Что такое symsi7.0? И почему это важно при ремонте ...

.
  1. Protherm Leopard 24 BOV v.17_ пропала индикация дисплея.

    Всем доброго времени суток. Проблема вылезла после того как промыл теплообменник, попадание воды на плату исключаю. После сборки котёл не включается, нет отображения индикации. Сразу мерцал светодиод в полнакала (искры). Потом все пропало. Ещё при включении слышно работу насоса временно, около 2 секунд. Напряжение на плате с блока питания есть +30в, на стабилизаторе 7818 напряжение 18в присутствует, на плату индикации +5в поступает. Схему в сети не нашёл. Есть только фото. Да, ещё стоит...
  2. Решено Помогите определить номинал сгоревших резисторов на плате SYMSI7.0

    Добрый день, ситуация следующая на плате SYMSI7.0 от котла Leopard Protherm 24 BTV во входной цепи оптопары 4N35 (со стороны 220В) сгорели два SMD резистора (на фото выделил красным). Оставшийся на плате имеет сопротивление 3кОма, маркировка сгорела, второй резистор в обрыве. Также до этого сильно грелся транзистор Т100 (MPSA44). Месяц назад менялось рэле на включение вытяжки. Котел старый 2000 какого то года, стоит у меня дома, чиню сам, поскольку сервиса нет. По прогнозу скоро морозы а...
  3. K

    Protherm Рысь 23 BTVE mln на ГВС.

    Попался на ремонте БП Symsi7.0, восстановил. Котелок запустил, но на ГВС тактует мин. 38мм. В описалове не вижу регулирования на мин, да мах на ГВС. Может плохо искал, но нигде не нашел как настроить ГК. Со слов хозяев такая беда изначально и до неисправности.
  4. A

    Решено Protherm Leopard 24BTV V.17 — нет модуляции.

    При включении — очень громко «бухает». На ГВС и на отопление — давление газа около 9мБар и не убавляется. Заменил газ. клапан — не помогло. Поменял плату (SYMSI7.0) — помогло. Котлу лет 10, до этого работал нормально — я его пару раз ремонтировал, такой проблемы не было. Попытался зайти в сервисный уровень LP (отрегулировать мин. мощность), но как только появляется на экране LP, то сразу же нажатие любой кнопки — «вылет» из этого режима настройки в основное меню. Делал всё по...
  5. I

    Решено saunier duval themaclassik C25 после грозы

    Добрый день. Попала на стол плата управления от данного котла SYMSI7.0 после грозы и какого-то мастера. Восстановил полностью блок питания плата завелась напряжения присутствую 30В, 9В, 18В, 5В все в норме. не шевелился клапан газовый - заменил uln2803. Ситуация следующая: Плата стартует, подает искру, открывает газ. клапан, видит пламя, и всё бы оно хорошо если б через 1,5 мин. не вырубался блок питания по перегреву, при этом греется uln2803 градусов так до 60. Если оставить плату просто в...
  6. L

    Решено SAUNIER DUVAL плата SYMSI7.0 вопросы по датчику протока

    Каким то образом образовались микротрещины в стенках датчика протока и жидкость попала на плату датчика холла. При напряжении питания 18 вольт выводы самого датчика сгнили полностью. Расковырял часть корпуса и добрался до выводов, но между питанием и выходом - КЗ. Если кто сталкивался, то подскажите что это за датчик холла такой. В корпусе sot-23 надпись 80Е. Ничего похожего в нете не нашёл. И какова амплитуда импульсов на выходе при питании 18 вольт. Может кому то приходилось ставить...
  7. A

    Решено Protherm Leopard 24 BTV ошибка F7 на столе

    Добрый день. Принесли плату SYMSI7.0 с проблемой /не выходит на розжиг, насос и вентилятор включается/. Собрал на столе, получаю ошибку F7. Шлейф дисплея, контакты исключаются. Напряжение сети, частота в норме. На выходе оптопары меандр 50Гц. На выходе БП +30В, +10В в норме, +18В, +5В после стабов имеются, генерация на кварцах дисплея и основной платы есть и в норме. На синем проводе к дисплею идут импульсы амплитудой 18В периодом около 10мС, фронты пологие. Так и должно быть...
  8. L

