давно витает идея о постройке такого блока питания. Может кто делал такой, поделитесь инфой .
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 07:41

Wladi, А что, конкретно интересует?
На такую мощность, однозначно, двухтактник полумостовой. Активный ККМ желательно, но не обязательно, контроллер ШИМ 1156ЕУ2(как понял сам оптимален), в выборе ключей, расчете транса, дросселя, выпрямителей, поможет прога SwitchCAD III.
Но, дело непростое. прежде чем заработает, грамм 200-300 полупроводников нажгете, если опыта до этого не было гы-гы
андрей'KO
Участник
Сообщения: 3036




14-10-2008 08:11

Wladi, а не проще купить БП компутерный?
КЕН45
Забанен
Забанен
Сообщения: 2463




14-10-2008 10:41

Стоит ли изобретать ласапет?
http://www.ups.kharkov.ua/
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 10:47

o_l_e_g, да нажечь конечно можно полупроводников, но буду стараться, чтобы избежать этого.
КЕН45, мне это оборудование не доступно, дороговато получается.

КЕН45 писал:
Wladi, а не проще купить БП компутерный?


я хочу запитывать лампочки, ТЭНы на 220 вольт. Ну а для чего это нужно, догадайтесь сами.
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 10:54

Wladi писал:
я хочу запитывать лампочки, ТЭНы на 220 вольт. Ну а для чего это нужно, догадайтесь сами.

Фантазии, увы не хватает недовольство, огорчение гы-гы Из 220 делать 220В, или действительно УПСину делать собрались? Конкретезируйте плиз, зачем сей инвертор, понадобился...
КЕН45
Забанен
Забанен
Сообщения: 2463




14-10-2008 10:57

ТЭН на 500Вт - маловато, а запитывать любой ТЭН от бесперебойника - дорогое удовольствие.
Разве что для инкубатора?
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:01

КЕН45, вот я и хочу сделать не дорогой, не сложный Шим для этих целей.

o_l_e_g, нагрузка пропущенная через ИБП плохо учитывается эл. счетчиками. Хочется съэкономить на эл энергии.
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 11:03

Wladi писал:

я хочу запитывать лампочки, ТЭНы на 220 вольт. Ну а для чего это нужно, догадайтесь сами.


Смутно догадываюсь, инкубатор... помираю со смеху!
PS УПС шок ошибся...
Отбор мощности по одной полуволне, с электро-механич счетчиками прокатывает...
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:04

обычный обратноходовой ИБП от 12 вольт выдает порядка 30вт. Ну а от 220ти вольт, может что и получится стоящее?

Добавлено 14-10-2008 15:06

КЕН45, 500вт ТЭНа нагревает чугунную 5секционную секцию до 70градусов почти. А этого хватит, чтоба отапливать средних размеров комнату в квартире.
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 11:09

Wladi писал:
o_l_e_g, нагрузка пропущенная через ИБП плохо учитывается эл. счетчиками. Хочется съэкономить на эл энергии.

Если выпрямитель двухполупериодный, то учитываеться полностью, да еще если без ККМ, то можно за реактивку пиздюлин огрести...

Добавлено 14-10-2008 11:11

Wladi писал:
500вт ТЭНа нагревает чугунную 5секционную секцию до 70градусов почти. А этого хватит, чтоба отапливать средних размеров комнату в квартире.

Если хочеш ЭЭ нахаляву ТЭН мотани помощней , а включи его через ОДИН диод и все.
214837
Нормальный Дед
Сообщения: 2548




14-10-2008 11:18

Wladi, А" виртуальный ноль" не пробовал? Ты ,как я понял,на земле живежь-в чем проблема,пока не замерзло вперед!
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:18

o_l_e_g писал:
Если хочеш ЭЭ нахаляву ТЭН мотани помощней , а включи его через ОДИН диод и все.


проведу опыты на диоде. Но сдается мне, ни чего не получится.
через диод отсекается полуволна и по напряжению выходит половинная величина. А значит 500вт ТЭНа будет уже в 4 раза меньше по мощности.
подключю к эл. счетчику, секундомером замеряю время и посчитаю. Лет 20 назад я проводил этот опыт, но что то положительного не получил от эксперимента.
КЕН45
Забанен
Забанен
Сообщения: 2463




14-10-2008 11:18

Wladi писал:
500вт ТЭНа нагревает чугунную 5секционную секцию до 70градусов почти.

