Всем привет! Кто работал с такими котлами КВГМ 4??? Переделываю управление с релюх на МС.. Немного подзабыл алгоритм его работы...После вентиляции, когда воздух закрыт перед запалом (розжигом) вентилятор полностью отключается??? Мне кажется это лишняя работа пускателя... На других котлах кроме квгм перед пуском закрывается только воздух, а сама движка не выключается...
Кто подскажет??? Только точно и обоснованно, а не догадками!!!
Да, котёл работает на газу...
Заранее благодарен!!!
С КВГМами плотно не работал, зато встречался с ПТВМ и разными паровыми (ТП-35У, ГМ, ДКВР). Так вот, после проведения вентиляции для розжига количество воздуха, подаваемое на горелку, уменьшается (шибером или частотником вентилятора), чтобы не сорвало пламя запальника, сам вентилятор (горелочный, или общий) остается в работе.