Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Установка водонагревателей

Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3
АвторСообщение
Бернолд
Гость 81.7.*.*





11-11-2004 21:53

Andrey Ivkin, вот вот выясни у сё и нам напишиш. И я тогда узнаю чего не знал 20 лет назад гы-гы
romannn
Участник
Сообщения: 147




12-11-2004 09:58

Andrey Ivkin,(гостем был я так получилось) контур заземления при измерениях отсоединяется от нуля ,такое измерение проводится 1 раз в 12 лет а также при вводе в эксплуатацию и кап ремонте, через 25 раз в 6 лет причем с выборочной проверкой состояния в земле.
Методом вольтметр амперметр измеряют пониженным напряжением например через латр (только внимательно это автотрансформатор один общий провод)А переходное сопротивление на РЕ проводе (щиток-потребитель,это в пром потребителей)раз в год.В энергетике есть два термина "контур заземления"и "заземляющее устройство"
Для того и берут два зонда чтобы исключить погрешности .О пятикилловатным тене -нужно померять хотябы напряжение и посчитать.Ведь напряжение на проце не меряют термином ОК !!!
Андрёй
Гость 83.172.*.*





12-11-2004 17:05

Andrey Ivkin писал:
помираю со смеху!
Андрёй писал:
Чтобы проверить сопротивление заземлителя (а не заземления) надо на самом деле забить штыри в землю и мерить.

Во-во-во. Получается, что если почва не очень "подходящая" для заземлителя, и при его установке приходится заглублять штыри глубже или увеличивать их кол-во, а при проверке контрольные штыри забивают на стандартную глубину, не получается ли, что проверять будем качество именно этих контрольных заземлителей? А? улыбка


А если почва не подходящая, то есть методика как кислотой или специальными солями почву поправить. Часто в песчанных суглинках каждый штырь заземлителя заливают кислотой (концентрированная соляная или серная) около литра на штырь.
Andrey Ivkin
Участник
Сообщения: 2748




12-11-2004 18:12

Спасибо всем за подробные ответы, но голливудская улыбка вот чего я никак не пойму Нет - измеряется сопротивление между заземлителем и контрольными штырями, фактически соединёнными последовательно с омметром. И дураку должно быть ясно, что "капитальный" заземлитель должен "работать" несравнимо лучше, чем эти контрольные электроды-штыри. Т.е. даже при хорошей почве мы будем измерять сопротивление этих контрольных штырей! И выходит, что ни к чему забивать здоровенные уголки-трубы или ещё чего закапывать, если можно воткнуть пару тонких штырей на метр и всё будет О.К. шок Ну, менять их через несколько лет если проржавеют... Где тут "собака зарыта"?

P.S. Если надоел, посылайте - это пойму улыбка
Device
Участник
Сообщения: 414




12-11-2004 18:39

Извините ! Может вам нормативы измерения заземления нужны?
Пишите,я возьму у нашего главного энергетика.
Andrey Ivkin
Участник
Сообщения: 2748




12-11-2004 19:07

Device, боюсь, нормативы на мой "теоретический" вопрос не ответят Нет
Андрёй
Гость 83.172.*.*





12-11-2004 19:19

Андрей, измерение сопротивления растеканию тока - это измерение типа "шагового напряжения", только меряем сопротивление. Измерение проводим от штатного заземлителя, сначала на ближний штырь, а затем на дальний, штыри-то и забиваются через 20 метров по прямой от штатного заземлителя. Кстати стандартный заземлитель - это три штыря в земле треугольником, соединенные шиной.
tolstiy
Гость 80.71.*.*





15-08-2006 15:31

Onlylilu, Предохранительный клапан устанавливается на подачу х.воды (труба имеет синий кант, если канта нет по каким-то причинам -смотри длину трубы в баке. Она должна быть короткой.) Остальные ответы есть в форуме.
Макс
Участник
Сообщения: 937




15-08-2006 18:44

tolstiy, вопрос был задан 28.10.2004!!!! голливудская улыбка Смотри на даты.
Lapunder
Гость 89.232.*.*





25-10-2009 02:08

Панельный дом 9ти зтажка - в щите (в подьезде) ноль(земля) и нейтраль - один и тот же провод
Постоянно встречаю и в 5и этажках так что третий провод ну разве что для гарантии
Накопительные и проточные - разные системы В проточных иногда безтеновая система(2 электрода) или прямая голая сираль в резервуаре(обычно медном) - там там фазировка критична а выход всегда пластиковые трубки с резьбой
MikeS
Новичок
Сообщения: 14




23-02-2011 20:21

Люди, в отдельных постах темы такой бред про заземление написан, что волосы от ужаса шевелятся. шок

Откройте ПУЭ и прочитайте определение PEN, PE, N - проводников.

