Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Бесперебойник NOVA 1100 AVR после грозы

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
E[v]gens
Гость 94.178.*.*





26-07-2009 12:05

Всем доброго времени суток....
Проблема следующяя: после грозы перестал выдавать номина при питании отбатареи (порядка 170 В) Транзисторы инвертора менял, транзисторы драйвера тоже.... непомагает. Может кто сталкивался с такой проблемой...Если у кого есть схема буду благодарен.
Зарание всем спасибо улыбка
Porter
Участник
Сообщения: 5766




26-07-2009 12:30

Чем меряете? Под нагрузкой? Про апроксимацию синусоиды слышали? 170 в в даном случае норма.
Нагрузку УПС держыт? Если да, то не мешайте технике работать и учите матчасть. улыбка
E[v]gens
Гость 94.178.*.*





26-07-2009 12:44

Мультиметром, и стрелочным прибором мерял. 170 В это без какой либо нагрузки....(а про синусоиду я то и забыл, ГЫ улыбка точно щя пойду притяну осцилограф)

Добавлено 26-07-2009 12:46

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! колега
E[v]gens
Гость 92.112.*.*





31-07-2009 21:08

Porter большое спасибо за напоминание теории, все работает на ОТЛИЧНО
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Бесперебойник NOVA 1100 AVR после грозы
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • mge nova 600 после перенапряжения
  • БП АTX FSP-300 GTF после грозы
  • Блок питания для WI-Fi UBI-POE-24-5 после грозы
  • Модем Zyxel P-600 после грозы
  • GA-P41T-D3P нет сети после грозы








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!