Решено Устранение ошибки F05 платы FERROLI DBM01 0051BS3428

  • РИА
Р
РИА
  • 24 Апр 2017
Добрый день, коллеги!
Плата управления FERROLI DBM01 0051BS3428. На столе имитировал все необходимые датчики. Если не подключить датчик пламени (диод на массу), плата обрабатывает все этапы проверки датчиков, 3 цикла розжига, и уходит в аварию в режимах ГВС и СО. При подключении датчика пламени, пламя распознает, затем желтый и зеленый светодиоды 2 раза подмаргивают, отключается реле F4AK024T и уходит в аварию F5.
Схемы нет, поэтому просьба если кто сталкивался с подобной неисправностью посоветовать с чего начать, с реле или с контроллера (если контроллера, то с какой ножки).
 
A
AG33
  • 24 Апр 2017
РИА, прочитал несколько раз ваше сообщение. Мягко выражаясь ничего не понял. Давайте по порядку, какой котел? Какая плата ,так как описание проблемы не соответствует возможностям платы, то лучше фотку платы покажите., ну еще много к вам вопросов, но с начало давайте с этими разберемся.
 

Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы

  • Неисправности

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В нашем форуме рассмотрены различные неисправности встречающиеся в газовых котлах и колонках. Наиболее частое проявление дефектов следующие:

    • не включается
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • не выполняет команды управления
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • проблема циркуляционного насоса

    Многие неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности. Подробную информацию Вы найдете в разделе ремонта газового оборудования.

  • Ремонт газовых котлов и колонок

    Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Методы ремонта
    • Поиск запчастей
    • Обслуживание
    • Установка и настройка

  • Диагностика газовых котлов

    Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума

    Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:

    • Замена отдельных компонентов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов

  • Где скачать схему газового котла ?

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:


    Многие файлы (схемы, прошивки, инструкции) отображаются и доступны только принятым в группу профессионального ремонта. Для их просмотра и доступа к ним, регистрации аккаунта не достаточно. При отстутствии на сайте необходимой схемы и прочей документации, участники запрашивают ее в соответствующем разделе.

  • Какие марки рассмотрены

    В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
    Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:


  • В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:



Р
РИА
  • 24 Апр 2017
К сожалению дома буду через 2 часа, поэтому фото взял с Интернета. Попозже скину фотку обвязки.
 
S
sa-sha
  • 24 Апр 2017
У тебя скорее всего какая то "бертели" стоит , выбирай здесь их много -  ссылка скрыта от публикации 
 
Р
РИА
  • 24 Апр 2017
Плата от котла Ferroli Honeywell DBM01.
Плату проверял в двух режимах ГВС: без подключения диода к датчику ионизации и наличия пламени и с подключением диода.
В первом случае, от датчика протока включается вентилятор, затем после замыкания контактов прессостата, с трансформатора выдается серия импульсов. После трех попыток, не обнаружив пламя, плата генерирует авария (нет факела).
Во втором случае, после получения команды от прессостат как в первом случае, трансформатор выдает серию импульсов, и обнаружив ток ионизации, входит в режим подготовки ГВС, но через сек 10 отключается реле и уходит на вторую попытку розжига. После третей попытки, генерирует авария F3 (Защита от перегрева в подающем контуре).
Та-же картина в режиме СО.
 
A
anatol22
  • 24 Апр 2017
Покажи фото платы с дисплеем.
Температуру увеличиваешь?
 
Я
Ярошевский Андрей
  • 24 Апр 2017
про ошибку ты ,конечно , звиздишь. или про имя платы.
и , вообще, чего ты до неё докулупался?
ставь в котел и не долби мозг.
 
Р
РИА
  • 25 Апр 2017
 ссылка скрыта от публикации 

Добавлено 25-04-2017 00:53

anatol22!
Ссылку для фото платы отправил. Температуру в какую сторону нужно подкрутить и в течение какого времени . Я так и подозревал, что ошибка связано с необходимостью изменения параметра в ходе тестирования.
Если ГВС одним резистором, а как быть с СО, там стоит сдвоенный NTC?
 
A
AG33
  • 25 Апр 2017
РИА, вот добрая половина форума ох...евает, как ты на трех "лампочках" выдиш цифровое отображение ошибки? Чего то ты не договариваеш. Покажи фото своей платы, и не еби мозг "человечеству" так быстрей разберемся. Опиши начальную проблему, укак плата ведет себя в котле?
AG33 сказал(а):
какой котел?
про фирму производителя мы все поняли, ты можеш корректно модель котла назвать?
 