Итак, определимся с терминами и определениями. Берем ПУЭ 7-го издания и смотрим раздел 1.7.

http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/chapter-1.7/
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/chapter-1.7/area-application/

Нас должна интересовать система TN-C-S.



Рис. 1.7.3
Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы:
1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока;
1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока;
1-2 — заземлитель средней точки источника постоянного тока;
2 — открытые проводящие части,
3 — источник питания
С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);

N — — нулевой рабочий (нейтральный) проводник, т.е. проводник, по которому идет рабочий ток (при однофазном включении или при несимметричном трехфазном);
РЕ — — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов), т.е. проводник, по которому в нормальном режиме ток не протекает;
PEN — — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

Если для кого-то это очень сложно, то объясняю "на пальцах".

1) Если многоэтажный дом относительно старый, то в электрическом распределительном щите будет схема TN-C, т.е. L1, L2, L3, PEN (три фазы + нейтраль, многократно соедиененая с землей). Внутри квартир будет двухпроводная сеть, а в щите - отсутствовать расщепление на рабочий нейтральный проводник (N) и защитный проводник (PE).

2) Если дом относительно новый, то разделение на PE и N - проводники (шинки) уже будет выполненно в щите. Собственно, в этом случае никаких проблем с заземлением нет.

Что делать, если в щите нет разделения на PE и N? Да, очень просто - сделайте его сами. Существующий PEN-проводник уже соединен с металлическим корпусом электрощита.

Берем и открываем щит в коридоре. Если дому больше 15-20 лет, то в лучшем случае вы увидите вот это:


На странность монтажа внимания не обращаем. улыбка Какие-то олени сделали монтаж фазных проводов желто-зеленым проводом... Придурки...
Ищем PEN-проводник. Это просто - он подсоединен к металлическому корпусу щита.



На фото можно увидеть PE-проводник отходящей линии (т.е. к этому проводнику подключается заземляющий контакт розетки).

ВНИМАНИЕ! Есть один нюанс! PE и N проводники запрещается соединять под ОДИН болтовой (винтовой) зажим! Это требование связано с тем, что рабочий ток, протекающий по N-проводнику не должен вызывать нагрев и возможное повреждение PE-проводника. На фото можно увидеть, что PE и N проводники подключены к РАЗНЫМ болтовым зажимам.

Упаси Вас Бог тянуть для заземления приборов в квартире (речь именно про квартиру, а не частный дом или коттедж!!!) отдельную сомнительную "землю" от отдельно установленного в грунте заземлителя. Во-первых, вы таким образом получите систему TT (см. соответствующий раздел в ПУЭ), во-вторых, применение данной системы разрешено только в частном доме и только при наличии УЗО, в-третьих, это бессмысленно и неэффективно по сравнению с уже существующим PEN-проводником.

И еще, что нельзя делать. Категорически запрещается подсоединять к клемме заземления водонагревателя N-проводник. В случае перегорания N-провода по пути от щита до водонагревателя корпус (или то, что подсоединено к клемме "PE") последнего окажется под потенциалом фазы.

Напоминаю всем присутствующим, что ПУЭ обязывает объединять (т.е. уравнивать потенциалы) с PE или PEN - проводником все металлические части в ванной комнате, а именно:
1) корпус ванны;
2) металлические трубопроводы.

Именно по этой причине встретившееся здесь предложение делать изолированные вставки между водонагревателем и металлическим трубопроводом выглядит абсолютно бредово и, мягко говоря, неэффективно.

Резюмирую вышесказанное, нужно:
1) обязательно запитывать водонагреватель через отдельный автомат и УЗО (или дифавтомат);
2) при отсутствии в щите отдельной PE-шинки, самостоятельно выполнить разделение PEN-проводника на PE и N;
3) запитать водонагреватель трехпроводным кабелем (если присоединение однофазное);
4) дополнительно заземлить в ванной комнате ванну и трубы (если водопровод и канализация - пластиковые, то заземление ванны становится особеннно актуально).

Помните: важно не само "заземление" - как его извращенно понимают некоторые, а уравнивание потенциалов корпусов всех окружающих токопроводящих предметов, путем многократного объединения с:
1) контуром заземления здания на вводе во ВРУ-0,4 кВ;
2) арматурой фундамента и строительных конструкций;
3) входящими в здание металлическими трубопроводами.

Собственно вы все это уже имеете в электрощите (речь идет про многоэтажные дома) в виде PEN-проводника. Остается только выделить из него PE-проводник (если такой отсутствует в щите) и подсоединить его к корпусу защищаемого прибора.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Установка водонагревателей На страницу Пред.  1, 2, 3
Перейти:  
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)


Похожая информация:
  • Установка неродных ламп в SHARP LC-32D44RU-GY
  • Духовка Bosch HEN8860 сбилась установка СВЧ по умолчанию
  • Духовка Bosch HEN8860 сбилась установка СВЧ по умолчанию.
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E







  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!