Доброго времени суток!
MIAC CE-0051BR3297 пульсирует пламя и уходит в аварию.
Стоял стабилизатор после того как просаживалось в сети напруга резко скачком выдавал 250V ,после чего стал глючить котел:Розжигаеться и тухнет ,так 3 раза ,а потом уходит в аварию " Котел заблокирован и светодиод горит
красным(типа замени плату)
На модулируещем клапанке (М10 23-24 конт.) начинает подниматься напряжения 0 -10 V
При розжиге на оптопаре такие режимы:
-дежурный режим 4,6в;
-розжиг 2,6в;
-пламя 0в
Откидывал (М10 23-24 конт.) и напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V работает котел ,тока авария высвечиваеться (Модулятор газового клапана не
работает Светодиод 1 мигает зеленым.)
"Котел автоматически возвращается в
рабочее состояние после устранения
причин блокировки."
Кто чем поможет? Буду рад!
MIAC CE-0051BR3297 пульсирует пламя и уходит в аварию.
Стоял стабилизатор после того как просаживалось в сети напруга резко скачком выдавал 250V ,после чего стал глючить котел:Розжигаеться и тухнет ,так 3 раза ,а потом уходит в аварию " Котел заблокирован и светодиод горит
красным(типа замени плату)
На модулируещем клапанке (М10 23-24 конт.) начинает подниматься напряжения 0 -10 V
При розжиге на оптопаре такие режимы:
-дежурный режим 4,6в;
-розжиг 2,6в;
-пламя 0в
Откидывал (М10 23-24 конт.) и напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V работает котел ,тока авария высвечиваеться (Модулятор газового клапана не
работает Светодиод 1 мигает зеленым.)
"Котел автоматически возвращается в
рабочее состояние после устранения
причин блокировки."
Кто чем поможет? Буду рад!