Вкл. → 5сек. → вкл. вентилятор → 6сек. → вкл. трансформатор розжига (искра) → 12сек. → искра отключается и сразу газ. клапан включается на 1сек. → 12сек. → повторная попытка розжига и открытие на 1 сек. газ. клапана → 12сек. → третья попытка розжига → и ошибка 03, отключение вентилятора.

Реле газ. клапана исправно. Если замкнуть К-Э транзистора Q3 - 2SA708 (в цепи питания реле газ. клапана), то всё начинает работать нормально. Транзистор менял, не помогло.
Продолжу позже.
 
A

arisov77

  • 15 Янв 2021
Короче - "высох" полностью до нуля, электролит СЕ5 - 47мкФ х 16В (стоит около самого большого электролита). Поменял - > O'k!
 
  • Like
Реакции: the_fog
M

Murka

  • 15 Янв 2021
Murka сказал(а):
Питание не проваливается при открытии клапана?
arisov77 сказал(а):
Короче - "высох" полностью до нуля, электролит СЕ5 - 47мкФ х 16В
Однако! :hi:
 
A

arisov77

  • 15 Янв 2021
Murka сказал(а):
Murka сказал(а):
Питание не проваливается при открытии клапана?
arisov77 сказал(а):
Короче - "высох" полностью до нуля, электролит СЕ5 - 47мкФ х 16В
Однако! :hi:
Питание после переподключения пневмореле - не проваливалось.
Как я понял, этот кондер не по питанию стоит, начал "прозванить" цепь назад от питания реле и пришёл к выводу, что это схема типа "ждущего мультивибратора" и этот кондёр должен был "удержать" реле (когда он на секундочку включался).
 
  • Like
Реакции: LeoX, Fuzzy и Electronik22
A

arisov77

  • 15 Янв 2021
Electronik22 сказал(а):
должен ли блок работать без пульта, если его электрически отключить?
Без пульта NR-15S блок KDC-251M не работает, но если замкнуть провода от блока к пульту, то всё работает нормально.
 
  • Like
Реакции: LeoX, Fuzzy и Electronik22

Верх Низ