| Автор | Сообщение |
korsakov Участник Сообщения: 300
|
Привезли в цех японца на 502 ,в наличии нет и встречается редко.
Поговорил с знакомым ,он по промшленным,говорит можно сделать смесь 12+22 в пропорции 60/40 .Никогда не делал,что скажет народ? |
|
77011 Новичок Сообщения: 18
|
По таблицеR 408 заменяет R502! R404 заменят R502 и R 507 заменяет R502! R402 заменяет R502! Решать чем заправлять тебе! Лично мое мнение что 406 пойдет лучше чем смесь 12+22! |
|
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
|
korsakov, Замена на "компот" 12+22 абсолютно адекватна, правильна и проверена временем... 77011, Выложи табличку пожалста, сильно подозреваю, что в ней идет речь не о замене одного хладагента другим а об хололодильном оборудовании.... одинакового назначения на но разных х.а. |
|
снеговик Гость 83.149.*.*
|
Пожалуй, R404A поближе будет.
Константин Александрович, наверно эта таблица, в "скрепке".
Добавлено 26-09-2009 21:53
Вот только в R404A входит 134-ый, с минералкой может не "подружиться". Тогда, действительно, лучше "компот". |
|
korsakov Участник Сообщения: 300
|
Попробывал просто R12 не набирает темпера,хотя испаритель обмерзает хорошо , но отдача не та !Думаю попробую компот в понедельник!!! |
|
снеговик Гость 83.149.*.*
|
Попробуй 80-85% 22-го, остальное 12-ый. |
|
korsakov Участник Сообщения: 300
|
|
77011 Новичок Сообщения: 18
|
Константин Александрович, вот табличка! |
|
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
|
77011, вот об этом и речь. Данную таблицу надо понимать не так, что "R502=R408" к примеру а так, что эти хладагенты используются в одной области получения холода (низкотемп. или высокотемп.) но на разном оборудовании (различные компрессора, масла, кап. трубки или ТРВ и т.д.) |
|
77011 Новичок Сообщения: 18
|
Константин Александрович, понятно! Я не так понял эту таблицу! |
|
korsakov Участник Сообщения: 300
|
Эксперемент удался.80гр. R12+ 100гр.R22 через 2часа набрал -25 град. вошел в режим и все окей.
Компот - FOREVER!!!
.Всем спасибо.  |
|