Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

ошибка 400552 SIEMENS SINUMERIK,840D

Список форумов» Промышленная электроника
АвторСообщение
dens85
Новичок
Сообщения: 4




27-06-2017 22:10

ТАкая ситуация, поменяли привод шлифовальном станке , привод микромастер 440, параметры со старого привада записали в новый с помощью панели аоп, включаем станок и система выдает ошибку 400552 ошибка шины DP, подскажите что можно сделать?
Lucky
Участник
Сообщения: 145




27-06-2017 22:19

Версия модуля Profibus в новом приводе отличается от старого. Править аппаратную конфигурацию PLC
o_l_e_g
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 4115




27-06-2017 22:48

На модуле не выставлен адрес.

dp.PNG



dens85
Новичок
Сообщения: 4




28-06-2017 09:03

А как быть ели у нас на модуле всего два переключателя
dens85
Новичок
Сообщения: 4




28-06-2017 10:13

На прошлом так же только два переключателя, а как править конфигурацию есть ли где описание
Lucky
Участник
Сообщения: 145




28-06-2017 12:28

dens85, описание в букварях Бергера
dens85
Новичок
Сообщения: 4




04-07-2017 14:56

Нашёл оказывается есть такое как на картинке один в один только как узнать какой адрес выставить какие в каком положении должны быть , и этот же модуль стоял на прошлом приводе но мы их не переключали все в одинакововом положении.
Список форумов» Промышленная электроника» ошибка 400552 SIEMENS SINUMERIK,840D
Перейти:  
Текущий раздел» Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))


Похожая информация:
  • SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
  • Софт для сбора информации на Sinumerik 840D
  • помогите найти инфу по чпу стойкам sinumerik 840d
  • Siemens sinumerik OP08T ремонт
  • SINUMERK 840D не хватает памяти под программу ПЛК








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!