В данном котле при его первом старте на холодную, наблюдается сильные хлопки газа, таких хлопков 3-4, поджиг работает, когда котел прогрет, - работет нормально.газовый редуктор - SIGMA-845
просьба помочь, кто с этим столкнулся ибо в нашей деревне мастеров нет, хотя бы направление куда копать, поиском по даному типу котлов смотрели, но нашей проблемы там небыло...
 
A

alkorn

Новичок
Регист
21 Май 2008
Сообщения
9
Посмотри электрод, его керамический изолятор, особено в районе крепёжного фланца.
 
A

Alexand_R

Новичок
Регист
12 Ноя 2008
Сообщения
4
на что надо обратить внимание? на трещины или что нибудь другое.
Котёл работает уже 4 сизон, теплообменник почистили. Надо ли чистить горелки,
а также на входе газа нету фильтра.
Получается что при холодном может бить микротрещина и он прошивает мимо,
а когда прогревается её зжымает.
 
A

alkorn

Новичок
Регист
21 Май 2008
Сообщения
9
Да, и ещё - качество искры и "не шьёт" ли в ненужном месте, лучше смотреть в темноте.

Добавлено 12-11-2008 22:39

Раз нет фильтра, то нужно убедится поступает ли газ на горелку в момент розжига.
 
A

and ua

Участник
Регист
8 Ноя 2008
Сообщения
197
Надо ли чистить горелки
и горелку и электрод раз в год осмотр и чистка. электрод -- очистка керамической части, надфилем снятие нагара рабочей части, контроль зазора.
 
F

Fernstudent

Участник
Регист
29 Авг 2008
Сообщения
47
Котёл дымоходник или турбо? Если дымоход то проверяй вытяжной и приточный канал. Или меняй на турбо. :gigi: :gigi: :gigi:
 
M

mihman

Участник
Регист
27 Сен 2007
Сообщения
29
NIKE-дымоходный, EOLO-турбированый
 
S

solver

Команда форума
Регист
25 Ноя 2007
Сообщения
1.040
Alexand_R, А откуда будете, уважаемый? Профиль поконкретнее надо заполнять. При таком профиле ответов от "старожилов" ветки не дождешься. :no:
 
П

Павел К

Участник
Регист
14 Янв 2006
Сообщения
885
Alexand_R, котёл так работает потому, что нет нормальной тяги в дымоходе. А тяги в дымоходе нет потому. что нет приточной вентиляции. Наверняка летом поменяли окна на металлопластиковые, да и дверь входная тоже скорее всего герметичная. Поэтому пока дымоход холодный он так и хлопает при розжиге, а когда прогреется то начинает тянуть воздух из вентиляционных (вытяжных !!!) каналов кухни, туалета и ванны. И в квартире (если живёш в квартире) появляется запах чужих кухонь и туалетов :gigi: .
 
S

solver

Команда форума
Регист
25 Ноя 2007
Сообщения
1.040
Павел К сказал(а):
Alexand_R, котёл так работает потому, что нет нормальной тяги в дымоходе. А тяги в дымоходе нет потому. что нет приточной вентиляции. Наверняка летом поменяли окна на металлопластиковые, да и дверь входная тоже скорее всего герметичная. Поэтому пока дымоход холодный он так и хлопает при розжиге, а когда прогреется то начинает тянуть воздух из вентиляционных (вытяжных !!!) каналов кухни, туалета и ванны. И в квартире (если живёш в квартире) появляется запах чужих кухонь и туалетов :gigi: .
Да-а Паша! Страшная картина :gigi: Хотя все правильно написал.:up: Я к тому что Хичкок нервно курит в сторонке :lol: Как жить человеку с такими проблемами ?
 
К

Котловой

Участник
Регист
19 Окт 2007
Сообщения
775
Alexand_R, Ты заказчик , или мастер ? И как твоя "деревня" называется? :gigi:
 
П

Павел К

Участник
Регист
14 Янв 2006
Сообщения
885
solver, писал Как жить человеку с такими проблемами ? Да есть пару выходов из положения :
1 Пробурить норку в стене :) В качестве приточной вентиляции.
2 Поменять котёл на турбо.
Даже и не знаю какой из вариантов реальнее :)
 
В

Винни Пух

Участник
Регист
7 Дек 2007
Сообщения
366
С турбо тоже не всегда все нормально. У меня один Демрад знакомый, тот взрывался при поджиге. Как выяснилось, не он один по городу с подобной проблемой. Хозяин дотошный, он и стенки укреплял ребрами жесткости, и эксперементировал с закрытием дырок в трубах. Пока не сделал отверстие в трубе наружной в квартире (т.е. сделал с открытой камерой :) ) ничего не помогало. Причину предполагаем что-то с вентилятором, или слабо дует или сильно ??? Регулировки газа не помогали.
 
S

solver

Команда форума
Регист
25 Ноя 2007
Сообщения
1.040
А че мы тут пишем? Хозяину темы, видать, ответы не нужны. :confused:
 
A

Alexand_R

Новичок
Регист
12 Ноя 2008
Сообщения
4
Тему попросил открыть друг Саша, он занимается установкой котлов и монтажем отопления, а доступ к интернету у него пока отсутствует, а я сейчас тоже к интернету не дотягиваюсь, лечу свою спину, так что уважаемые форумчане, просьба меня ногами не пинать, ближайшее время будет дан ответ по этой котловой проблеме.

Добавлено 16-11-2008 07:53

Котловой сказал(а):
Alexand_R, Ты заказчик , или мастер ? И как твоя "деревня" называется? :gigi:
деревня - Белогорье, Хмельницкой области
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
Alexand_R,
Я бы уменьшил минимальное давление на газовом клапане.
 
S

solver

Команда форума
Регист
25 Ноя 2007
Сообщения
1.040
Alexand_R, деревня - Белогорье, Хмельницкой области - это надо вписать в профиль, а то клещами надо вытаскивать :p

Насчет котла. А не подключен ли данный агрегат шлангом? Когда проводился осмотр и чистка камеры сгорания вместе со всеми ее потрохами? Кто и как регулировал газовый клапан? :) :pain25:
 
S

Stroller

Участник
Регист
26 Фев 2007
Сообщения
1.129
вася! ты как лицо особо приблежённое к "церкви" должен был первым делом акт на двк спросить! а потом - шланги... осмотры... :lol:
 
A

Alexand_R

Новичок
Регист
12 Ноя 2008
Сообщения
4
Сообщаю уважаемому сообществу о закрытии темы: вопрос решился следующим образом:

1 - проверена тяга, легкий кусочек бумаги всасывает в трубу и вылетает из дымохода,
2 - более точно подстроен (и очищен) электрод розжига, то бишь искра с его острия теперь точно попадает в отверстие для подачи газа.
дополн. подогнут, для выборки зазора в изоляторе.

Всем, принявшим участие, огромнейшее человеческое СПАСИБО!!!
 
S

solver

Команда форума
Регист
25 Ноя 2007
Сообщения
1.040
Stroller, Ага! И еще проектную документацию, акт на пуск и т.д. :gigi:
 


Верх