Доброе время суток All!
Имеем УПС Powercom VGD-1000. Дефект - не запускается, пишет "BATTERY FAILURE". При вскрытии обнаружено: выгорел предохранитель F1, два полевика в каскаде после трансформаторов Q12 и Q13 - IRG4PH50UD, обвязка вокруг них: r100 - 100 ом 2 Вт, емкость С58 471пФ*1kV порвало в клочья. Думал - то ли перегрузили, то ли комплектуха бракованная то ли ?????... в общем к конкретному выводу не пришел. Все вокруг промерял на КЗ - КЗ вроде не нашел... Заменил полевики, заменил обвязку, предохранитель... Включил... Жахнуло снова... Помогите плз, кто мыслями, кто схемой, кто чем может... Ближайший сервис в Казани - везти возможности нет... Схему вручную расчерчивать нет времени, хотя видимо придется....
в общем полностью этот девайс называется так: VRM-01KB-1U-0010 Vanguard RM (1U) LCD UPS-1000 VGD и выглядит след. образом: http://www.iteria.ru/data/items/Image/big/268247740.jpg
релюшек там до лешего, а вот "пакетник" не нашел.... думаю на межвитковое замыкание в моточных изделиях или самовозбуждение, т. к. цепь r100 - с 58 выглядит как "антизвонная".. (мне так кажется...) Эх, щаз бы схемку...
Включи без силовых транзисторов. Посмотри управление - сигналы на затворах Q12, Q13. Смотреть в момент вкл.
Провериш уровень сигналов- 8-12В их наличие и форму.