Решено Регулировка температуры ГВС котла Beretta CIAO N C.A.I.

  • Автор темы tur777
  • Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
T

tur777

Новичок
Регист
5 Май 2008
Сообщения
7
В системе водоснабжения слабое давление воды(1.5 bar),поэтому при мин. регулятора t ГВС вода течет гарячая.Подскажите как отрегулировать температуру воды .
 
Я

Ярошевский Андрей

Участник
Регист
20 Май 2007
Сообщения
2.092
А в чём проблема? ГВС-же - горячее водоснабжение :) . Проверь НТЦшку.
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
tur777, Какой в конце концов котел - старый или SMART ?
 
T

tur777

Новичок
Регист
5 Май 2008
Сообщения
7
Газовый котел Beretta CIAO N C.A.I. C.S.I.По инструкции настраивал минимальное давление газа (2.4.2.2 Настройка минимального давления)красным винтом ,но на температуру воды это не повлияло. :help:
 
P

Phoenix-rrrr

Читай форум и будеш счастлив.Чортовая дюжина помагает(вд.ст.) для смартика. :) ну и конэшно перемычка.Заодно мож ревизию сетки фильтра и ограничителя по ГВС сделать,ну просто нуна иногда делать.1.5 bar в динамике иль в статике,ведь енто для котла понятие как чорная дыра во вселеной,туда давит, а от туда не течет :lol:
 
Ю

Юрий 46

Участник
Регист
26 Окт 2007
Сообщения
36
tur777, А что происходит с пламенем, оно модулируется? Какой проток на ГВС ?
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
Phoenix-rrrr сказал(а):
...ревизию сетки фильтра и ограничителя по ГВС сделать...
Я чаще всего ограничитель протока вообще удаляю.
 
T

tur777

Новичок
Регист
5 Май 2008
Сообщения
7
Phoenix-rrrr, Дело в том что это было с момента установки.Новые трубы,фильтр грубой очистки все стоит.Котел поставил осенью немного помучался,пришла зима t входящей воды уменьшилась,соответственно и выходящей.А теперь весна и все наоборот.
lavrishin, Попробую убрать ограничитель расхода спасибо за совет.

Добавлено 13-05-2008 13:06

Убрал ограничитель расхода,напор воды увеличился-t воды уменьшилаь,помогло,спасибо. Но меня еще интересует как уменьшить количество газа в горелке. Так как скоро поливочный сезон,даления воды почти не будет.
 
V

Vailand

Участник
Регист
2 Янв 2007
Сообщения
214
tur777 сказал(а):
как уменьшить количество газа в горелке.
:shocked:
котел ето зделает автоматически за Вас !
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
tur777 сказал(а):
.... как уменьшить количество газа в горелке. ...
Отрегулировать min давление на газовом клапане, а все остальное котел сделает сам.
 
S

svorgo

Поставь насосик подкачки и не мучай котёл. Это конечно дополнительные затраты, но для себя родимого чегоЖ не зделать...
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
svorgo сказал(а):
Поставь насосик подкачки и не мучай котёл.....
Читай внимательнее.
Phoenix-rrrr сказал(а):
.... конэшно перемычка.....
:up: :up: :up: :stopud: :stopud: :stopud:
 
S

svorgo

Так как скоро поливочный сезон,давления воды почти не будет.

А это тогда для чего он написал.....
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
svorgo сказал(а):
...А это тогда для чего он написал.....
Просто у них летом такое горе с водоснабжением. Надо бы сделать так, как писал Phoenix-rrrr : .... конэшно перемычка.....
 
S

svorgo

lavrishin сказал(а):
...А это тогда для чего он написал.....
Просто у них летом такое горе с водоснабжением. Надо бы сделать так, как писал Phoenix-rrrr : .... конэшно перемычка.....

У нас летом во всём крае такое горе..... и это я нисколько не преувеличиваю.
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
svorgo,.... конэшно перемычка.....Этой подсказкой надо воспользоваться.
 
C

Cesar

Команда форума
Регист
5 Окт 2006
Сообщения
6.087
про перемычку наговорили много , только tur777 вряд ли понял про какую ... :)
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
Cesar, Насколько я помню, это уже не однажды оговаривалось. Не грех и прошлые темы перетясти. Лишних знаний - не бывает... Даже модель платы не обозначена и модель котла. Старая модель или уже новой серии (типа SMART). Трудно подсказывать...
 
C

Cesar

Команда форума
Регист
5 Окт 2006
Сообщения
6.087
lavrishin, Саня , а чего тогда столько трепаться , если не обозначена модель котла . Это первое правило форума , почему участники не указывают на это новичкам ? Или ждете модератора ... Пусть он один будет с рогами , а мы все будем чистенькими ?
tur777, тему оформи по правилам , где правила устал говорить . Срок - сутки , не будет порядка - не будет темы!
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
Cesar сказал(а):
lavrishin, ....почему участники не указывают на это новичкам ? ...
Будем исправляться... :goto: :goto: :goto:
 
C

Cesar

Команда форума
Регист
5 Окт 2006
Сообщения
6.087
lavrishin, как то вяло , чётче надо , чётче :lol: :lol: :lol:
 
T

tur777

Новичок
Регист
5 Май 2008
Сообщения
7
Извините что долго не отвечал.Установил .... конэшно перемычку.....JP3,отрегулировал min давление на газовом клапане.Котел включается на мах. потом пламя плавно уменьшается,потом несколько раз дергается и котел выключается.Так продолжается несколько раз,потом нормализуется.Но это меня не устраивает вода то гарячая,то холодная,вернул .... конэшно перемычку..... назад.Спасибо за внимание буду ставить подкачивающий насос.
 
L

lavrishin

Участник
Регист
20 Апр 2007
Сообщения
3.140
tur777, О чем- то не о том ты написал, однако. По хорошему - и не должно работать. Плата старая или новая?
 
Я

Ярошевский Андрей

Участник
Регист
20 Май 2007
Сообщения
2.092
tur777, не хочется тебя огорчать, но думаю комфортного ГВС ты от беретки не добьёшся, как ни крути :no: .
 
S

svorgo

tur777 сказал(а):
В системе водоснабжения слабое давление воды(1.5 bar). .
И это видимо в статике. Без подкачки делов не будет.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Верх