27-02-2012 18:54

Требуется инструкция для вышеупомянутого ИБП, в интернете найти не могу.

После замены мосфетов повышающего преобразователя от аккумуляторов и IGBT выходного каскада блок запустился, держит нагрузку, но зуммер все равно пищит и горит какая то авария.

Внешний вид:
http://i0.price.ua/img/newcat/158/aros_sentinel_6_1500_1.jpg
Univac
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 134




28-02-2012 06:58

См. почту
Igor_Vladimirovich
Участник
Сообщения: 47




28-02-2012 18:38

Решено. ИБП, как оказалось, возмущался по поводу отсутствия вентилятора - горели светодиоды индикации емкости аккумуляторов 100% и 20% и зуммер прерывисто пищал (запускал на столе с отключенным вентилятором).