    Решено PROTHERM Leopard 24 BOV не видит пламя

    Доброго всем времени суток. Пришла в ремонт плата IRIS 1.0 от котла PROTHERM Leopard атмо,которая не видит пламя. На котле происходит нормальный розжиг,но искра не прекращается и через некоторое время отключается газ и пламя гаснет с ошибкой F1. Хозяева сказали,что дефект проявлялся по нарастающей.В начале помогала перезагрузка,затем неоднократная перезагрузка,ну а потом уже ничего не смогло помочь. Почищенный электрод ничего не изменил. Проверка всех электролитов (уж больно...
  9. U

    Решено Газовый котел Saunier Duva SYMSI7.0 опознать деталь

    Газовый котел Saunier Duval Плата SYMSI7.0 Блок питания выполнен на ШИМ TOP243YD. Напряжение на выходе колеблется (прыгает) 8-12-5 -20 и т.д. На стабилитроне D800 напряжение равно 1,2v. Прочитать надпись не могу. Прошу консультацию - на какое напряжение стабилизации этот стабилитрон?
  10. I

    Решено Saunier duval Themaclassic C 25 E не запускается

    Добрый вечер, нужна помощь знающих. Плата SYMSI7.0 не включается не в котле, не на столе, на дисплее высвечивается давление, крутит насос и никаких реакций. Перемычка на комнатный термостат стоит. На ГВС тоже не включается, только реле сервопривода клацает и все. Напряжения все в норме 30,18 и 9В. Если сымитировать пламя загорается желтый светодиод и на дисплее высвечивается температура 24градуса, когда крутишь резистором температура меняется. Плата родная, чисто под дымоходную версию...
  11. А

    Решено Распиновка провода Protherm Leopard 24BTV V.17.

    взялся ремонтировать плату SYMSI7.0, а провод для соединения с мордой (платой индикации) отсутствует. подскажите распиновку разъемов провода
  12. V

    Решено Protherm Leopard - плата SYMSI7.0

    Принесли плату. Не работает розжиг. Прозвонкой деталей в цепи розжига ничего подозрительного не нашел. Прежде чем вернуть плату, хочу подключить на столе, но в мануале подключение датчиков и газового клапана показано слишком схематично - без нумерации контактов. Можно ошибиться. Буду признателен, если кто выложит схему подключения по номерам контактов.
  13. E

    Решено Protherm Leopard 24BTV V.17. Сгорел предохранитель SYMSI7.0

    Здравствуй, форум. Прочитал правила - всё серьёзно по данной теме, понимаю. Проблема следующая. Сгорел плавкий предохранитель на плате SYMSI7.0. Заменил С802 (выпрямителя по высокой стороне, потерял ёмкость) и TOP243YN. Включаю через лампу 40вт без обвязки - запустился ИИП вроде нормально. Измеряю напряжение на выходе выпрямителя вторички = 46в. Напряжение на Z800 =5,7в. И слышен очень тихий плавающий звук от трансформатора. Выпаял Z800 (BZX55C7V5), проверил...
  14. T

    Решено SAUNIER DUVAL плата SYMSI7.0 ошибка F1

    Добрый день. Был сгоревший шим, стабилизатор 18В, ULN2004a + транзисторы на релюшках. Все восстановил. обвязал на столе. При вкл. показывает давление, а потом секунд 15-20 F1. На обмотках трансформатора TR700 импульсов нет, на электроде ионизации тоже. Напряжение на коллекторе Т706 есть 18В Что за деталь SOT-23 с обозначением gs.
  15. N

    Решено Котёл Сеньор Дюваль - Комбитек. Неполадки платы SYMSI7.0

    На плате сильно греется (кипит) кренка 18 вольт и транзистор Т100. На выходе БП 46 в и 13в. Выпаял кренку, напряжение на выходе повысилось до 58 в и 18 в. ТОР243 тёплый, ТПИ холодный. Такое впечатление, что нет стабилизации. Диоды и литы проверил, кренку менял. Обмотки в ТПИ звонятся, Оптрон выпаял проверил. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, где ещё смотреть?
  16. I

    Решено SD themaclаssic c 30 прошу помощи

    Принесли грозовую плату SYMSI7.0 с интерфейсной платой без дисплея. Восстановил блок питания, появилось 30в. Параллельно заменил lm317(u803) и bas21 стоящий в цепи вторичной обмотки импульсного трансформатора. Напряжения на плате 30,18 и 5в присутствуют, ничего не греется, но и интерфейсная плата никакими огоньками не моргает. На pic приходит питание 5в, еще на интерфейсную плату приходит 10в. Собственно вопрос - как проверить интерфейсную плату, и 10в у меня вызывает сомнения? ►...
  17. D

    Решено Isofast C 35 E-A перезагрузка.