При какой температуре воздуха в квартире?
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:19

214837, нет не пробовал. Не охота криминалом заниматься.

Добавлено 14-10-2008 15:22

КЕН45, сегодня утром пришел в мастерскую было +16. . Включил батарею с 500вт ТЭНой и через три часа температура выравнялась до 20ти. . Но тут фактор еще в том, что включен паяльлник, комп. Да еще и я нахожусь в помещении.
вот уже три часа, а на градуснике отметка столба 22градуса. Помещение 21м кв.
214837
Нормальный Дед
Сообщения: 2548




14-10-2008 11:25

Wladi, Что бы не было криминала-делаешь отдельную розетку,ноль твой,а фаза Чубайса,но фаза идет через реле запитанное от нормальной сети.Ситуация-сеть отключают,а утебя козел работает,а с релюхой все тип-топ.
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:26

КЕН45, сейчас замерил температура батареи - она составила 65 градусов. Не думаю, чтобы в центральном отоплении была такая же температура.
В квартире, где я демонтировал эти батареи, соседи не поверили, что ТЭНа нагревается от 500вт. мощности. Но факт остается фактом.
КЕН45
Забанен
Забанен
Сообщения: 2463




14-10-2008 11:27

Wladi, а еще солнышко в окошко светит...
А мощность ТЭНа точно 500ВТ?
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:28

214837, сейчас Чубайсовцы граммотные стали. Фазу подводят к токовой обмотке счетчика. А ноль уже напрямую.

Добавлено 14-10-2008 15:29

КЕН45, у нас сегодня пасмурно, и дождь со снегом пролетает.

Добавлено 14-10-2008 15:36

214837, у нас АСЫ по электричеству работают. Я как то столкнулся с такими. Если бы у меня была химия, про которую ты поведал, они ее нашли в два счета. . Раньше как то не так было, а сейчас народ озверел. Но штраф надо сказать божеский - всего 1000 руб в первый раз. Во второй уже 3штуки выписывают.

Добавлено 14-10-2008 15:38

КЕН45 писал:
А мощность ТЭНа точно 500ВТ?


560вт. Активное сопротивление порядка 85 Ом
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 11:40

Wladi писал:
o_l_e_g писал:
Если хочеш ЭЭ нахаляву ТЭН мотани помощней , а включи его через ОДИН диод и все.


проведу опыты на диоде. Но сдается мне, ни чего не получится.
через диод отсекается полуволна и по напряжению выходит половинная величина. А значит 500вт ТЭНа будет уже в 4 раза меньше по мощности.
подключю к эл. счетчику, секундомером замеряю время и посчитаю. Лет 20 назад я проводил этот опыт, но что то положительного не получил от эксперимента.

Цитата:

Массовое использование бытовой электрической аппаратуры обуславливает присутствие в токе нагрузки постоянной составляющей. По этой причине даже при отсутствии хищений теряется от 8 до 12 % электроэнергии. Если добавляются хищения путем включения части нагрузки через полупроводниковый диод - недоучет электроэнергии может возрасти до 45%.

Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:43

o_l_e_g, я это проверю более досконольно. маленько освобожусь от дел и займусь. 12% меня мало интересует. Но 45%, это уже кое что.
Vohra
Участник
Сообщения: 679




14-10-2008 11:47

Wladi,
Уважаемый, мне кажеться зря мучаешься. У меня стоял тен на 1500 ватт, 24кв.метра помещение, всю зиму дубел. А у нас зимы теплые.Но за свет заплатил конкректно.
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 11:52

Vohra, помещение надо утеплять.
а мучаюсь не зря думаю. у меня товарищ однокомнатную квартиру перевел на эл. отопление. В кухне хватает 0,5квт, и в большой комнате 1квт ТЭН.
ну вот взять хотя бы мой пример - 65градусов. Да от этой температуры можно ожог получить. Рука не терпит. Я лично редко видел где, чтобы так топили с централизованных отоплениях.

И еще . Магазинный 500вт обогреватель, вроде бы то же самое. Но по сравнению с чугуном - небо и земля.

Добавлено 14-10-2008 15:59

вот моя батарея экспериментальнтальная.

