| Автор | Сообщение |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1292
|
Наблюдение.
Если запитать BLDC мотор +300V, +15V, дать минимальное управление =+2V, то мотор будет медленно вращаться.
При этом остановить его не просто, вал упирается, гребет как шуруповерт, в отличие от асинхронного движка такой же мощности.
Значит, и в случае попытки доп. разгона крыльчатки вентилятора, BLDC мотор будет сильно упираться, не пускать доп. поток воздуха.
Т.е результат доп поддува будет равен 0!
Конкретная задача.
Как изменится выходной поток воздуха из канального кондиционера (BLDC FAN=100W),
если ему на вход дуть другим вентилятором (AC FAN=30W) - ? |
|
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3931
|
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1292
|
lexa9131, спасибо за подсказку.
"Рассмотрим случай неудачного выбора дополнительного вентилятора, максимальная производительность которого L1MAX меньше производительности основного вентилятора LD при его одиночной работе (рис. 6). Режимом совместной работы вентиляторов является точка С. Рабочим режимом основного вентилятора является точка В, а дополнительного — точка А, каждый из вентиляторов имеет производительность LP. Если бы основной вентилятор работал один, то его рабочим режимом была бы точка D, а производительность вентилятора — LD. Дополнительный вентилятор в этом случае работает в «турбинном» («флюгерном») режиме и является аэродинамическим сопротивлением для основного вентилятора. Это приводит к тому, что производительность основного вентилятора при установке дополнительного уменьшилась на величину LD — LP. Но при этом необходимо помнить, что, кроме уменьшения производительности основного вентилятора, дополнительный вентилятор потребляет соответствующую мощность".
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/posledovatelnoe-soedinenie-ventily ...
Канальник ME SEZ KD25VAQ / SUZKA25VA4
Расход по воздуху - 5.5-7.0-9.0 м3/мин.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Mr-Slim_Indoor/SEZ/2014/SEZ-KD-VA ...
Доп вентилятор:
TD-350/125
SIELENT
U=220V
P=30W
Расход по воздуху - 6 м3/мин.
http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_general/ru_287_294_td_silent_fi ...
Вывод.
Доп. вентилятор на максимальной скорости кондиционера
уменьшит расход воздуха в канале с 9 м3 до 7 м3. |
|
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3931
|
| KENT писал: | Вывод.
Доп. вентилятор на максимальной скорости кондиционера
уменьшит расход воздуха в канале с 9 м3 до 7 м3. |
| KENT писал: | Канальник ME SEZ KD25VAQ / SUZKA25VA4
Расход по воздуху - ... -9.0 м3/мин.
Доп вентилятор:
...
Расход по воздуху - 6 м3/мин. |
А я и так бы догадался что пропеллер слабоват, нужно ставить большей производительности.
Добавлено 13-09-2017 16:40
Хотя, когда основной BLDC мотор будет вращается медленно, то дополнительный, хоть и будет упираться, но протолкнёт больше воздуха чем без него. |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1292
|
Удивительно, но факт.
Заказчик остался доволен выполненной доработкой. Приток воздуха с улицы увеличился!
На вход канальника идет две трубы:
--одна 150 мм из комнаты,
--вторая 120 мм с улицы через шторки с эл.приводом, фильтр с дифманометром ,потом вентилятор, потом ТЭН (3KW/220V) с регулятором по Т воздуха на входе в канальник.
Дифманометр контролирует степень загрязнения воздушного фильтра перед вентилятором.
Если фильтр чистый, то контактор срабатывает 1 раз, при пуске DC вентилятора канального блока кондиционера.
При забитом фильтре закрываются шторки, останавливается вентилятор, отключается ТЭН.
Забитый фильтр подмеса уличного воздуха клиент слышит на кухне, при старте доп. вентилятора.
В этом случае контактор ТЭНа грохочет раз 20 перед запуском доп. вентилятора - пора чистить фильтр.
Избыточное чутье диф. датчика по воздуху после фильтра = 120 Па,
норма = 150Па.
Управляющее напряжение на DC движок кондиционера:
1 cкор = 3,2V,
2 cкор =3,4V,
3 cкор =3, 8V |
|
user5 Предупреждений: 2 Сообщения: 391
|
| KENT писал: | Удивительно, но факт.
Заказчик остался доволен выполненной доработкой. Приток воздуха с улицы увеличился!
| нужно быть супер специалистом чтоб довольный заказчик задовольнив кулибина.
А потребность в доработке возникла в следствии неправильной работы установленого кондиционера?
вопче есь какието там формулы рассчета многступенчатых "вентиляторов" в которых предыдущая крыльчатка создает повышеную плотность среды в которой работает последующая крылатка,
жалко что подробности история умалчивает собака. |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1292
|
| user5 писал: | | KENT писал: | Удивительно, но факт.
Заказчик остался доволен выполненной доработкой. Приток воздуха с улицы увеличился!
| ...А потребность в доработке возникла в следствии неправильной работы установленого кондиционера?.. |
Кондиционер был смонтирован правильно.
Необходимо было дополнить подмес свежего воздуха в помещение (кухня) зимой и летом. Вытяжка на кухне есть.
Я выполнял заказ опытного проектировщика, он контролировал результаты термоанемометром.
Предшественники выполнили постоянный подмес свежего воздуха без вентилятора (2 трубы на входе канальника, см. описание выше).
Они установили ТЭН на подогрев уличного воздуха и датчик дифдавления, контролирующий вход и выход канальника.
Когда включался канальник, тогда включался ТЭН,
если это было необходимо по уставке термостата по термодатчику, установленному в трубе после нагревателя, перед входом воздуха в канальник.
Доп. вентилятор, фильтр и шторки в конструкции предшественников отсутствовали.
В этом варианте ТЭН неизбежно перегревался из-за малого протока подмешиваемого воздуха.
Поэтому Защита ТЭНа с кнопкой фиксации от перегрева +120С была отключена.
В эксплуатации конструкция была 1 год.
В моем варианте защита +120С с кнопкой ТЭНа восстановлена.
Коробка ТЭНа 3KW с доп. вентилятором 30W абсолютно холодная (Тул=+15С).
Я очень удивлялся, куда деваются 3KW/13А/220V втекающие в ТЭН, если он холодный.
Проектировщик контролировал выходящий воздух термометром, зарегистрировал увеличение Т. |
|
|
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
|
|
|