| Автор | Сообщение |
@rtem Новичок Сообщения: 7
|
В термостате Тс-80М-2 на индикаторе установочная температура совпадает с температурой на контрольном термометре, при этом в режиме контроль на дисплее отображается более высокая температура. С чем это может быть связано и как это исправить? |
|
Немцов Гость 194.186.*.*
|
Проверь для начала питания, фильтры. Обычно в этих термостатах емкости сохнут в БП. |
|
@rtem Новичок Сообщения: 7
|
Заменял микросхемы к 155ид1,к155ие2,все емкости.Может ли повлиять отсутствие стеклянной дверки? |
|
nick s Участник Сообщения: 1025
|
Схема есть? Показание температуры устанавливается двумя переменными резисторами.
Если смотремть на плату сверху-слева.
| @rtem писал: | | Может ли повлиять отсутствие стеклянной дверки? |
Стеклянная дверка может повлиять только время установки заданной температуры и то незначительно. |
|
Morozov Участник Сообщения: 461
|
@rtem, в блоке "измерений"(где четыре операц. УД1А) потенциометры R4 - "контроль" и R10 - регулировка Uсм.
Пробуйте. Если не получится, напишите велика ли ошибка в показаниях. |
|
Немцов Гость 194.186.*.*
|
Крутить сопротивления, это долгий процесс подгонки. Без магазина сопротивлений (вместо датчика) никак. Не спеши крутить.
Причина странная. | @rtem писал: | | на индикаторе установочная температура совпадает с температурой на контрольном термометре, при этом в режиме контроль на дисплее отображается более высокая температура |
АЦП общий для контроля и установки, компаратор управляет тиристором, температура в норме, а показания разные
Как со схемой? |
|
nick s Участник Сообщения: 1025
|
@rtem, схему могу подкинуть,но только в понедельник.Буду на работе,отсканирую. |
|
Немцов Гость 194.186.*.*
|
Попробуй заменить переключатель "Контроль-Установка" |
|
nick s Участник Сообщения: 1025
|
Если бы барахлил переключатель,показания tС плавали бы или скакали. |
|
Немцов Гость 212.193.*.*
|
В том то идело, термостат работает правильно по контрольному термометру. |
|
nick s Участник Сообщения: 1025
|
У меня как-то была аналогичная неисправность.Контроль и установка отличались ровно на градус.
Правда не помню уже, что тогда делал.  |
|
Morozov Участник Сообщения: 461
|
Вышеназванные мною потенциометры как раз и предназначены для юстировки показаний в небольших пределах.
За это время, пока пишем, давно можно было провести эту прцедуру.
А переключатель мож. не сразу менять, а перепаять на время диагностики концы его "контроль" и "установка", посмотреть на результат и сделать вывод. |
|
nick s Участник Сообщения: 1025
|
| Morozov писал: | | За это время, пока пишем, давно можно было провести эту прцедуру |
да и результат наверно не узнаем.Создатель темы "смылся" и на Мониторе видимо залетный.
Пора закрывать тему. |
|
@rtem Новичок Сообщения: 7
|
Спасибо, что откликнулись на проблему. Никуда я не смылся, просто временно был брошен на другой фронт работ, где доступа к компьютеру не было.
nick s-у хочу сказать, что схема у меня есть, под редакцией Крутицкого А.Б. за 1988 год. Если у тебя есть другая, то конечно хотелось бы ее посмотреть, заранее тебе спасибо. |
|
@rtem Новичок Сообщения: 7
|
Похоже в термостате что-то с контролем, выставленную температуру он держит, но при этом, если изменить установленную температуру то показания контроля довольно быстро (в течение 2-х минут) становится близкой к установленной температуре, отличается на 0,2 градуса, при этом показания ртутного термометра могут колебаться в пределах 7 градусов, а контроль так и стоит, отличаясь от установленного на 0,2 . То есть контрольная температура устанавливается гораздо быстрее, чем реальная температура в шкафу, контролируемая по ртутному термометру, и мало подвержена изменениям, когда термостат выходит на заданный режим отличия показаний контроля от ртутного термометра незначительно. Если я все таки сумбурно объясняю ситуацию просьба задать наводящие вопросы. Обещаю больше не пропадать. |
|
Немцов Гость 194.186.*.*
|
Похоже на обрыв шунта R8. К нему подключен подогрев непосредственно к датчику через переменный резистор R9.
