Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Обвязка и проверка платы Бакси майн-5 на столе

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
аристошка
Участник
Сообщения: 935




15-09-2015 08:48

привезли платку хоневелл CS0297C говорят не работает
обвязал на столе по схеме
на нагрузки повесил лампы 220 вольт
какое сопротивление датчика по тяге не знаю
повесил переменник резистор вроде запустилось
идет по плану насос, вентилятор, розжиг и контроль пламени
потом притухает лампа на вентиляторе (падает напряжение на 100 вольт) и F35
если в процессе менять сопротивление по тяге работает подольше
но так же отключится с ошибкой без расшифровки
я так понял там идет контроль тока ионизации и сопротивления датчика тяги
кто запускал на столе?
что и как проверять?
плохо что котла нет для проверки в наличии
придется чувствуется на своем стендовом это все городить
первая плата такая пришла

Добавлено 15-09-2015 09:04

нашел в описании
- Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов с вентилятором регулируемой производительности;

Добавлено 15-09-2015 09:06

надо будет в стендовый котел ее совать чтобы полностью проверить
блок питания отремонтировал теперь проверка
smd55
Участник
Сообщения: 584




15-09-2015 12:35

аристошка,Так вроде ощибки Е,а не F или у меня букварь не тот?
Сириус
Участник
Сообщения: 54




15-09-2015 14:21

а фото платы выложи пожалуйста
ВладИг
Гость 178.212.*.*





15-09-2015 18:56

аристошка, И шо пресостата нету?
lavrishin
Участник
Сообщения: 3137




15-09-2015 21:25

ВладИг писал:
... И шо пресостата нету?

Нету, однако...
Takoni
Участник
Сообщения: 584




15-09-2015 21:34

ВладИг писал:
аристошка, И шо пресостата нету?

Там не только пресостата нету, но и котел сам перенастроится при смене газа с природного на пропан. и наоборот. при включении он меняет газ от минимума до максимума, контролируя прирост тока ионизации. как только ток перестанет прибавляться- значет достигнут максимум и больше не надо прибавлять газу. в этих пределах и работает.
аристошка
Участник
Сообщения: 935




15-09-2015 21:57

ВладИг писал:
аристошка, И шо пресостата нету?

сейчас этим многие производители грешат
и преподносят как крутяк
в некоторых котлах прессостат есть, но уже "для количества"
сказали бы просто что котел проще производить и не парили мозг

был "в полях" рубил "капусту" гы-гы
время не было плату проверять
ВладИг
Гость 178.212.*.*





15-09-2015 22:31

интересна цепочка : начал Фероля... за ним бакся инетересно кто следующий... улыбка
Maksim_kobrin
Участник
Сообщения: 529




15-09-2015 22:50

ВладИг, Володя, скажу сразу, что проблем особых не возникало, не на MAIN 5 не на ECO COMPACT. У ферольки хреновый клапан был, а здесь по-стабильнее. Да и на выхлопе у ферольки ничего не было, а тут хоть NTC поставили.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Обвязка и проверка платы Бакси майн-5 на столе
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Обвязка платы на столе, неизвестный Ferroli