| Автор | Сообщение |
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Уважаемые специалисты! Прошу помочь в решении следующуй проблемы:
Приобрёл котёл Vaillant VUW 242/3-3 turboTEC. На второй день после пуска котёл не нобирал температуру начал отключаться по F28. После обращения в сервисную службу был заменён хоневеловский клапан (или модулятор) и открыта перегородка внизу камеры . Котёл стал нормально набирать температуру на отоплении но нагрев воды в режиме ГВС более менее приемлемый (примерно до 50 градусов) возможен при расходе 4 литра в минуту (по d36) при10 литрах вода практически холодная даже если ставишь на максимум. В дальнейшем была заменена плата, но эффект нулевой. Сервис разводит руками. Говорят думать будут... . Давление газа в линии у меня вроде нормальное (проверить правда нечем но у саседа невалюкс греет как ацкий сатана в режиме ГВС). Может кто сталкивался с такой проблемой? |
|
vadianych Участник Сообщения: 30
|
Нужно проверить давление газа в динамике перед котлом и после газового клапана. До котла 13-20 мбар , перед горелкой хотя бы 8. Можно примерно оценить давление и мощность по расходу газа-смотри таблицу в инмтрукци по монтажу, расход засекается за минуту при разборе гвс |
|
aqueous Участник Сообщения: 295
|
sva2003, какую плату заменили? Если плату дисплея, то надо проверить настройки. Газ думаю не настроен полюбому, если тот сервис не настраивал или хотя бы проверял. А если у сервиса нет манометра хоть хренового,то про что речь  |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Заменили плату процессора. У сервиса отвёртка есть, но она, к сожалению давление не мериет. Сервис у нас печальное зрелище. Я просил их померить, настроить по инструкции.... Они, типа знают, что давление хорошее. Вот их ответ. А мне померить нечем. |
|
Андрей123 Новичок Сообщения: 13
|
Кроме манометра неплохо бы для этих целей иметь газоанализатор (например ОКСИ-5 или подобный ) . Этот прибор должен быть в мало-мальски порядочной сервисной службе . С помощью этого прибора настраивается горелка и можно определить КПД . С ув. Андрей . |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Попробывал за десять минут засечь расход (при режиме на 75 градусов отопления получилось 0,318 куба за 10 минут) т. е. 1,908 куба в час. по паспорту по Параметру "подключаемые нагрузки" - природный газ - 2,9 м. куб. в час
Добавлено 02-11-2008 18:38
| Андрей123 писал: | | Кроме манометра неплохо бы для этих целей иметь газоанализатор (например ОКСИ-5 или подобный ) . Этот прибор должен быть в мало-мальски порядочной сервисной службе . С помощью этого прибора настраивается горелка и можно определить КПД . С ув. Андрей . |
Дык если бы сервис внушал доверие и имел необходимые инструметы я думаю проблемы не было. |
|
Андрей123 Новичок Сообщения: 13
|
А в течение 10 минут режим горения был одинаковый ? |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
| Андрей123 писал: | | А в течение 10 минут режим горения был одинаковый ? |
По звуку режим не менялся. до этого температура в системе была 45, а я выставил на на 75.
Добавлено 02-11-2008 18:54
Кто нибудь подскажет при расходе 10л. в минуту и установке ГВС на 65 градусов температура воды какая должна быть? |
|
Андрей123 Новичок Сообщения: 13
|
Если Вы правильно определили расход , то котел не добирает примерно 1 куб до номональной нагрузки . На других моделях котлов (например PROTHERM STO50)
у меня наблюдалось подобное . Доводил мощность горелки до максимальной (Увеличивал расход газа) и проблема решалась . Кнкректно с Vaillant VUW 242/3-3 turboTEC
такого случая в моей практике не было . |
|
aqueous Участник Сообщения: 295
|
2,9м.куб.час это максимальная нагрузка 24 кВт. Проверяеться программой Р1, есть в инструкциях до котла. Просто включить на отопление- не увидишь реальной картины, котел может смодулировать. Неизвестно какая система отопления и какая нужна мощность отопления. Заводская настройка 24. Газ чем подключен, тоже имеет значение- труба или шланг. |
|
VESELIJ Участник Сообщения: 34
|
sva2003,
Сделай манометр сам (нужно всего то линейка 40-50 сантиметров и капельница). По мануалу проверь давление истечения на входе и давление на горелке. И только потом можно оценить работу котла. В интернете схем манометра предостаточно. |
|
jvolfss Участник Сообщения: 760
|
sva2003, Проверяй режим "Р2"(минимальный росход газа" ) Встречал Заводские настройки были 0.7мБар. -Котел работал но иногда было F28. |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Сегодня должен подъехать специалист с приборами, жду.... |
|
Murka Профессор Сообщения: 1226
|
Ващето максимальный расход газа газа нужно мерить в режиме ГВС "всё на всю". Только тогда котёл отдаст мах мощность. |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
| Murka писал: | | Ващето максимальный расход газа газа нужно мерить в режиме ГВС "всё на всю". Только тогда котёл отдаст мах мощность. |
Попробую в режиме ГВС.
