Диагностику делал так: проколол фильтр приспособлением , проверил наличие давления ...
Дал в систему азот 10 АТМ , утечек не обнаружил ...
Падение давления в сутки на 1 АТМ .
Вскрытие показало ...
Клапаны , компрессор , плата управления , датчики Т ,исправны .
Кому нужны пишите .
partisan, В этой теме больше неправильных действий , чем правильных .
Колол фильтр - 1) Проверял качество изготовленной приспособы .Заправочная трубка обычно по низкому давлению .2) хотел смотреть работу компрессора и наличие газа , давление в системе.
seva, -Ковырять запенку с задней стенки , по мне проще в утиль .( вообще задача была датчики температуры с проводами извлечь .
И вообще ящики ломаные , плесень...Куда его ....?
Т.О. В профильной теме нельзя размещать , а то у людей возникнет соблазн холодосы чинить изнутри .
С уважением .