A
ALEKS_R
Участник
- Регист
- 16 Мар 2008
- Сообщения
- 793
Котел не работал в режиме отопления. ГВС функционирует. Перепрошивка ситуации не изменила. В результате более детального анализа выявлено следующее: на pin 6 МК (версия прошивки SW-5.0) нет необходимого напряжения (ок.3.6 В), все элементы в цепи исправны. Оказалось, что входное сопротивление по этому каналу менее 0.5 кОм. Возможно, вход был "высажен" при неправильном подключении комнатного регулятора (это только версия). Был проведен эксперимент: подбором резистора R100 добился включения режима отопления (его номинал пришлось уменьшить до 1.1кОм вместо 82кОм, при этом ток по входу возрос до 7.4 мА).Интересует мнение форумчан по таким вопросам:
1. Долго ли сможет работать в таком режиме МК (чтобы использовать плату, как подменную на время ремонтов)?
2. Стоит ли продолжать ремонт (требуеться менять реле FAN)?
3. Сталкивался ли кто нибудь с подобной ситуацией?
PS. На столе в течении нескольких часов сбои в работе не наблюдались.
1. Долго ли сможет работать в таком режиме МК (чтобы использовать плату, как подменную на время ремонтов)?
2. Стоит ли продолжать ремонт (требуеться менять реле FAN)?
3. Сталкивался ли кто нибудь с подобной ситуацией?
PS. На столе в течении нескольких часов сбои в работе не наблюдались.