APC Smart-UPS 2200 640-0800G-rev07 отключается от сети

  • levlevlevlev
L
levlevlevlev
  • 24 Дек 2013
Добрый день!

ИБП стоял в стойке лет 5, 2 последних с дохлыми АКБ (пищал, мигал лампой ошибки АКБ, не держал работу от АКБ). Затем затих и не включался вовсе. Посчитали что сдох. Принесли в ремонт. Я поставил новую АКБ (17АЧ 12В). Ожил, но работает ненадежно. Не могу выловить момент, но симптом такой: работает от сети, вдруг без видимых причин переключается на АКБ, затем обратно. Искал сигнал AC-ok по схеме из соседней ветки (по плате 640-0735), но уж очень версии схемы отличаются от моей (640-0800G-rev07). Может кто подскажет, на каких элементах на моей плате сделан входной детектор и где его выход? Эх, схему бы...
 
P
Porter
  • 24 Дек 2013
С електролитов бы начать... классика :)
 

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

  • Справочная информация

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Выбор метода ремонта
    • Поиск запчастей
    • Устранение дефекта
    • Настройка

    Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

  • Неисправности

    Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

    • не включается
    • не корректно работает какой-то узел (блок)
    • периодически (иногда) что-то происходит

    Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.
  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.


    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.
  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:


    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.
  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).


    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

  • Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.


  • Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

      Сокращение   Краткое описание
    LEDLight Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFETMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
    eMMCembedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCDLiquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCLSerial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDASerial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSPIn-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2CInter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCBPrinted Circuit Board - Печатная плата
    PWMPulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
    SPISerial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USBUniversal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
    DMADirect Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    ACAlternating Current - Переменный ток
    DCDirect Current - Постоянный ток
    FMFrequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
    AFCAutomatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

  • Частые вопросы

    Как мне дополнить свой вопрос по теме APC Smart-UPS 2200 640-0800G-rev07 отключается от сети?

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему APC Smart-UPS 2200 640-0800G-rev07 отключается от сети как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.


  • Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.



М
МИА
  • 24 Дек 2013
Цепочка детектора сети стандартна много лет: несколько последн. высокоомных резисторов прямо от сети,по обоим проводам и далее у кого как...операционнички и ..разное.

Добавлено 24-12-2013 10:33

Реле bypassа тоже.
 
М
МИА
  • 24 Дек 2013
Еще отнюдь не фантастический вариант. Сетевой шнур,что втыкается в UPS, имеет большие гнезда,а ламели в UPSе тоньше.
 
H
Here.he
  • 25 Дек 2013
levlevlevlev сказал(а):
Эх, схему бы...
Для начала UPSdiag или Apcupsd какой-нить подключить не мешало, прежде чем пахать. Зачем там схема, они одинаковые.

Добавлено 25-12-2013 02:10

levlevlevlev сказал(а):
Я поставил новую АКБ (17АЧ 12В).
Калибровал?

Добавлено 25-12-2013 02:12

levlevlevlev сказал(а):
работает от сети, вдруг без видимых причин переключается на АКБ, затем обратно.

Я бы сказал, что это симптомы невыключенной, не переставленной на 14 дней, автокалибровки могут быть или ещё что, типа завышенного напряжения перехода на АКБ. С каким интервалом это происходит?
 
L
levlevlevlev
  • 25 Дек 2013
Спасибо за ответы!
батареи не калибровал - включил вместо них лабораторный БП, установил напряжение около 49 вольт, так чтобы индикатор заряда стоял на серединке (там бар из 5 светодиодов). Принудительно (кнопкой включения) перевел в работу от батарей (блока питания), проверил что на нагрузке синусоида, мощность (допустимая для источника вместо аккумуляторов) держит. Сделал вывод что силовая ок

Добавлено 25-12-2013 10:05

Автокалибровка выключена через плату менеджмента. Цепочку детектора ищу, но плата ужасно разведена, дороги прыгают со стороны на сторону, местами под чипами и здоровыми компонентами, трудно искать. Нашел схему 640-1732, очень похожа на мою. Частота сбоев - похожа на генератор случайных чисел, то час работает то подряд 3-5 раз щелкает. Ищу где взять ЛАТР. UPSdiag сегодня дерну, спасибо