Добавлено 03-11-2008 17:57
Померил в режиме ГВС открыл воду на полную 0,032 за минуту. Итого: 0,032 на 60 = 1,92 м. куб в час. |
|
Murka Профессор Сообщения: 1226
|
Ну вот или с модуляцией проблеммы (может не хватать питания) или с мах давлением на горелку (манометр таки нужен) |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Сервис так и не приехал... |
|
dmvt1 Участник Сообщения: 114
|
Котел должен греть воду в режиме ГВС до 38-40 град. И в этом режиме производительность должна быть в районе 20 л/мин. Если у Вас в режиме отопления он кушает 2 куба в час, то в режиме ГВС должен заливать Вас горячей водой. Дальше надо копать в малом круге - первичный теплообменник, циркуляционный насос, трехходовой клапан, вторичный теплообменник. Как вариант, циркуляционный насос стоит в положении 1, что значительно снижает производительность ГВС. Либо система перед монтажем котла была не промыта, фильтра нет и все дерьмо сейчас сидит в теплообменниках. Во вторичном теплообменнике каналы узкие и забиваются грязью элементарно. |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
| dmvt1 писал: | | Котел должен греть воду в режиме ГВС до 38-40 град. И в этом режиме производительность должна быть в районе 20 л/мин. Если у Вас в режиме отопления он кушает 2 куба в час, то в режиме ГВС должен заливать Вас горячей водой. Дальше надо копать в малом круге - первичный теплообменник, циркуляционный насос, трехходовой клапан, вторичный теплообменник. Как вариант, циркуляционный насос стоит в положении 1, что значительно снижает производительность ГВС. Либо система перед монтажем котла была не промыта, фильтра нет и все дерьмо сейчас сидит в теплообменниках. Во вторичном теплообменнике каналы узкие и забиваются грязью элементарно. |
Спасибо за совет. Циркуляцинный насос стоит в положении 2.Фильтр грубой очистки на обратке есть и он не забит.И ещё в режиме ГВС при уставке на максимум (65 градусов). Температура воды на подачи падает до 42 градусов, а сама горячая вода еле тёплая ( в этой модели нет датчика температуры горячей воды) при забитом теплообменнике врят ли такое наблюдалось бы. Пока жду сервис лучший мастер типа заблел шеф лично с ним обещался приехать. Гарантии лишаться не хочется. А так они говорят про дельту Т=30К по паспорту при расходе 11,5 литра. Я только могу добиться 50 при расходе 4 литра. Может это нормально? Может парю всех? Но у соседа невалюкс спокойно до 55 греет 10 литров в минуту. |
|
vadianych Участник Сообщения: 30
|
Похоже , просто не хватает газа для нормальной производительности. При работе котла на гвс на включенных 4-х конфорках плиты заметно уменьшение пламени ? |
|
jvolfss Участник Сообщения: 760
|
Иногда с выхода газ.клапана приходится убирать вот эту штучку.Если на выходе газ.клапана на горелку низкое давление газа. |
|
Винни Пух Участник Сообщения: 197
|
А ты для прикола действительно зацени расход воды при перегреве дельта Т=30К, т.е. выставь максимальный паспортный расход воды (ведро и секундомер) и замерь входную и выходную температуру. В котлах со вторичным теплообменником это критично. Когда у меня встала подобная проблема, я проверил. Вода по прежнему холодная, но я спокоен - все как в паспорте!
Насос и правда сильно влияет на теплоотдачу. А в котлах с одним теплообменником проще, все, что сгорело, то и нагрело! Да, и каким шлангом котел соединен с газом? |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Котёл соединён сильфоновым шлангом. Вода на выходе холодная при расходе 11 литров меньше 30 градусов явно. У котла есть датчик расхода воды (d36). Да и на подачи градуса 4 не меньше. Так что дельта Т=30К не обеспечивается. |
|
jvolfss Участник Сообщения: 760
|
Какое давление газа в динамике перед газовым клапаном? Если меньше 130мм.водн.ст. то Т=30К не получиш.Претензии к газовому хозяйству.
Из гарантийного талона:Гарантия не распостраняется на случаи если не соблюдены государственные стандарты и нормы (Цитирование не дословное) |
|
dmvt1 Участник Сообщения: 114
|
Все и правда очень смахивает на малое динамическое давление газа. Либо магистраль сделана длинной тонкой трубой ( 1/2" маловато для такого котла, либо подводка использована тонкая для газовой плиты. Как вариант, прокладка в шланге с малым внутренник диаметром. Сталкивался с подобным случаем. В соединение трубы с толстым гибким шлангом уроды воткнули резиновую прокладку от смесителя с очень маленькой внутренней дыркой, да еще ее расплющили конкретно. Народ долго проблему в котле искал. |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Труба 3/4 шланг сильфоновый.Прокладки стандартные.(Вместе со шлангом идут). |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Сервис приезжал. Поставили на место заслонку внизу и сразу в F28 котёл выпал. Раскрутили трубу всё нормально. Грешат на турбину. Завтра если не поможет замена турбины обещали поменять котёл. |
|
jvolfss Участник Сообщения: 760
|
F 28-ошибка розжига.Турбина здесь не причем. Если газовые настройки в норме -виновата основная плата Неоднократно приходилось менять плату при F28.Увы! котлы были гарантийными поковырятся в платах не представлялось возможным  |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Плату уже меняли толку ноль |
|
Victor2909 Участник Сообщения: 156
|
Отпишись по результатам замены турбины,но по моему заменатурбины ничего не даст. |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Обязательно отпишусь. На турбину грешат по причине угосания пламени при установки заслонки. Только если замена турбины нечего не даст они обещались новый поставить. Завтра должно всё решиться. |
|
sva2003 Новичок Сообщения: 16
|
Турбину менять не стали. Поменяли весь котёл. Воду греет нормально только при расходе 5-6 литров. Но работать стал подругому. F28 не выскакивает. Давление газа у них нечем померить... . Вот такие дела...
Добавлено 08-11-2008 18:22
Может так и должно быть? |
|
Реклама Показывается для незарегистрированных пользователей |
|