| Автор | Сообщение |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1296
|
Нашел в иннете технологию доработки инверторного кондиционера (FANMOTOR - DC)
Fujitsu AOYG09LLCD для эксплуатации в режиме COOL при Тул до минус 42 С.
http://www.eurobi.ru/servis/zk/winter-cool-fujitsu.html
Плата управления зимнего комплекта КН-Winter Cool-30WC-1 изготавливается в России.
В каком городе - неизвестно.
Фильм по монтажу зимнего комплекта на сплит-систему Fujitsu серии Classic Euro – ASYG/AOYG09LLCD.
http://www.fj-climate.com/about/news/videorolik_po_montazhu_nizkotempe ...
Сомневаюсь в нормальной работе сплита при Тул ниже минус 30С без доп. термо будки с подогревом и шторками.
Вопросы.
1 - зачем нужен доп. подогрев капиллярки во внешнем блоке - ?
2 - зачем необходим контроль подогрева картера компрессора - ?
3 - какой процессор используется в схеме - ?
4 - удасться ли установить этот зимник в другой бренд, инверторный сплит с DC вентилятором - ?
IMHO
Подпольный производитель - ООО "БАЛСАТ" из Питера.
В каталоге на сайте отсутствует зимник КН-Winter Cool-30WC-1,
но почерк компонентов из фильма сквозит:
Подогрев капиллярного узла - ПКУ-220-6
http://www.balsat.ru/climate_automatization.php
Нагреватель картера НЭК 220-25:
http://www.balsat.ru/download/passport_nek.pdf
Черная пластиковая подставка под голую плату ЭРКОМ-01 (последняя модель зимника для асинхронных вентиляторов), переключатели, разъемы одинаковые:
http://www.balsat.ru/climate_automatization.php |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
KENT, ты взрослый человек? А почему в сказки веришь?
Вот скажи, а сами инженеры в Фуджитсу такие лохи и не знали, как заставить их кондей работать лучше, а вот Российские специалисты из какой то там шарашкин-конторы из второго подвала справа от ворот знают? Ну прямо гении кондиционирования! А вот японцы лохи! А главный вопрос - тебе это зачем надо? Если тебе лично и для личного использования под свою собственную ответственность перед самим собой, то давай обсудим, но если это надо заказчику, который решил таким образом сьэкономить и переложить ответственность за балаган на тебя, то сначала подумай, А ОНО ТЕБЕ НАДО?
Нормальному клиенту с такими замашками могу посоветовать одно - вперед ис песней за Зубаданом! Кого не устраивает цена на Зубадан, могут купить себе обогреватель Делонги или Скарелтт очень недорого. На съэкономленные несколько сотен тысяч рублей даже газ можно провести и не заниматься херней, ну а если есть такие вот любители нанай-технологий....... |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1296
|
|
Илья Николаич Участник Сообщения: 3089
|
Интересно а "греть" помещение до -15ти собрались? |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1296
|
| Илья Николаич писал: | | Интересно а "греть" помещение до -15ти собрались? |
В теме обозначен режим COOL.
В серверной всегда жарко...
Поддерживается Т=+22С. |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
Ну ваАще то Зубадан на обогрев рассчитан, а тебе охлаждать надо? |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1296
|
| Васисуалий писал: | | Ну ваАще то Зубадан на обогрев рассчитан, а тебе охлаждать надо? |
Да, режим COOL. |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
Бля, вот уже скольок раз говорил этим долбоклюям - заказчикам охлаждалок в серверные... Надо просто вынести на улицу один конденсатор и все! Не надо переть туда компрессор, электронику и все остальные приблуды типа клапанов и ЭРВ! Но у них как правило один диагноз - Дайкин головы последней стадии!
Зачем там инвертор? Деньги девать некуда - отдай грамотному специалисту за разработку и сборку нормальной системы!  |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1296
|
| Васисуалий писал: | Бля, вот уже скольок раз говорил этим долбоклюям - заказчикам охлаждалок в серверные...
Надо просто вынести на улицу один конденсатор и все! ... |
Просто не получится,
-- KVR+NRD
--или грибок добавляются в прецизионных кондиционерах с выносным конденсатором
--или фрикулинг у чиллеров.
Как то так...
Но это все дорого получается. |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
Бля! Вот без мата уже не получается! Чес слово при слове серверная, уже тошнит! Сразу всплывают странные торговые марки, фантастические ценники и ОБЯЗАТЕЛЬНО, блядь, ПРЕЦИЗИОННЫЙ сцуко, другой нельзя же!
Эти долбоклюи никогда не пытались просто глянуть на разброс температуры в пределах одной печатной платы, при входящих 22 градусах? Или, например, динамику температуры в зависимости от загрузки того же свича!
Ну ДЕБИЛЫ! Что с них взять!  |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1296
|
| Васисуалий писал: | | KENT, ты взрослый человек? А почему в сказки веришь? ... |
На моих глазах эта сказка со старт/стопными кондеями становилась реальностью не одну тысячу раз.
С помощью Балтсата и других брендов.
До - 25С старт/стопные кондеи с зимником работают удовлетворительно.
Важен период ротации, степень остывания компрессора во время старта.
Если компрессор работает без остановок, ему никакой мороз не страшен.
