Плату залило водой.Подскажите пожалуйста напряжения обмоток,ножки выводов трансформатора u150.Номинал резистора r101.Плата v064_e tm-ae.Транс вздулся ,нет возможности прочесть.Всем спасибо за помощь.
Marmit
Участник
Сообщения: 387




01-10-2008 22:12

Сетевой на вторичке 17В, подходит от б.п. магнитофона Весна , тот который на плате стоит мотал проводом 0.08 на железо от китайского блока питания (самый маленький который смог найти ) 1300 витков. Котел был с трансформаторным блоком питания. Завтра буду у такого котла уточню.
андрейкиров
Новичок
Сообщения: 6




02-10-2008 07:56

Спасибо за ответ.Перепишите пожалуйста табличку с транса или фото.
андрейкиров
Новичок
Сообщения: 6




03-10-2008 11:29

С трансом понятно 230в(2-4),150(6-10).Остался вопрос по номиналу R101,помогите.
MIKHAIL BL
Участник
Сообщения: 18




05-10-2008 23:28

R101-1кОм
андрейкиров
Новичок
Сообщения: 6




07-10-2008 21:35

СПАСИБО.
Реклама
Показывается для незарегистрированных пользователей


Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » wailant vuw int 240/2-3 . Данные трансформатора и R1
Перейти:  
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ)
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.








  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!