Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Как повысить порог защиты от перенапряжения ББН GCM WAR-400A

Список форумов» Флейм» Технофлейм
АвторСообщение
Condorviys
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 406




25-01-2016 15:52

Проблема в том,что у нас в розетке напряжение само по себе привышено (240в.),у этого бесперебойника видимо порог защиты на такое напряжение расчитан.Как повысить хотя-б до 250в.Схемы нет,поэтому такая трудность.
mih010154
Участник
Сообщения: 879




25-01-2016 16:19

Ну, вообще-то тут не схема, а юзер-мануал нужен. Там обычно типы регулировок даются. Во всяком случае, регулировки по пороговым значениям должны быть... Давно не читал оные, может уже и изменилось что.
mr.vai
Забанен
Забанен
Сообщения: 4156




25-01-2016 16:31

http://www.texnotron.com/uploads/posts/2014-05/1399636931_powercom-bnt ... много родственного помню ... у компараторов покопаться . r 58
димуля
Участник
Сообщения: 880




25-01-2016 18:36

Condorviys писал:
у нас в розетке напряжение само по себе привышено (240в.)

включи транс силовой,ватт на 100 и напругой на вторичке 12-15в.Первичку включаешь штатно,а вторичку последовательно с нагрузкой.Начало-конец вторички пробуй без нагрузки,получишь либо 240+12-15в,либо 240-12-15в.
Condorviys
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 406




25-01-2016 18:42

димуля, тогда транс мощный нужен 100 Вт мало,с проводом толстым во вторичке.

Добавлено 25-01-2016 18:48

mr.vai, Возможно последовательно с D6 поставить еще один диод,исходя из схемы?
димуля
Участник
Сообщения: 880




26-01-2016 17:23

Condorviys писал:
тогда транс мощный нужен 100 Вт мало

100вт-это минимум 5А во вторичке при 15-ти вольтах.У тебя безперебойник больше жрёт?
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1336




26-01-2016 23:25

димуля писал:
включи транс силовой,ватт на 100 и напругой на вторичке 12-15в.Первичку включаешь штатно,а вторичку последовательно с нагрузкой.Начало-конец вторички пробуй без нагрузки,получишь либо 240+12-15в,либо 240-12-15в.

Не так.
Надо первичку со вторичкой соединить последовательно и в сеть AC240V включить.
Напряжение в нагрузку брать со штатной сетевой обмотки.

Таким образом включил холодильник.
В сети было AC250...265V.
Condorviys
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 406




27-01-2016 14:51

Ну автотрансформатором можно попробовать.Все равно громоздко получается. ухмылка
буржуй
Участник
Сообщения: 130




27-01-2016 15:35

У большинства ИБП есть "мозги" с уставками мин. макс. вх напряжений.
Конкретно с этой не знаком, ком порт или усб есть? Мануал почитать.
Некоторые как автотрансформаторы в некоторых пределах работают.
Condorviys
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 406




27-01-2016 18:03

У него есть гнездо для подключения телефонного кабеля,для защиты модема видимо.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как повысить порог защиты от перенапряжения ББН GCM WAR-400A
Перейти:  
Текущий раздел» Флейм» Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)








Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!