Добавлено 13.03.2017 03:16
| Васисуалий писал: | ... Сразу всплывают странные торговые марки, фантастические ценники и ОБЯЗАТЕЛЬНО, блядь, ПРЕЦИЗИОННЫЙ сцуко, другой нельзя же!
Эти долбоклюи никогда не пытались просто глянуть на разброс температуры в пределах одной печатной платы, при входящих 22 градусах? Или, например, динамику температуры в зависимости от загрузки того же свича!
|
Прецизионники разные бывают и влажность поддерживают тоже ...
Но все они надежнее бытовых сплитов это точно. |
|
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2872
|
KENT, До 0o - (-5o) наружной температуры серверная сама себя будет подогревать. Если ниже, то для подогрева ставь ветродуйки. По монтажу - копейки, по электричеству получится как на инверторе. Ну, может чуть больше. Ветродуек ставь два комплекта. Первая работает на +18o, вторая аварийная будет включатся при +17o в серверной с оповещением об аварии(по тырнету). Ну и защиты от перегрева( механика + плавкий последовательно), от КЗ.
Три защиты ставь как на нагреватель, так и на движку вентилятора. С письменным согласованием эскизного проекта переделки. На эскизе подпись главного инженера или технического директора заказчика и печать. Также прилагается спецификация материалов и деталей с сертификатами (на них тоже подписи и печати заказчика, а также фото выполненных монтажных работ в письменном виде (также подпись и печать), акт приёмки-сдачи выполненных работ(подпись и печать).
По одному экземпляру оригинала должно быть у тебя. Это было при совдепии, поищи по тырнету - может есть какие-то изменения.
Но принцип остался один: "Чем больше бумаг, тем чище жoпа!" |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
| KENT писал: | | влажность поддерживают тоже .... |
Каким местом это к серверной?
ЗАЧЕМ в серверной ПОДДЕРЖИВАТЬ влажность? Или админ там портки сушит?
Добавлено 13-03-2017 03:32
| KENT писал: | | Но все они надежнее бытовых сплитов это точно. |
Где? Пальцем покажи в них узел, который отвечает за надежность в контексте "надежнее бытовых". А лучше дай мне статистику отказов бытовых сплитов с причинами и укажи, как ЭТО обходится в ПРИЦИЗАХ?
И вообще прекрати вестись на поводу и заниматься стрельбой из за угла!
Нужен НАДЕЖНЫЙ кондиционер, давай обсуждать НАДЕЖНОСТЬ! А не ставить ПРИЦИЗУ потому, что она НАДЕЖНЕЕ!
Лучше про мониторинг расскажи....  |
|
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2872
|
| Васисуалий писал: | | KENT писал: | | влажность поддерживают тоже .... |
Каким местом это к серверной?
|
Влажность поддерживать надо в помещениях для работы с живыми организмами (растения и животные). В хим.лабораториях, высокотехнологичных производствах. В серверной достаточно поставить два осушителя воздуха (основной и аварийный с уведомлением). Главное чтобы влажность была ниже 100%. Опять же если это требуется по тех.условиям. |
|
KVI Участник Сообщения: 1698
|
Ну добавлю свои 5 копеек про влажность.
В МРТ Филипс нормирует влажность в технической комнате (цифры на память не скажу).
Обосновывают тем, что сухой воздух электризуется и возможны электростатические пробои, приводящие к помехам на изображении.
Опасность повышенной влажности, думаю, доказывать не надо. Есть у нас один аппарат в Сочи (500м от моря).
На ремонт с него привозили плату - зелёная вся. |
|
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2872
|
KVI, Живу от моря в 12 км. Практики хватает. |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
Прямо сейчас вижу море из окна! Практики не хватает!  |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3436
|
Васисуалий, А у меня ни моря, ни практики ....  |
|
Илья Николаич Участник Сообщения: 3089
|
| Цитата: | | Прямо сейчас вижу море из окна! Практики не хватает! |
Так в твоём же соли не хватает. Посолить не пробовал?  |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
Подпалить пытался! Не горит! Чуковский нае*ал! А я ему с детства верил!  |
|
EvgeniS Участник Сообщения: 2951
|
что за бред ставить дорогущие кондеи способные охлаждать при -40 снаружи!? Нельзя вентиляцию сделать, с управляемым по простейшему алгоритму пропеллером?
Добавлено 19-03-2017 10:15
А платы чтобы не зеленели, их надо лаком покрывать. Бывало выливаешь из кожуха камеры стакан вонючей воды, а плата под лаком вообще не пострадала. |
|
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6543
|
Васисуалий, а у ЖульВерна в наших книжках рецепт получения нитроглицерина неправильный - это все цензура, ищи Чуковского в оригинале.  |
|
KVI Участник Сообщения: 1698
|
EvgeniS, Тебе фото зелёной платы под зелёным лаком показать?
Всю же плату залить невозможно - там разъемы на 60МГц. Да и не была эта аппаратура рассчитана на такую влажность.
Поэтому Филипс и нормирует влажностные и температурные параметры в техническом помещении.
Поэтому и используем и осушители, и увлажнители  |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
|
Ну шо, народ, кто вебинар Системэйровский слушал? Как там прицизы, бум ставить?  |
|