APC Smart-UPS XL 750VA не отключает нагрузку

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
Aleks-300
Гость 217.106.*.*





31-07-2009 08:51

Здравствуйте ! APC Smart 750XL при попытке штатного выключения гасит все светодиоды на морде, бодро пикает, но напряжение на выходе остается, всё как работало, так и продолжает работать. При нажатии на кнопку включения UPS "оживает" светодиодами и самотестированием. Подгорело и залипло реле ? КАКОЕ ???
Спасибо.
Wladimir_TS
Участник
Сообщения: 234




06-07-2010 21:26

RY1, в догонку по мере падения вероятности RY4, RY5 - лучше заменить все - они там не шибко хорошие.
djdollar
Участник
Сообщения: 1472




07-07-2010 08:33

Aleks-300, А тестером слабо проверить???
Если такое устойчивое залипание-то?
Здесь телепаты не тусуются, они на сайте фанатов Копперфильда сидят.