Решено Холодильный шкаф замена компрессора с 404 на 22

  • Автор темы BTA
  • Дата начала
B

BTA

Участник
Регист
4 Дек 2006
Сообщения
369
попал в ремонт холод шкаф , сдох компрессор SC15CLX.2 фреон 404
хочу заменить на оналогичный но на 22 фреоне ; не хоца связываться с 404.кто чего подскажет и посаветует
 
V

Viktor72

Участник
Регист
13 Дек 2008
Сообщения
559
Они взаимозаменяемы, например на банетах на шильдиках встречал R22- R404a и нарма заправки одинакова
.
BTA сказал(а):
; не хоца связываться с 404
Зря, мороки по-больше конечно .глаза боятся- руки делают. В жидкой фазе и по весам .
 
T

ti_fey

Участник
Регист
8 Янв 2007
Сообщения
1.340
Viktor72 сказал(а):
. В жидкой фазе и по весам .
На самом деле, в жидкой фазе не категорически. Смесь близка к азеотропной.
 
V

Viktor72

Участник
Регист
13 Дек 2008
Сообщения
559
T

ti_fey

Участник
Регист
8 Янв 2007
Сообщения
1.340
Viktor72, фигня, это очень широкое понятие :)
Предпочитаю заправлять жидкостью (так быстрее), но приходилось и газом. Фигни не наблюдал.
 
V

vasiliy78

Команда форума
Регист
31 Янв 2006
Сообщения
1.422
BTA, а чем вам 404 то не угодил ?)
 
B

BTA

Участник
Регист
4 Дек 2006
Сообщения
369
потому что 3х фракционный, заправка в жидкой форме , я его больше нигдн не применю да и компрессор оч дорогой
 
B

BTA

Участник
Регист
4 Дек 2006
Сообщения
369
заменил компрессор на т 2155е при заправке начала обмерзать обратка ; не дозопавил 100 гр норма 560 и при температуре около 0 начиналось обм обратки , начас сбрасывать газ пока полет нормальный : но режим оттйаки большой часов 8 нужно ставить часа три потому что холод камеру постоянно дергают дверь.
 