Добавлено 25-12-2013 10:07

Но я в плате менеджмента ошибки вижу - switch to battarey by AC loss reson
 
H
Here.he
  • 25 Дек 2013
levlevlevlev сказал(а):
switch to battarey by AC loss reson
А какое напряжение перехода? Сеть хорошая?

levlevlevlev сказал(а):
Ищу где взять ЛАТР.
:up:

levlevlevlev сказал(а):
Цепочку детектора ищу, но плата ужасно разведена, дороги прыгают со стороны на сторону, местами под чипами и здоровыми компонентами, трудно искать.

Её видно по двум рядам одинаковых резисторов, ИУ на какой-нибудь четвертинке 324, активном детекторе на нём же, а дальше можно тестером в режиме прозвонки. Их там две аналогичных д.б., на сеть и на выход со своего преобразователя.

Визуально там, мсм, не насмотришь, особенно под массивными деталями, поэтому проще продублировать проводами поверх, чтобы не думалось о целостности переходов со слоя на слой. И посмотреть, что изменилось в работе.
 
H
Here.he
  • 25 Дек 2013
levlevlevlev сказал(а):
батареи не калибровал - включил вместо них лабораторный БП

Это не то,  ссылка скрыта от публикации  Собственно, где лежит UPSdiag всё толково расписано.
 
Л
Ладо
  • 12 Мар 2015
Собственно, а почему вы считает, что ИБП переходит на работу от батарей "без причины"? АРС довольно хитроумные аппараты, они отслеживают не только величину входного сетевого напряжения, но и частоту и даже форму синусоиды.
Подключите к нему комп, и какой-нибудь программой (парашут, APCFix, UPSdiag)контролируйте.
Может, ему просто сеть не нравится.
 
K
kudla
  • 13 Мар 2022
Ребята прошу помощи поделитесь схемой на шасси 640-0800G-rev07
 
M
megaeko
  • 15 Мар 2022
На АПС схем нет и не будет. Ибо интеллектуальная собственность.
 
S
Sla70
  • 16 Мар 2022
При ремонте пользовался похожей схемой от 640-1732 (есть у Тани).
 
M
megaeko
  • 16 Мар 2022
Да, точно 7732H гуляет по сети.
 
S
Sla70
  • 16 Мар 2022
megaeko, не путай человека,я написал 640-1732 !!!,7732H не такое,от слова-совсем.
 
M
megaeko
  • 16 Мар 2022
Да все они SUA похожие. Ну плюс-минус, если в схемы не смотреть, принцип и узлы одинаковые, только локализация разная. Попытаемся помочь советом, если будут вопросы. Основные болячки известны.
 
K
kudla
  • 21 Мар 2022
megaeko сказал(а):
Да все они SUA похожие. Ну плюс-минус, если в схемы не смотреть, принцип и узлы одинаковые, только локализация разная. Попытаемся помочь советом, если будут вопросы. Основные болячки известны.
Спасибо за ответы ребята! / sua2200UXICH шасси 640-0800G-rev07 / Суть в том что при работе от сети синхронно моргают светодиоды на морде но на выходе переменка есть, как только отключаешь входное напряжение, он переходит на аккумуляторы, горит индикатор питание от батареи и индикаторы уровня заряда аккумулятора. Локализация на платах разная очень, на самих микросхемах нет полезных данных что бы понять кто они такие и как должны работать, в этом и проблема, на схеме подписаны только шимки, с ними проблем нет они и так видны на плате. На фото момент моргания при работе от сети.
 
Вложения
  • IMG_20220321_140319_3.jpg
    IMG_20220321_140319_3.jpg
    411,2 КБ · Посмотрено: 55
  • IMG_20220321_140309_3.jpg
    IMG_20220321_140309_3.jpg
    486 КБ · Посмотрено: 33
M
megaeko
  • 21 Мар 2022
Меняйте все реле. И ещё плёнку смотрите коричневую, часто теряет номинал