| Автор | Сообщение |
KUK Новичок Сообщения: 6
|
сгорели детали в красных кружках,"предохранители" ставил хозяйн,можно починить или приобрести другую?
т8-903-623-97-05 Москва |
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
|
KUK, верхний РТС С880,нижний варистор CNR07D431K
cправа А7W
а собственно чем надо помочь? |
|
KUK Новичок Сообщения: 6
|
надо запустить котел,если я куплю в митино эти детали и заменю-плата оживет?это видимые дефекты а невидимые могут быть?при таком издевательстве.
и еще варистор и 880 можно исключить-один просто откусить,880 перемкнуть.а что делает А7W и чем заменить?
Я б купил исправную плату-зима началась  |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
lapin68, очепятки батенька.......а народ тебе верит....скоро я гляжу название деталюшек на форуме поменяется  |
|
iner Участник Сообщения: 740
|
Лучьше купи новую плату..Как говорил Холмс: «Это элементарно Ватсон!» Но ты видимо этого не знаешь, так зачем берешься?… |
|
KUK Новичок Сообщения: 6
|
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
мы на перифирию их от ВАС возим....... с пересылкой дороже обойдётся |
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
|
svorgo,поправь,мож и проглядел чего  |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
lapin68, я про "ватистор".... KUK, его то же стал так называть |
|
KUK Новичок Сообщения: 6
|
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
|
svorgo, понял-ща поправлю-проглядел
Добавлено 12-12-2009 21:20
| KUK писал: | а что делает А7W и чем заменить?
|
|
|
Unimag Участник Сообщения: 655
|
В Москве сервис от Ferroli-(495) 788-77-45, если платы есть- продадут
ЗЫ: не получится, пишите в личку, помогу  |
|
КоВлИг Гость 217.146.*.*
|
новая плата, это раз.
купить блок бесперебойного питания(от будущих непредвиденных неприятностей). |
|
KUK Новичок Сообщения: 6
|
Всем СПАСИБО  |
|
Unimag Участник Сообщения: 655
|
| KUK писал: | Всем СПАСИБО  |
Звонил KUK , после того как убрал стабистор и варистор плата заработала. поблагодарить не забыл на радостях, а вот тему закрыть... Ну там ещё стаб сгорел, может и не все вопросы решены  |
|
владимир А Забанен  Сообщения: 45
|
|
habitat Участник Сообщения: 676
|
владимир А, явно не KUK!  |
|
KUK Новичок Сообщения: 6
|
В субботу поставил плату на место и котел запустился,пока свинчивал корпус котел погас и замигала красная лампочка,оказалось детеныш повернул кран среднего давления на улице,но это я не сразу понял,пришлось понервничать.Сутки отработал нормально.еще раз СПАСИБО,за окном -21
Стабилизатор потом посмотрю,по вашим советам поставил пезперебойник. |
|
Микола Участник Сообщения: 575
|
| Unimag писал: | | KUK писал: | Всем СПАСИБО  |
Звонил KUK , после того как убрал стабистор и варистор плата заработала. поблагодарить не забыл на радостях, а вот тему закрыть... Ну там ещё стаб сгорел, может и не все вопросы решены  |
Необходимо стабистор и варистор установить новые, иначе при следующей аварийной ситуации всё будет более плачевно. |
|