09-01-2011 02:32

Всем доброго здоровья.
В ИБП BNT-600a пробит стабилитрон ZD1 30-3 (по схеме). Стекл. корпус маркировка синяя - (слева на право) широкая кольцевая полоска, 3С (с противоположной стороны) 3. Кто подскажет номинал?
Считаю что на схеме опечатка. В справочной документации ничего не нарыл.
TE
Мастер
Сообщения: 2200




09-01-2011 12:36

3,3В, такую маркировку имеет стабилитрон 05W3C3, например.
michpo
Участник
Сообщения: 32




11-01-2011 00:12

Спасибо.Только непонятно почему 3с3, а не 3v3 ?
TE
Мастер
Сообщения: 2200




12-01-2011 12:05

Группа 3,3В разбита на подгруппы по первым буквам латинского алфавита. Каждая подгруппа характеризуется диапазоном стабилизируемых напряжений.
michpo
Участник
Сообщения: 32




13-01-2011 00:33

СПАСИБО.