28-09-2015 09:23

Сгорел Power pro 1000, номер на плате 096-18706-00.
Сгоревшие детали: U15- 3843, R145-1/2 ом, Q33-2SK3700, Q53-Q54 IRF740, REC2-2W10G, Q36-UF4007..
Все эти детапи заменил. Сейчас включается. При работе от аккумулятора на выходе вместо 220 вольт 300 и повышается до срабатывания защиты.
Подскажите что я проглядел
ZavKaf
Новичок
Сообщения: 7




03-10-2015 00:39

Надеюсь, 300 вольт измерял осциллографом? Там вроде синусоиды на выходе нет, так что мультиметр может показывать не пойми что...