| Автор | Сообщение |
ВладИг Гость 217.146.*.*
|
Ребята, такой вопрос: должен ли работать вентилятор при снятии с него фишки идущей на плату на разъём X2(грубо говоря отключить модуляцию и датчик холла) при этом питание(220 в) оставить ? при включении котла в сеть сразу включается вентилятор(при снятии 4-х штырькового разъёма он только увеличивает обороты, работает вентилятор постоянно), кто виновник вентилятор или плата... |
|
Takoni Участник Сообщения: 570
|
Кажеться было такое - виноват был вентилятор.
Под пластмассовым кожухом вентилятора скопился конденсат и замкнул плату. Котел стоял в бассейне в помещении с большими теплопотерями (большая влажность) |
|
ВладИг Гость 217.146.*.*
|
Takoni, как может с одетым разъёмом X2, частота вращения быть 360об/мин, а со снятым 580об/мин, я понимаю если бы соснятым она становилась меньше(то можно было бы предположить, что то залито и есть некое сопротивление со своей утечкой, благодаря которой и имеем мы эти пониженные обороты), а так не понятно... |
|
the_fog Участник Сообщения: 272
|
ВладИг, недавно смотрел два котла Vitopend 200 (жутко старая штука но скорость вентилятора управляемая).
У них при снятии датчика Холла вентилятор разгонялся до максимума (штатная ситуация, по-моему так и должно быть: плата пытается увеличивать напряжение, ожидая повышение показаний с датчика, а раз показания не растут - увеличивает до максимума). |
|
ВладИг Гость 217.146.*.*
|
the_fog, сегодня выяснил, что при снятии датчика холла и управляющего сигнала с вентилятора, скорость вентилятора увеличивается до максимума и это правильно. Плата должна ограничивать скорость вентилятора до 0об/мин, если она этого не делает то всё проверяется довольно просто хоть в материалах обучения пишут, что эти параметры не для VU OE 466-7, в общем смотрим d. 33 и ждём пока там будет 0 (это значит что плата задаёт вентилятору скорость 0об/мин), далее смотрим d.34 это фактическое значение об/мин, если оно отличается от d.33 тогда делаем вывод следующий(изменяется ли скорость вентилятора от заданной температуры и запроса на тепло(единоразового)), если мы видим, что модуляция есть значит вентилятор в мусор, если мы видим, что модуляции нет и скорость вентилятора постоянна(максимальна, колеблится на одном каком то значении и т.д.) - плата
P.S.виновник вентилятор. |
|
TermoServise Новичок Сообщения: 13
|
из моей практики обычно d33 и d34 не разбегаются выше 100 ед...то исправн.
извиняюсь забыл представиться зовут Павел.серв.инженер ...ну практ ежедн."воюю" с конденсатниками....
Vaillant ...так же и Viessmann Protherm..... |
|
|