Viessman Vitopend 100 WH1B - нет сигнала пламени
Третий (в жизни котла) отопительный сезон начался с спонтанных выключений раз в 30мин, чаще раз 2-4часа.
Всегда вторая ошибка (с.диод 2р/10сек) - "Нет сигнала пламени после времени безопасности" ("Нет сигнала факела по истечении выдержки перед переходом" в описании другого контроллера - WH0). Иногда вентиляция продолжает работать. Циркуляция отопления вроде всегда остаётся.
Природный газ / труба (соседи не жалуются). Пять радиаторов с `термостатами`, воздуха нет. Закономерность установить так и не удалось (мин/макс отопление, холодная/горячая система, термостаты радиаторов макс/мин, ветренно/штиль, итд. - время работы "до отказа" не предсказуемо).
В августе было плановое/ежегодное ТО (слишком сильно убрана мощность отопления ?? https://monitor.net.ru/forum/threads/200530/ ).
Обслуживающая фирма (ЧП) и половина представителей Viessman / "местных специалисов" услышав номер ошибки заканчивают разговор предложением поменять автоматику (300евро). В приезде не видят смысл. Диагностика проблемы, электорника - не их метод. Про перепрошивку многие слышат впервые в жизни.
300евро, тем более за перепродай/плуг-енг-плей сервис -кардинально-одозначным образом не входит в осенне-зимние планы.
Буду благодарен, если кто поделится опытом, соображениями или ЦУ по данной (более чем актуальной в морозы) проблеме.
Третий (в жизни котла) отопительный сезон начался с спонтанных выключений раз в 30мин, чаще раз 2-4часа.
Всегда вторая ошибка (с.диод 2р/10сек) - "Нет сигнала пламени после времени безопасности" ("Нет сигнала факела по истечении выдержки перед переходом" в описании другого контроллера - WH0). Иногда вентиляция продолжает работать. Циркуляция отопления вроде всегда остаётся.
Природный газ / труба (соседи не жалуются). Пять радиаторов с `термостатами`, воздуха нет. Закономерность установить так и не удалось (мин/макс отопление, холодная/горячая система, термостаты радиаторов макс/мин, ветренно/штиль, итд. - время работы "до отказа" не предсказуемо).
В августе было плановое/ежегодное ТО (слишком сильно убрана мощность отопления ?? https://monitor.net.ru/forum/threads/200530/ ).
Обслуживающая фирма (ЧП) и половина представителей Viessman / "местных специалисов" услышав номер ошибки заканчивают разговор предложением поменять автоматику (300евро). В приезде не видят смысл. Диагностика проблемы, электорника - не их метод. Про перепрошивку многие слышат впервые в жизни.
300евро, тем более за перепродай/плуг-енг-плей сервис -кардинально-одозначным образом не входит в осенне-зимние планы.
Буду благодарен, если кто поделится опытом, соображениями или ЦУ по данной (более чем актуальной в морозы) проблеме.