K
Krende
  • 25 Апр 2017
РИА, брат, спасибо что развеселил. Я тут тоже приколы посмотрел  ссылка скрыта от публикации /
Молодцы братья, умеют веселиться.
Ты действительно видел дисплей на плате DBM01?
 
A
anatol22
  • 25 Апр 2017
Тоже дисплея не видел ( кроме ABM01).
В руководстве на Domiproject C_F есть ссылка на коды дисплея (без буквы F).

________-1_684.gif
 
S
sa-sha
  • 25 Апр 2017
anatol22 сказал(а):
Тоже дисплея не видел ( кроме ABM01).
DBM32 или DIMS разные ;)

Добавлено 25-04-2017 07:55

Но реле FTR-F4AK024T только на DIMS-ах , MF08 еще, ну и DBM01. Может у него на свободный разъем дисплей подключен типа хермановского... ну, или умный термостат.
 
Р
РИА
  • 25 Апр 2017
Фото платы

ferroli-domiproject-honeywell-dbm01_101.jpg


ferroli-domiproject-honeywell-dbm01_671.jpg
 
S
sa-sha
  • 25 Апр 2017
РИА, Как на этой плате визуально можно увидеть коды ошибок , в цифрах ? По твоему описанию плата ведет себя адекватно. Ты просто хочешь поиграться на столе , или на котле были какие то проблемы?
 
A
anatol22
  • 25 Апр 2017
РИА, C платой понятно. Где ошибки F3, F5 прочитал ?
 
Г
Геннадий66
  • 25 Апр 2017
РИА, тебе уже намекнули, что плата, скорее всего исправна. Смысл в том, что сразу после обнаружения пламени плата должна увидеть изменение температуры, вручную ты это сделать не успеешь, вешай терморезисторы и держи пальчиками сразу после обнаружения несколько сек. дальше не требуется.
 
A
anatol22
  • 25 Апр 2017
так надежнее

r_132.jpg
 
  • Like
tsvsergey
S
sa-sha
  • 25 Апр 2017
Ну или

ae1b00b1-5894-11e2-89f8-5ef3fc2d8be3_52da8663-fee3-11e4-bda8-5ef3fc2d8be3.800x600_110.jpeg
 
I
iner
Забанен
  • 25 Апр 2017
sa-sha сказал(а):
Ну или
у мну так ... :mrgreen:
 
Р
РИА
  • 25 Апр 2017
Спасибо всем за советы, вечером проверю вариант с переключателем, это то что я искал.Что касается откуда код ошибки, котла и выносного ЖК-дисплея не было для проверки, поэтому код ошибки брал с таблицы состоянию светодиодов в момент аварии. Сервисант по котлам принес на ремонт, но толком не смог объяснить причину. Думаю, что плата на котле будет работать, но хочется для себя до конца разобраться алгоритме работы
По результатам тестирования отпишусь..
 
J
jvolfss
Команда форума
  • 25 Апр 2017
РИА, Там еще есть куча разынх настроек. типа подгонки под разные Системы отопления. Иногда приходится перенастраивать плату!
 
Д
Димончик007
  • 25 Апр 2017
Я думаю, что человек просто внимательно читать инструкцию не умеет. И знаний в области электроники на уровне электрика. и мне очень интересно, что это за "Сервисант по котлам принес на ремонт, но толком не смог объяснить причину. " гДЕ ОНИ БЕРУТСЯ ТАКИЕ СЕРВИСАНТЫ? Не вздумай хоть в меню настроек лезть.
 
Г
Геннадий66
  • 25 Апр 2017
anatol22, и дешевле[ b]sa-sha, но когда много соплей висит может рук не хватить отвлекаться на кнопки и крутилки или внести ошибку в процессе. если чел занимается этим то иметь такое нужно. Димончик007, не заводись, век живи век учись, форум учит, все мы по началу не мало косяков делали и еще сделаем, тупые комменты делали не вникнув в вопрос по лени или тупости.
 
Р
РИА
  • 25 Апр 2017
Всем кто помогал советом спасибо огромное. Спаял как предложил anatol22 схемку, проверил на столе, все заработало. Ремонтом плат начал заниматься пол года назад, а на форум вышел первый раз, поэтому если что не так, прошу прощения, буду учится.
Димончику66 хотел бы предложить соду попить если желчи много, помогает.
На этом тему закрываю, всем спасибо.
 
I
Iggor
  • 25 Апр 2017
Учиться никогда не поздно...
А чем переменный резистор не угодил? По-моему это практичнее, тем более, что можно (нужно) проверить перегрев и ...