Решено Газ.котел WESTEN energy F-24.Странный дефект.

  • Автор темы rasa
  • Дата начала
R

rasa

Участник
Регист
14 Май 2005
Сообщения
547
Газ.котел WESTEN energy F-24. Плата Honeywell CS0171B-LS Rev.B.
Проц.упр. 72C334N4T6.При включении режима зима отопление работает но при этом не реагирует на регулировку температуры постоянно поддерживает 60град.При включении в режим лето работает но режим отопление продолжает работать не отключается.
В чем причина.Как сделать сброс на этой плате.
 
Я

Ярошевский Андрей

Участник
Регист
20 Май 2007
Сообщения
2.092
rasa, проверяешь на столе? Если в котле,- то микрик смотрел?
 
К

КоВлИг

у меняя был случай что "ножка" у регулировочной ручки отломалось и была вставлена в потенциометр регулировки отопления(заметил это тока когда плату снял). А понять тоже не мог, почему у меня температура не регулируется, и т.д.:)
 
Z

ZX-ruban

Участник
Регист
2 Дек 2007
Сообщения
196
КоВлИг сказал(а):
у меняя был случай что "ножка" у регулировочной ручки отломалось и была вставлена в потенциометр регулировки отопления(заметил это тока когда плату снял). А понять тоже не мог, почему у меня температура не регулируется, и т.д.:)
Ха-ха аналогичная ситуация была, когда разобрался очень долго ржал над собой...
 
R

rasa

Участник
Регист
14 Май 2005
Сообщения
547
Ярошевский Андрей был прав неисправным оказался микропереключатель на трех ходовом клапане.
 