Если шунт нормальный, то выставь R9 на максимум сопр. Это мини термостат в большом термостате, чтоб гистерезис температуры был минимальным. |
|
Немцов Гость 194.186.*.*
|
| @rtem писал: | | когда термостат выходит на заданный режим отличия показаний контроля от ртутного термометра незначительно. |
Температура в камере устанавливается долго. По паспорту до 8 часов. Если так, то термостат нормальный. |
|
Morozov Участник Сообщения: 461
|
@rtem, may be ртутный более инерционный. И замеряет он в другом месте, нежели оригинальный термодатчик. В этом термостате нет принудительной циркуляции воздуха: равномерность темп-ры устанавливается сравнительно долго. По ТТХ погрешность стабилизации темп-ры 0,25*С, предельное отклонение температуры +_ 1*С. Нормальный термостат.
Наберите в Google марку тесмостата со словом схема. Вам предоставятся на выбор несколько схем, даже с пояснениями и пометками мастеров. |
|
@rtem Новичок Сообщения: 7
|
| Немцов писал: | Похоже на обрыв шунта R8. К нему подключен подогрев непосредственно к датчику через переменный резистор R9.
Если шунт нормальный, то выставь R9 на максимум сопр. Это мини термостат в большом термостате, чтоб гистерезис температуры был минимальным. |
спасибо за совет, проверю. |
|
@rtem Новичок Сообщения: 7
|
Конечно, ртутный более инерционен, но в нашем случае именно он получается лучше реагирует на колебания температуры внутри термостата, чем более чувствительный (в теории) электронный. К тому же у нас есть такой же термостат у которого описанная выше проблема не наблюдается. |
|
Morozov Участник Сообщения: 461
|
@rtem, ну и флаг Вам в руки. Метод ремонта способом замены на заведомо исправный элемент проще и короче, чем метод "последовательной цепи." |
|
Немцов Гость 194.186.*.*
|
| Morozov писал: | | Метод ремонта способом замены на заведомо исправный элемент проще и короче, чем метод "последовательной цепи." |
Morozov, не совсем с тобой согласен.
В термостате, после замены элемента, также необходимо выдержать несколько часов до достижения максимума температуры в камере до +55 гр.
Из личного опыта: Ставлю в место датчика магазин сопротивлений ( на худой конец подойдет многооборотный резистор). По паспорту сопр. датчика 247 Ома при 0 гр. Далее на каждый 1 градус +1,065 Ома. Последовательно набирая сопротивление на 20, 55 градусов, выставляю R4 начальную установку, R10 диапазон. |
|
@rtem Новичок Сообщения: 7
|
А исправный термостат разобрать мы не можем, так как он находится в работе (в нем идет эксперимент). Поэтому "Метод ремонта способом замены на заведомо исправный элемент" для нас не подходит. |
|
Morozov Участник Сообщения: 461
|
Немцов, речь идет о методике поиска неисправности. А вот после замены, от описанной Вами, процедуры не уйти ни в первом, ни во втором случае. И при замене не каждого элемента схемы требуется тарировка. |
|
baysun Гость 62.141.*.*
|
Столкнулся с такой проблеммой, когда включаешь задание можно выставить нудную температуру, но как только переключишь на контроль на табло высвечивается 01,7 или 0.2 с копеечками.
Аппарат греет до одурения. Понимаю что нет привязки к датчику.
Выключатель исправен, электролиты я все проверял. Ксожалению схемы нет.
Может кто поможет схемой и советом? |
|
Morozov Участник Сообщения: 461
|
baysun, см. www.cosmedtech.ru/cmt/gif1/termostats.pdf
Добавлено 29-01-2008 12:05
Да. С одним наименованием существует несколько схем электр., они немного отличаются.
Наберите в поисковых системах то, что ищите и Вам откроются варианты. |
|
richard34 Участник Сообщения: 98
|
|