Собственно котел Baxi Mainfour серая панель , перестал видеть пламя, вилку переворачивали, газ есть зажигается розжиг постоянный(фаза правильная), на плате визуально виден прогар в месте строчных резисторов 1272- все пропаял, заодно поменял кондер400в 1пФ , понимаю дело не в них скорее всего, но это тоже надо сделать.По цепи ионизации проверил GS1M диоды рабочие, кондер импорт. 0,1мкФ х 305 В перекинул с др платы также не видит, резистор 100МоМ тож исправен..2 варистора с виду целые..подскажите правильное направление..
Хомяков Вячеслав
Новичок
Сообщения: 14




13-03-2015 14:02

Посмотри есть ли питание на оптопарах по ионизации.
Maksim_kobrin
Участник
Сообщения: 528




13-03-2015 14:06

Какую плату мы рассматриваем?
Anatolii6
Участник
Сообщения: 45




13-03-2015 14:10

Хонивелл , на мейнфор серая панель идет только хонивелл .Рисунок лавришин скидывал , не умею прикреплять) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411843
Unimag
Участник
Сообщения: 655




13-03-2015 15:29

Напруга N-PE?
Ярошевский Андрей
Участник
Сообщения: 2041




13-03-2015 15:52

Anatolii6 писал:
...кондер400в 1пФ... ,резистор 100МоМ...
не верю!
Anatolii6
Участник
Сообщения: 45




13-03-2015 16:16

исправляюсь, резистор 100Ом ), кондер 1 микрофарад 400В
рс.поспешишь людей насмешишь улыбка

Добавлено 13-03-2015 16:19

Unimag писал:
Напруга N-PE?

Напряжение в норме Фаза ноль 225, фаза-земля 225 , с другой платой все работает.
Takoni
Участник
Сообщения: 570




13-03-2015 23:47

Anatolii6 писал:

Unimag писал:
Напруга N-PE?

Напряжение в норме Фаза ноль 225, фаза-земля 225 , с другой платой все работает.

Вы внимательно прочитали о чем Вас спросили? Никого не интересует напряжение между фазой и нулем или заземлением. При этой ошибке проверяют напряжение между нулем и заземлением(корпусом котла)
Unimag
Участник
Сообщения: 655




14-03-2015 01:35

Takoni писал:
При этой ошибке проверяют напряжение между нулем и заземлением(корпусом котла)
Все ж точнее ноль и земля прям на плате, схема ИХ видит. А то бывало на корпусе одно на горелке другое, а на плате... откель провод придет голливудская улыбка .... А как влияет!!!
sa-sha
Участник
Сообщения: 978




14-03-2015 02:33

Anatolii6 писал:
строчных резисторов

Anatolii6, Бери карандаш и малюй схему, пока не разберешься как открывается оптрон контроля пламени, переставлять детальки еще долго будешь.
Anatolii6
Участник
Сообщения: 45




15-03-2015 13:21

Takoni писал:
Anatolii6 писал:

Unimag писал:
Напруга N-PE?

Напряжение в норме Фаза ноль 225, фаза-земля 225 , с другой платой все работает.

Вы внимательно прочитали о чем Вас спросили? Никого не интересует напряжение между фазой и нулем или заземлением. При этой ошибке проверяют напряжение между нулем и заземлением(корпусом котла)

между нулем и корпусом котла 0 .

Добавлено 15-03-2015 13:23

sa-sha писал:
Anatolii6 писал:
строчных резисторов

Anatolii6, Бери карандаш и малюй схему, пока не разберешься как открывается оптрон контроля пламени, переставлять детальки еще долго будешь.

спасибо за совет, как время будет займусь этим.
Anatolii6
Участник
Сообщения: 45




18-03-2015 09:21

неисправность обнаружена-трансформатор розжига, хоть искру он давал но по ионизации был в обрыве.всем спасибо .
Теоретик65
Участник
Сообщения: 2152




18-03-2015 09:45

Anatolii6,
Anatolii6 писал:
неисправность обнаружена-трансформатор розжига

А как устранил обрыв?

Добавлено 18-03-2015 09:45

Anatolii6 писал:
был в обрыве

Anatolii6
Участник
Сообщения: 45




19-03-2015 19:56

взял транс с другой платы и перепаял на эту. улыбка
s.enns
Участник
Сообщения: 196




20-03-2015 06:32

Anatolii6 писал:
неисправность обнаружена-трансформатор розжига, хоть искру он давал но по ионизации был в обрыве.всем спасибо .

а как "обрыв" выявили?
"тупой" заменой?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» baxi mainfour 24 не видит пламя
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
  • Baxi MAINFOUR 240F не видит пламя
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
  • BAXI MainFour 24i ошибка Е35(паразитное пламя)
  • Baxi eco 240fi не видит пламя








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!