Есть опыт эксплуатации ИБП Eaton Powerware 5130. Данная штучка может делать shutdown нагрузки, когда остаточный заряд опускается до заданного порога, напр. 20%. Shutdown - это корректное выключение, т.е. сначала потребитель оповещается, а потом идет выключение нагрузки. Новые ИБП работают нормально, но после некоторого времени эксплуатации на разных объектах повторяется одно и тоже. Например, на конкретном удаленном объекте стояло 20 %, но в режиме работы от батарей было жесткое выключение нагрузки ИБП в момент времени, когда заряд равнялся 29%. Если порог поднять до, например, 40%, то через некоторое время эксплуатации такое жесткое отключение будет возникать при заряде, большем 40%.
Есть ли методы устранения описанного жесткого отключения при работе на батареях, не требующие замены аккумуляторов?
Например, для ИБП компании American Power Conversion существует ручная калибровка батарей (www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA231603/).
Если ничего сделать нельзя, то может есть какие-то поправки, таблицы. Например, зависимость нижнего порога на остаточный заряд АКБ, обеспечивающего корректное выключение, как функции времени эксплуатации ИБП.
Пишите. Заранее спасибо.
Добавлено 11-10-2018 10:29
Добавлю ответ из сервис-центра:
В 1-фазных ИБП Eaton не выполняется калибровка АКБ. ИБП использует стандартные таблицы калькуляции времени автономной работы и не вносит в них поправку, связанную со снижением емкости.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)