UPS BP650SI значения регистров 4,5,6 EEPROMа
подскажите плиз.Проблема была с подсохшыми електолитами а игрался с регистрами.
Заводских значений не записал.
Упс и вешался и селфтест не проходил и батарею
заряжал два раза в сутки с нуля - а заменил С30,C31,C44,C49,C50 плата 640-232В и полет нормальный.
позволь поитересоваться - эти лично вычитал упсдиагом или из таблицы от BP650на сайте Сапрыкина?
Просто на новой АКБ после калибровки немогу больше 3х минут добиться при 50% нагрузки.