| Автор | Сообщение |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
|
Водяной калорифер приточной установки нормально грел 5 лет, в этом году размерзся при Тул.= - 18С.
Раздулся один калач, запаяли, включили - все работает нормально.
Теперь необходимо выяснить причину выхода из строя и предотвратить аварию.
Теплообменник между горячей водой и поступающим воздухом состоит из 10 змеек, медных трубок, соединенных параллельно. Воздух проходит через оребрение трубок и отбирает тепло у воды.
Вода поступает из горсети под давлением P=5 Бар, при +80
Внутри теплообменника со временем накапливается слой солей, рано или поздно соли засоряют трубку, тут происходит образование ледяной пробки, раздувающей калач.
Воздушная пробка исключается стравливанием воздушных пузырей перед пуском.
Если раздулись калачи во многих трубках, то проблема с общим протоком воды.
Как предотвратить разморозку теплообменника?
Датчики по разморозке на обратке воды, уставка T=+10C и по воздуху, уставка +10С не предотвратили аварию.
Термодатчик разморозки по воздуху - сильфонного типа. Это трубка - капиллярка, заполненная газом, длиной 2 м растянута горизонтально в нижней части после теплообменника на пластиковых стойках.
Может быть есть смысл установить доп. защиту из последовательно соединенных 10 термисторов на хвосте каждой водяной трубки и сигнал завести в компаратор - ?
Штатный термостат защиты от заморозки по воздуху имеет нормально разомкнутый контакт U=+24V, замыкающийся при заморозке. От него можно запитать компаратор.
Допускается ли пайка оловянно-свинцовым или бессвинцовым припоем раздутого калача?
Конечно, с использованием в качестве доп бандажа медную проволоку, накрученную спиралью, виток к витку, на раздутый калач.
http://www.youtube.com/watch?v=N9QwpYEQpUw |
|
ВикторС Участник Сообщения: 134
|
в сильные морозы делать забор воздуха изнутри помещения. |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3295
|
| KENT писал: | | Допускается ли пайка оловянно-свинцовым или бессвинцовым припоем раздутого калача |
Для 5-ти бар не пойдет. Да и окисление припоя...Почему не запаять медно-фосфорным?
Как вариант, водой греть тосол, а воздух тосолом. Т.е. дополнительный теплообменник. |
|
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3652
|
KENT, давай сначала... Калорифер обмерз не весь, а только одна труба. Скорее всего проток теплоносителя (вода) именно по этой трубе стал на столько мал, что и привело к замерзанию. До этого калорифер отработал несколько лет и ничего подобного не наблюдалось.
Вывод: бороться надо не с замерзанием калорифера, а с зашлаковыванием! Т.е. вопрос надо ставить так: Как предотвратить загрязнение каналов калорифера?
Как вариант постом выше это уже предложено, только понадобится еще один насос + расширительный бачек + собственно теплообменник + несколько кранов и прочей арматуры, что бы все это заработало. В принципе осущесвимо, но достаточно наворочено... |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
|
| ВикторС писал: | | в сильные морозы делать забор воздуха изнутри помещения. |
Верно, если приточная установка стоит внутри отапливаемого помещения.
Или перекрыть шторкой на 50% воздуховод (нижнюю половину) с улицы в приточную установку.
Упадет приток воздуха, но калорифер останется живой.
Или убавить обороты вентилятора.
И добавить обороты водяного насоса.
Добавлено 22.12.2012 17:55
| partisan писал: | | KENT писал: | | Допускается ли пайка оловянно-свинцовым или бессвинцовым припоем раздутого калача |
Для 5-ти бар не пойдет. Да и окисление припоя...Почему не запаять медно-фосфорным?... |
Разрешение на проведение огневых работ можно ожидать пару дней, а работа не терпит отлагательства.
Приведенный выше фильм - о использовании бессвинцового припоя в монтаже медного водопровода.
Водопровод - 8 Бар.
Сомнение в надежности паяного соединения, т.к. температура теплообменника может быть +120С.
Бессвинцовый припой быстро даст течь.
Добавлено 22.12.2012 18:30
| Васисуалий писал: | | Калорифер обмерз не весь, а только одна труба. Скорее всего проток теплоносителя (вода) именно по этой трубе стал на столько мал, что и привело к замерзанию. До этого калорифер отработал несколько лет и ничего подобного не наблюдалось.... |
Понаблюдал за теплообменником при отключенном вентиляторе и включенном водяном насосе.
Размер теплообменника 1.5м*1.5м.
Теплообменник однорядный однозаходный, т.е. труба с подачи входит в теплообменник и возвращается в обратку, используя только один калач.
Таких труб с одним калачем - 34 шт.
1 калач (верхний калач) Т=+63С
2 калач сверху Т=+58С
3 калач сверху Т=+58С
4 калач сверху Т=+55С
5 калач сверху Т=+54С - видна незаводская пайка на калаче
6 калач сверху Т=+57С
...
31 калач сверху Т=+43С - видна незаводская пайка на калаче
32 калач сверху Т=+45С - визуально идеальный калач, но падение Т есть.
33 калач сверху Т=+48С
34 калач сверху (нижний калач) Т=+42С - видна незаводская пайка на калаче
Калачи 4, 5,31,32,34 - замерзнут первыми.
Их можно попытаться почистить, заглушить или просто закрыть картонкой нижнюю половину калорифера.
Для наилучшего контроля по воздуху, согласно инструкции Danfoss, необходимо растянуть капиллярку термодатчика поперек трубок теплообменника (вертикально) с шагом 5 см и минимальным радиусом изгиба 2 см. Тепловой контакт теплообменника и капиллярки запрещается.
http://arktika.ru/html/pbfp.htm
На практике получилось 6 м капиллярку термодатчика растянуть сверху вниз на пластиковых стойках 3 раза, теперь аварийная ситуация (забиты 5 трубок теплообменника) отслеживается. |
|
LB1290 Участник Сообщения: 222
|
Он разморозился при пуске или в процессе работы? |
|
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
|
В процессе работы.
Добавлено 22.12.2012 22:21
| LB1290 писал: | | Он разморозился при пуске...? |
Подозрение на воздушную пробку? |
|
|
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
|
|
|