VT7_KT315A
Гость 81.30.*.*





14-03-2009 11:29

Как-то раз с утра, отказался включаться. Мигают оба правых светодиода (синхронно). Оба левые не светятся. При попытке включения реле щелкает. Замена АКБ ничего не меняет. Буду признателен за совет.
smirnoff
Участник
Сообщения: 267




25-03-2009 16:03

1. наряжения питания +12, +5, -8
2. а потом все остальное
m.adylov
Новичок
Сообщения: 20




28-03-2009 21:02

Встречалось такое. Менять релюхи.
VT7_KT315A
Гость 81.30.*.*





03-04-2009 08:54

Спасибо! Будем пробовать...