Изображение.jpg



insasch
Участник
Сообщения: 586




14-10-2008 12:00

o_l_e_g писал:
Wladi, Активный ККМ желательно


o_l_e_g писал:
еще если без ККМ, то можно за реактивку пиздюлин огрести...

o_l_e_g, ты можешь объяснить ЗАЧЕМ Wladi нужен корректор? Он что по-твоему будет разрабатывать, регистрировать ТУ и получать сертификат? гы-гы
А как выглядит процесс получения пиздюлин? Интересную коробочку изымают на экспертизу и везут измерять гармоники?
А как же быть со старыми 100-ваттными телевизорами без ККМ, их тоже не включать в розетку?
Wladi
Гость 90.188.*.*





14-10-2008 12:10

insasch, может в этом что то есть. А вдруг действительно, за реактивную нагрузку примут меры? Телевизор телевизором. а вот отопление квартиры, это уже др. вопрос.
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 12:17

insasch писал:
o_l_e_g писал:
Wladi, Активный ККМ желательно


o_l_e_g писал:
еще если без ККМ, то можно за реактивку пиздюлин огрести...

o_l_e_g, ты можешь объяснить ЗАЧЕМ Wladi нужен корректор? Он что по-твоему будет разрабатывать, регистрировать ТУ и получать сертификат? гы-гы
А как выглядит процесс получения пиздюлин? Интересную коробочку изымают на экспертизу и везут измерять гармоники?
А как же быть со старыми 100-ваттными телевизорами без ККМ, их тоже не включать в розетку?

Да Wladi, и инвертор то не нужен помираю со смеху! А по поводу реактивки, сейчас штрафуют безбожно, в бытовом секторе не знаю, знаю только, что в Европе уже на 15 ВТ-шалабушки ККМ лепят, без этого не сертифицировать. У нас пока COS до 85 по индуктивке еще прокатывает, а если чуть на емкостину повернет- сразу штраф.
Да конечно, это мало касаеться приборов в100-300-500 ВТ, но только пока, пока их не много....
o_l_e_g писал:
Активный ККМ желательно, но не обязательно

General
Участник
Сообщения: 3423




14-10-2008 12:23

Wladi писал:
через диод отсекается полуволна и по напряжению выходит половинная величина. А значит 500вт ТЭНа будет уже в 4 раза меньше по мощности.

Wladi, Да не в 4 раза , а в два ... , башкой то подумай ... Чудной

Добавлено 14-10-2008 13:28

Wladi, Очередной маразм хочешь сварганить , да и кто тебе сказал , что счётчик тебе бедет считать меньше через импульсный БП ...
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 12:39

Wladi писал:
insasch, может в этом что то есть. А вдруг действительно, за реактивную нагрузку примут меры? Телевизор телевизором. а вот отопление квартиры, это уже др. вопрос.

Если Вы, юрлицо на абонентстве в электросбыте, с мощностью более 15 КВА, то уже ходите под этими мерами помираю со смеху!
КЕН45
Забанен
Забанен
Сообщения: 2463




14-10-2008 13:11

Vohra писал:
У меня стоял тен на 1500 ватт, 24кв.метра помещение, всю зиму дубел.

Аналогичная фигня при 15 квадратах. А летом заметил, что при той же температуре в квартире совсем не холодно - все дело во влажности. Летом - 50...60%, а зимой - 80...90. Сперва хотел ставить кондишн в режиме осушения, но увидел в продаже осушители от Хенкеля (химические) - провожу эксперимент.
Генчик
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 15636




14-10-2008 13:14

Wladi, а не проще ли не изобретать велосипед, а применить масляные обогреватели?

З.Ы. Ща дядька Rottor подтянется, начнётся веселуха. гы-гы[/b]
o_l_e_g
Участник
Сообщения: 2969




14-10-2008 13:23

Генчик писал:
Wladi, а не проще ли не изобретать велосипед, а применить масляные обогреватели?


У масляного не такой http://monitor.net.ru/forum/files/____________922.jpg гламурный дизайн гы-гы
dramaturg
Гость 77.109.*.*





14-10-2008 13:30

Wladi писал:
500вт ТЭНа нагревает чугунную 5секционную секцию до 70градусов почти. А этого хватит, чтоба отапливать средних размеров комнату в квартире.

а не дешевле будет дрова купить и не ипать моск не себе ни людям злость ? опять походу тема на 50 страниц намечается
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Изготовление ИБП на 500вт мощности. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Перейти:  
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)


Похожая информация:
  • Изготовление тепловизора
  • Изготовление низкоомных сопротивлений .
  • Корректор мощности
  • Выбор микросхемы мощности для УНЧ
  • Коррекция фактора мощности







  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики