SKS Участник Сообщения: 1169
|
|
SKS Участник Сообщения: 1169
|
|
SKS Участник Сообщения: 1169
|
Датчики ГВС и отопления в данном котле одинаковы(взаимозаменяемы)Вот характеристика: |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3702
|
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1763
|
|
Саша69 Участник Сообщения: 51
|
Хочу поделится информацией по Vitopend 100 WH 1B, как оказалось нельзя ему сильно мощность на отопление убирать, минимум до 17 кВт, иначе начинаютс проблемы с розжигом. Обратился ко мне недавно клиент попросил подстроить, мол шумный сильно, ну я ему скорость на насое уменьшил, мощност убрал, квартира двухкомнатная, доавил минимум до нормы и тут начались проблемы, котел начал часто входить в аварию по пламени. Позвонил в представительство Виссманна там ребята просветили, что если в этом котле убираешь мощность на отопление почемуто за одно уменьшается и пусковая. |
|
SKS Участник Сообщения: 1169
|
| Саша69 писал: | | ну я ему скорость на насое уменьшил |
Это как?На Vitopend 100 WH 1B???? |
|
Саша69 Участник Сообщения: 51
|
SKS, просто под крышечку иногда заглядывать нодо, ручки нет, а переключатель остался. |
|
SKS Участник Сообщения: 1169
|
Может быть,просто я пару штук вскрывал-были без переключателя.На той неделе 40 шт получили-гляну для интереса.
В Германии на малых площадях обязательно ! ставят комнатный термостат. |
|
Саша69 Участник Сообщения: 51
|
Vitopend. Ввод в эксплуатацию,Установки с Vitotronic
На дисплее нет индикации неисправности, но горелка не включается
Адрес кодирования "38": 38: 00 неисправность отсутсвует
38: 02 низкое давление газа (сработало реле мин.давления газа)
38: 03 контакт реле протока замкнулся (Vitodens 300 44/66 кВт)
38: 06 сработал электронный ограничитель темп. котловой воды
38: 08 сработал датчик опрокидывания тяги (Vitopend, исполнеие Ra)
38: 09 ошибка програмного обеспечения
38: 29 отсутствует обратный сигнал от заслонки дымохода или внешнегогазового магнитного вентиля
(внутренний модуль расширения Н1)
38: 33 низкое напряжение сети (< 200 В), дефект предохранителя F3 или дефект вентилятора/
дымососа/ электроники |
|
SKS Участник Сообщения: 1169
|
| Саша69 писал: | | 38: 03 контакт реле протока замкнулся (Vitodens 300 44/66 кВт) | -непонятно |
|