| Автор | Сообщение |
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
Может кто встречался с такой проблемой? При включении идёт заряд конденсаторов, затем срабатывает контактор шунтирующий резистор предзаряда и загорается светодиод ошибки, ошибка Pracharge Failure. Проверил конденсаторы, контактор, резистор предзаряда, всё в полном порядке. И ещё, если оставить частотник включенным в сеть минут на 5-6 то последующие включения проходят без ошибки, пока он снова не постоит обесточеным минут так 10. Уже не знаю куда рыть и кого копать |
|
INT1 Участник Сообщения: 434
|
А как проверялся "контактор"?, это реле запаянное в плату? |
|
Chest Knock Off Участник Сообщения: 125
|
плата подвержена вибрациям? даже если нет, пропаять. |
|
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
нет это не реле запаянное в плату, в этом ЧП стоит отдельный контактор с обмоткой на 24 вольта, похожее на пускатель, проверялось путём замера сопротивления контактов при срабатывании контактора. |
|
INT1 Участник Сообщения: 434
|
Напряжене DC можно посмотреть, или только после сброса ошибки? |
|
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
Напряжение можно посмотреть, 520в, и при возникновении ошибки контактор не размыкается, смотрел даже осцилографом нет ли пульсаций или не плавает ли постоянка на конденсаторах, всё просто гуд |
|
paul-th Участник Сообщения: 161
|
А там нет блок-контакта контролирующего срабатывание контактора? Обычно бывает. |
|
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
Тоже думал о таком, но нет, такого там нет |
|
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 363
|
Подобная "хрень" в мониторе от NC венгерской системы NCT. Втыкаешь в сеть, загорается и гаснет индикатор вкл. панели. Не реагирует ни на что. НО, если заработавшую чудом панель выключить кнопкой ON/OFF, потом (после долгого простоя) вкл. в сеть, но дать постоять минут 5-10, то включается "на ять"!
Добавлено 16-02-2018 19:26
... коллега разбирался и выяснил, что есть МС в источнике питания, которая работает постоянно (в "дежурке"), если её погреть паяльником, то монитор вкл. всегда! Как вариант - попробуйте погреть отдельные МС (особенно ШИМ), ну и как вариант - заменить кондёры - иногда схема контролирует время заряда! Успехов... |
|
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
Кондёры менял из заведомо исправного. Вот что сказано в родном мануале: When the unit is powered up, the capacitor charging is monitored. When the
capacitor voltage reaches 450 VDC, a 500 msec (for drive controllers ATV66U41N4
through ATV66D12N4) or 1500 msec (for drive controllers ATV66D16N4 through
ATV66C19N4) timer is triggered.По аглицки но и так понятно как на родном |
|
paul-th Участник Сообщения: 161
|
Да, похоже что глюк какой то микрухи или кондера мелкого и искать в районе датчика напряжения шины постоянного тока. |
|
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
А вот интересно если у меня напряжение по фазам сильно различается он может так себя вести? Относительно нуля одна фаза 230 остальные по 200-210 |
|
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 363
|
ymalyta, конечно идеальный вариант - ещё один Альтивар! Замерить время до включения реле, шунтирующего ограничительные резисторы - может в самом деле, долго заряжаются? Перепаивали как-то в Хайденхайдовских приводах - подсохли что-ли? А перекос бывает связан с наличием какого-нибудь мощного транса между парой фаз! Гляньте по схеме или привод "на столе"... |
|
INT1 Участник Сообщения: 434
|
Настораживает название
| Цитата: | | ошибка Pracharge Failure |
Как там они его обмеривают, одному программисту известно.
С другой стороны, если номинал резистора в норме..хз.
Добавлено 16-02-2018 20:01
ЗЫ, а если запустился, под нагрузкой нормально себя ведет? |
|
hewen2 Новичок Сообщения: 17
|
В ATV312 резисторы в ветви питания 68 кОм были повреждены сбоем NST.
Инвертор выключен. Может быть, он здесь похож. |
|
INT1 Участник Сообщения: 434
|
| hewen2 писал: | В ATV312 резисторы в ветви питания 68 кОм были повреждены сбоем NST.
Инвертор выключен. Может быть, он здесь похож. |
Врядли тут найдется много людей, хорошо знакомых со схемотехникой Altivar.
Я например, только догадываюсь, что за 68 кОм и NST.
Предлагаю подкинуть параллельно зарядному резистору примерно такого же номинала заведомо исправный, может на проводках, и посмотреть, что будет. Чудес не бывает. |
|
kratmel Участник Сообщения: 316
|
Тут немного сложнее с алгоритмом возникновения ошибки.
When the unit is powered up, the charging of the DC bus is monitored. When
the DC bus reaches a level of 450 Vdc, a 1500 msec timer is triggered. The
DC bus voltage must stabilize for a period of at least 100 ms during this
1500 ms window. If not, a “Precharge Failure” fault is triggered.
The drive controller also monitors the peak of the incoming AC line and
compares that with the DC bus voltage. If there is a difference greater than
70 V while the drive controller is being commanded to operate (LI1 is valid),
a “Precharge Failure” fault is triggered. This check is made every millisecond.
Возможно подсели конденсаторы питания
и кривая сеть дает пульсации которые пропадают с прогревом конденсаторов.
Если конечно имерительные цепи в норме. |
|
INT1 Участник Сообщения: 434
|
| kratmel писал: | Тут немного сложнее с алгоритмом возникновения ошибки.
When the unit is powered up, the charging of the DC bus is monitored. When...... |
Если это описано в мануале, то тут нужно "снять шляпу".
Да и конденсаторы сетевого фильтра практически всеми производителями позиционируются как основной элемент влияющий на ресурс частотника.
| kratmel писал: |
Если конечно имерительные цепи в норме. |
Если бы записать осциллогграмму заряда на конденсаторах и на измерительном входе, многое бы прояснилось. |
|
paul-th Участник Сообщения: 161
|
Питающие напряжения явно маловаты, попробовать на заведомо нормальном питании не менее 225 в по фазам. Величина его явно влияет на скорость заряда кондеров. |
|
kratmel Участник Сообщения: 316
|
Есть большой мануал 13мб по ремонту 66 альтивара.
Судя по мануалу есть возможность увидеть все напряжения в режиме мониторинга и описано что и где контролируется.
Добавлено 17-02-2018 12:39
В файлы не влазит. |
|
paul-th Участник Сообщения: 161
|
Интересно бы посмотреть сервис-мануал на Альтивары.
Можете скинуть на какой файлообменник. |
|
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
|
ymalyta Новичок Сообщения: 8
|
Проблема решена. Выпаял все электролиты в БП и промерил ESR-метром, один который в цепи 24в оказался в полном ауте, ёмкость норм а ESR в районе 25Ом, заменил и всё заколосилось и заработало. На мысль проверить ESR навёл тот факт что при отключении вентилятора который как раз висит на 24в ЧП не впадал в ошибку, но если долго стоял включённый начинали сыпаться другие ошибки при чём хаотически.
Добавлено 19-02-2018 15:47
Всем спасибо за участие |
|