Решено Котёл Vaillant turboTEC Pro,настройка на сжиженный газ

  • Автор темы ligor73
  • Дата начала
L

ligor73

Новичок
Регист
23 Июл 2008
Сообщения
5
Подскажите пожайлуста как перевести котёл Vaillant turboTEC Pro VUM INT 242\3-3 на работу от сжиженного газа?Замена форсунок- это понятно.Но как запрограмировать сам котёл на сжигание этого газа?
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
L

ligor73

Новичок
Регист
23 Июл 2008
Сообщения
5
lavrishin,
настроить давление сопла на минимальную тепловую нагрузку с помощью кнопок-можно,но как настроить давление на максимальную нагрузку?
Во многих котлах для перевода на сжиженный газ необходимо переставить перемычку на плате,а этому котлу что необходимо сделать
 
M

Marmit

Участник
Регист
3 Авг 2006
Сообщения
588
В комплекте для переналадки на сжиженый газ кроме сопел идет инструкция о том что надо сделать и как. Сопел должно быть больше, лишние никуда не надо вкручивать, это для 28кВт котла :) И на максимальную нагрузку то же с помощью кнопок. В Параметрах есть пункт типа "Число шагов макс. открытия газового клапана". Включаеш режим трубочист и смотриш какое давление на соплах, если ниже нормы то число увеличиваеш, если выше то уменьшаеш и так до тех пор пока не установиш то что необходимо.
 
L

ligor73

Новичок
Регист
23 Июл 2008
Сообщения
5
Marmit,
вот как раз сопла то и есть в наличии, а инструкции нет.Поэтому все эти и вопросы.Может у кого есть эта инструкция?
 
L

ligor73

Новичок
Регист
23 Июл 2008
Сообщения
5
Marmit,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! : :) Первый раз почемуто не весь ответ был виден,сейчас прочитал и всё стало понятно.
В моём руководстве это называется "Отклонение для максимального числа шагов газовой арматуры шагового двигателя"
И ещё.Неподскажите разные характеристики кривой отработанных газов на чтонибудь влияют?
 
M

Marmit

Участник
Регист
3 Авг 2006
Сообщения
588
Если увидеть характеристику, то сказал бы, на вскидку - чем больше СО тем хуже горение, но в этих котлах плохое сгорание может быть если мало воздуха и много газа ( т.е. не те сопла) Большое СО забъет сажей теплообменник. Газ должен сгорать без желтых языков на верхушках пламени.При правильной настройке и нужных соплах все получается. Если не уверены в своих действиях лучше обратится к специалистам
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
ligor73 сказал(а):
....Во многих котлах для перевода на сжиженный газ необходимо переставить перемычку на плате,а этому котлу что необходимо сделать?
Ничего ему делать не надо. Нужно просто использовать комплект для перевода на сжиженный газ с последующей настройкой минимума давления на выходе газового клапана.
 
L

ligor73

Новичок
Регист
23 Июл 2008
Сообщения
5
Marmit,
я имел в виду чем отличаются разные характеристики кривой отработанных газов настраиваемые в котле:
Диапазон настройки: от 0 до 2
Заводская настройка: 0
0: Австрийская характеристическая кривая
1: Характеристическая кривая по европейскому стандарту
2: Функция VUC (Франция)
 
M

Marmit

Участник
Регист
3 Авг 2006
Сообщения
588
ligor73, я не знаю чем они отличатся, в разных странах давление газа разное, видимо поэтому и кривые, хотя на выходе из газового блока оно для всех одинаковое.
 
V

Virviglas

Участник
Регист
10 Авг 2007
Сообщения
499
Каллорийность газа разная, это тоже в учет берется.
 