top

MIAC CE-0051BR3297 пульсирует пламя и уходит в аварию

  • 7NIK7
7
7NIK7
  • 6 Ноя 2010
Доброго времени суток!
MIAC CE-0051BR3297 пульсирует пламя и уходит в аварию.
Стоял стабилизатор после того как просаживалось в сети напруга резко скачком выдавал 250V ,после чего стал глючить котел:Розжигаеться и тухнет ,так 3 раза ,а потом уходит в аварию " Котел заблокирован и светодиод горит
красным(типа замени плату)
На модулируещем клапанке (М10 23-24 конт.) начинает подниматься напряжения 0 -10 V
При розжиге на оптопаре такие режимы:
-дежурный режим 4,6в;
-розжиг 2,6в;
-пламя 0в
Откидывал (М10 23-24 конт.) и напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V работает котел ,тока авария высвечиваеться (Модулятор газового клапана не
работает Светодиод 1 мигает зеленым.)
"Котел автоматически возвращается в
рабочее состояние после устранения
причин блокировки."

Кто чем поможет? Буду рад!
 
V
vol4ok72
  • 6 Ноя 2010
7NIK7, Сумбурно все описано!Из всего прочитаного у меня в голове десяток вариантов решения вашей проблеммы
А теперь наводящий вопрос- с откинутыми М10 23-24 конт котел зажигается и работает или зажигается и не работает,или вообще не зажигается?
Котел турбо или дымоход?
Вилка в розетке как вставлена? :)
 

Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы

  • Типовые неисправности в газовых котлах


    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).

    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.

  • Ремонт газовых котлов и колонок

    Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Методы ремонта
    • Поиск запчастей
    • Обслуживание
    • Установка и настройка

  • Диагностика газовых котлов

    Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума

    Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:

    • Замена отдельных компонентов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов

  • Где скачать схему газового котла ?

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:


    Многие файлы (схемы, прошивки, инструкции) отображаются и доступны только принятым в группу профессионального ремонта. Для их просмотра и доступа к ним, регистрации аккаунта не достаточно. При отстутствии на сайте необходимой схемы и прочей документации, участники запрашивают ее в соответствующем разделе.

  • Какие марки рассмотрены

    В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
    Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:


  • В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:



7
7NIK7
  • 7 Ноя 2010
котел розжигается с откинутыми М10 23-24 конт т.к напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V
Котел турбо
полярность соответствует
все датчики исправны

Добавлено 07-11-2010 00:44

vol4ok72
котел розжигается с откинутыми М10 23-24 конт т.к напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V
Котел турбо
полярность соответствует
все датчики исправны
 
V
vol4ok72
  • 7 Ноя 2010
7NIK7, Проверте минималку на газ.клапане

Добавлено 07-11-2010 09:30

И на ГВС и на отоплении одинаково?
 
7
7NIK7
  • 7 Ноя 2010
на клапане уже добовлял газ .
на гвс и отопление одинакова.
часов 8-12 работает а потом в аварию красный светодиот
 
V
vol4ok72
  • 7 Ноя 2010
7NIK7 сказал(а):
часов 8-12 работает а потом в аварию красный светодиот
Теперь оказывается он работает столько времени!А раньше было
7NIK7 сказал(а):
Розжигаеться и тухнет ,так 3 раза ,а потом уходит в аварию
Вы бы определились для начала ,а потом просили совета :(
 
7
7NIK7
  • 7 Ноя 2010
на столе нормально работает.на котле ерундит.подцепил к газовой плите(контроль и розжиг проверяю) полет нормальный. значит электрод или земля.
 
7
7NIK7
  • 7 Ноя 2010
вопрос:
какое сопротивление катушки на модулируещем клапане?
 
З
зеник
  • 7 Ноя 2010
7NIK7, Кому легче посмотреть на газовый клапан? Какой там стоит газовый клапан?
 
7
7NIK7
  • 7 Ноя 2010
я далеко от котла

sit 845
 
7
7NIK7
  • 7 Ноя 2010
Всё проблема решена!
Всё началось с того ,что у них упало давления в газопроводе ,и они самостоятельно стали добавлять газ на SIT845. После у них прошило электрод поставили они новый и нашли причину низкого давления в газопроводе.Оказалось что забило счётчик плотненько.
Покрутил регулировочные винты регулятора давления (С) на розжиг котла...и всё
Всем спасибо,сильно не пинать!
Кстати у клапанка R= 81 Ом

клапан.rar