| Автор | Сообщение |
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
Мужики выручайте! делаю первый раз расчет на автоматическое отключение по-току для ВРУ. удельное сопротивление метного проводника пишут = 0,0175 Ом/м. В формуле надо Ом/км почемуто.
как перевести ?
Добавлено 09-04-2013 11:40
и вообще правильно что удельное сопротивление в Ом/м ? а может все-таки Ом*м |
|
atmicandr Гость 178.46.*.*
|
| Евгений ZEA писал: | 0,0175 Ом/м. В формуле надо Ом/км почемуто.
как перевести ? |
умножь на 1000 и будет 17,5 Ом/км |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
как-то не стыкуется, тут в подобном примере ошибка наверное. Проверка на кабеле 2хАВВГ 4х70, алюминий значит. Длина участка 0,05 км. Удельное сопротивление нарисовано 0,46 Ом/км, умножив длину участка на уд сопротивление получили сопротивление участка 0,023 Ом. а если я так посчитаю, но медью выходит 0,875 Ом. Алюминий лучше чтоль получается?!  |
|
atmicandr Гость 178.46.*.*
|
ну тогда будет 0,175  |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
это как ? почему ?  |
|
atmicandr Гость 178.46.*.*
|
Видишь ли, скорее всего удельное сопротивление участка должно скорее всего по другому обозначаться... 0,0175 Ом/м. В формуле надо Ом/км вот если на это посмотреть то в принципе то я прав- получается что сопротивление участка провода длиной 1000 метров равно 17,5 Ом |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
тогда с алюмином точно ошибка - в программе Электрик на алюмин приходится величина 0,028 Ом*м, а в примере 0,46 Ом/кМ
Добавлено 09-04-2013 12:09
во еще что, в проге тоже ошибка - надо не Ом*м, а Ом/м !!! величина "ро" Я не прав ?
Добавлено 09-04-2013 12:12
тьфу, совсем запутал меня инет - везде по-разному обозначают удельное сопротивление! В чем правда Брат ?  |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Евгений ZEA писал: | | правильно что удельное сопротивление в Ом/м ? |
Неправильно! Удельное сопротивление измеряется в "Ом·мм2/м" (сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 кв.мм.).
| Евгений ZEA писал: | | Удельное сопротивление нарисовано 0,46 Ом/км |
Ро для Ал - 0,0271, для Си - 0,0175 (Ом·мм2/м). |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
да я тоже такое читал, значит точно здесь хрень рассчитана, а вроде все ОК. Короче щас еще раз все распишу.-посчитаю |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
|
atmicandr Гость 212.113.*.*
|
Женя, а ро это что? Плотность материала? |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
судя по примеру - это удельное сопротивление в Ом/кМ Бред какой то!!!! |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| atmicandr писал: | | ро это что? |
Это удельное сопротивление в формуле: Ар = Ро*Эл/Эс.
Добавлено 09-04-2013 12:30
| Евгений ZEA писал: | | умножив длину участка на уд сопротивление получили сопротивление участка 0,023 Ом. а если я так посчитаю, но медью выходит 0,875 Ом. |
Для такого сравнения отрезки проводников из меди и аллюминия должны иметь одинаковое сечение. |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
|
atmicandr Гость 178.46.*.*
|
| Евгений ZEA писал: | | судя по примеру - это удельное сопротивление в Ом/кМ Бред какой то!!!! | Я тебе это сразу сказал  |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
КЕН45, блин лоханулся - я не учел что сечения разные  |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Евгений ZEA писал: | | И кому верить теперь ? |
Выбери в меню "отожженную", если тебе эта не нравится.  |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
КЕН45, уже обратил внимание на нее только в какой степени там не видно совсем. 0,00168 чтоль получается?
Добавлено 09-04-2013 12:40
у меня медь 400 мм2 в сечении, по-проге на 50 метров получилось 0,0021 Ома Вроде похоже на правду |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Евгений ZEA писал: | | 0,00168 чтоль получается? |
Нет! Еще хуже: "1,68*10 в - 8ой", но это абстрактная цифра для данного "калькулятора". |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
ужас, математику совсем забыл как степени считать
Добавлено 09-04-2013 13:13
обратно в школу надо))))) Помогите, плиз, посчитать сопротивление эту бяку... все позабыл
длина 50(м), ро=0,0175*10 в степени -8 (Ом*мм2/м), S=400 мм2
Добавлено 09-04-2013 13:15
тьфу с ро наврал |
|
atmicandr Гость 178.46.*.*
|
Сечение провода 400 мм2??? Ну никуяссе!!! Точно гдето ошибка... |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
ага 120 кВт при 220В ток около 640 Ампер
Добавлено 09-04-2013 13:25
производство ведь, не шуточное
Добавлено 09-04-2013 13:26
у меня вводной автомат воще на 800 А заложен
Добавлено 09-04-2013 13:27
у меня R=0.0021875 получилось |
|
ashma Участник Сообщения: 600
|
Существует термин "погонное сопротивление провода" равное удельному сопротивлению проводника деленному на его сечение.Остальное-сплошная арифметика  |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Евгений ZEA писал: | | длина 50(м), ро=0,0175*10 в степени -8 (Ом*мм2/м), S=400 мм2 |
"*10 в степени -8" это не причем - внутренние задрочки "калькулятора".
Считаем для меди: 0,0175 (Ом*мм2/м)*50м/400мм2 = 0,0021875 Ом. |
|
atmicandr Гость 178.46.*.*
|
Евгений ZEA, это для чего?  |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
КЕН45, во совпало !!! спасибо!!!! вот что значит не пользуешься - и все забудешь досчитал ток КЗ =13317 А, условия проходят нормально. УРА
atmicandr, птицефабрика, переработка отходов птицы |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Евгений ZEA писал: | | при 220В ток около 640 Ампер |
А зачем тебе сопротивление? Для выбора кабелей есть таблицы - в зависимости от условий эксплуатации. Так для меди (длительный режим) сечение 25 мм2 соответствует 100А. |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| Евгений ZEA писал: | | переработка отходов птицы |
Мясо-костная мука? |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
atmicandr, в общем все перемалывают, кишки, перья, когди, короче все что отходы и превращают в корм курам. сами себя едят так сказать. бррр, самому противно
Добавлено 09-04-2013 13:41
КЕН45, для проверки кабеля и вводного на случай КЗ.
Добавлено 09-04-2013 13:42
partisan, именно, вонь там несусветная - первый раз даже чуть не блеванул при входе...
Добавлено 09-04-2013 13:44
прикиньте что на других фабриках делается и из чего  |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| Евгений ZEA писал: | | вонь там несусветная |
В курсе. И не привыкнешь. Купи себе респиратор с угольными фильтрами, если предстоит обслуживать. |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Евгений ZEA писал: | | для проверки кабеля и вводного |
13кА? Даже если ты вместо автомата вставишь лом, то подстанция такого тока не пропустит.
З.Ы. Защитное заземление электропотребителей (по ТБ) должно иметь сопротивление не более 4 Ом - считается, что падение напряжения на нем при КЗ будет безопасным для персонала. А при 13 кА это условие не выполняется.
| Цитата: | | Сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением до 1000 В должно быть не более 4 Ом; если мощность источника тока меньше 100 кВа, то допускается 10 Ом. |
http://delta-grup.ru/bibliot/97/89.htm |
|
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
|
видно придется, но уже когда построят до конца и оборудование доставят. а распиратор - это хорошая идея, приму к сведенью  |
|