    Всем добрый день. Попался котел Сонье Дюваль. Неисправность которую обозвал перезагрузка выглядит следующим образом: при включении 220 котел начинает отрабатывать цикл на отопление и секунд через 20...30 тухнет дисплей, снова загорается и в новый цикл. Со слов хозяина вчера он вообще не выходил на поджиг. Котел для меня новый, ни разу не ремонтировал. Я так понял редкость,хотя внутренности почти стандарт плюс бойлерок. Прошу помощи у тех, кто сталкивался с описаной неисправностью...
  18. A

    Решено PROTHERM «Рысь» 23 BTVE нет питания

    На плате SYMSI7.0 взорвался top 243yn замена на новый результатов не дала,проверил остальные все целы.Уважаемые подскажите куда смотреть
  19. L

    Решено SAUNIER DUVAL плата SYMSI7.0 ошибка F15

    Доброго времени суток. Перерыл весь нэт - полный молчек вокруг ошибки F15 (ошибка управления шаговым двигателем газ клапана). Такое ощущение, что в этих платах ток БП горят... ток у меня с такой ошибкой три платы. Отзовитесь кто лечил...Детали поисков дам в процессе....
  20. A

    Решено Плата SYMSI7.0 , импульсный трансформатор БП.

    Плата SYMSI7.0 , импульсный трансформатор M24744-E блока питания был кем-то плохо перемотан .Количество витков низковольтных обмоток - на схеме. Может быть и другое количество витков. Какое количество витков сетевой (1-2 ) обмотки?.
  21. I

    Решено Saunier Duval SYMSI7.0 детали БП ошибка F 17

    Добрый день. Плата SYMSI7.0 пришла с проблемой после ремонта БП с заменой ШИМа. Не хочет нормально работать БП. Не выходит на нормальный режим работы. Если не затруднит, нужны номиналы Z100, D100, T100.
  22. K

    Решено Плата SYMSI7.0 - неизвестная ошибка

    Всем добрый вечер. Принесли плату SYMSI7.0, снята с некоего Saunier Duval Themaclassic F, сервисанты уже непомнят. При тестировании на столе при подаче питания - включает турбину потом - включает насос потом - передергивает турбину - контролирует пресостат и при нормальном отклике последнего открывает газ. клапан и дает розжиг. После имитации пламени выключает розжиг и далее работает штатно в течении 30-60 секунд далее одновременно отключает защитный газ. клапан и выключает насос и турбину...
  23. A

    Решено Protherm Leopard 24BTV V.17 – периодическая F7

    Мужики, выручайте! Этих котлов у меня не более 30 в обслуге, но замучили они меня! :cry: То ТП потекут, то платы, то ещё вот: Предыстория такова: имеются 4 котла Protherm Leopard 24BTV V.17 - у всех котлов симптомы как под копирку: в конце весны начала выскакивать периодическая ошибка F7. Летом на ГВС проблем не было, после первых запусков этой осенью F7 опять начала появляться. Все котлы уставлены в одно время, два котла в одном доме, два других в разных районах посёлка, т.е. так...
  24. V

    Решено Saunir Duval ThemaClassic , F 30 H-MOD схема подключения

    Всем привет. Нужна схема подключения платы SYMSI7.0, в частности интересует разъем J4 и 7-я нога разъема J1, в инструкции этот разъем не расписан. Котел турбо, турбина к тому же с датчиком холла.
  25. З

    Не все так просто в лабиринтах электроники.

    Зачем открыта эта тема? Думаю, что она будет полезна как для новичков форума, так и для сторожилов - ну...чтоб мозги совсем не усохли. :gigi: Какое-то "седьмое" чувство подсказывает, что не все спецы по ремонту электронных плат понимают, как работают некоторые узлы. Конечно, это не в обиду. Например: участник VOBLA07 привел схему ионизатора, которая ниже на листе в клеточку Почти такая же схема ионизатора применена в другом котле - рис1. Автор схемы на листе в клеточку привел...