жидкости для промывки теплообменников котлов

Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 32, 33, 34, 35  След.
АвторСообщение
aleksn
Участник
Сообщения: 420




22-04-2015 23:03

iner писал:
...
глупости говорите уважаемый... лично я на "нормальную" воду ставлю битермики а на "херовую" воду "раздельники"... дома ведь разные бывают... я себе на "старый" дом поставил Хабитат, родителям... и не каких проблем.. нет гемора с 3х ходовым, пластинчатым и т.д. так что я бы так не хаял "битермики"... ИМХО...

Глупости говорите ВЫ неуважаемый шок Это само собой, про нормальную воду и ослу понятно, однако поди поищи её Нет Сплошь и рядом " не нормальная" и домики по 200-300 квадратов на битермиках шок
У мну нет времени заниматься водоподготовкой для клиента, могу только дать рекомендации улыбка Одна из них и не только моя, выше сказана!
Да и в общем то, в нормальных котлах, "гемора с 3х ходовым, пластинчатым и т.д." при нормальной воде поменьше будет чем с битермиком на 300 квадратов голливудская улыбка
iner
Участник
Сообщения: 1574




23-04-2015 09:45

Georgyevih, из личного примера... заезжаю на мойку ... на любую.. у нас есть где самообслуживание ... поливаю химией .. а потом отбиваю керхером ... только под ТО что то подкладываю что бы между ним и полом был просвет ... отмывает лучше любых опрыскивателей... но повторюсь ... время , езда и т.д.
Stroller
Участник
Сообщения: 1232




23-04-2015 12:42

aleksn, как-то ты не профессионально говоришь. Что значит "нет времени"? Тяжело заполнить со дистиллятом из ближайшего магазина или из под обратного осмоса? Если у вас "сплошь и рядом" вода жесткая, у тебя лично нет осмоса?
aleksn
Участник
Сообщения: 420




23-04-2015 15:47

Stroller, У нас настенные котлы сейчас меняют через 5-7 лет, при нормальной пусконаладке и соблюдении определённых рекомендаций промывка за этот срок может и вовсе не понадобиться улыбка У мну осмоса нет, пыхтит старая Луна уже 12 лет, промываю иногда по симптомам, хотя мог бы каждый год котел бесплатно менять шок
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1197




23-04-2015 18:58

aleksn писал:
Stroller, У нас настенные котлы сейчас меняют через 5-7 лет, при нормальной пусконаладке и соблюдении определённых рекомендаций промывка за этот срок может и вовсе не понадобиться улыбка У мну осмоса нет, пыхтит старая Луна уже 12 лет, промываю иногда по симптомам, хотя мог бы каждый год котел бесплатно менять шок

Боюсь что уже не смогут менять каждые 5-7 лет.... недовольство, огорчение А может оно и к лучшему для нас ,работы больше будет!
aleksn
Участник
Сообщения: 420




23-04-2015 21:46

vol4ok72, Ето почему ж ? шок 404 зомбоящика чтоль насмотрелся? помираю со смеху! Здесь в общем то ни чего не изменилось, кто то платит за промывки, а кто то сразу меняет, сегодня вот только менял Майн на Экокомпакт, подорожал только на 2 рубля в сравнении с августом 2014 г. рёв в три ручья
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 2808




24-04-2015 08:48

Вода у нас очень жесткая .Битермики мрут как мухи.Принял себе за правило что если перемывать битермик (5 лет и более) то только при условии что у владельца есть деньги на новый теплообменник.Многие отказываются.Ну и мне проблемы не нужны.
Померанский
Забанен
Забанен
Сообщения: 230




24-04-2015 13:54

jvolfss, предполагаю, скоростные тоже мрут. Вторичник эффективен, если проток хороший (тех. характеристика). Если у ГВС простатит и с трудом писяет, ВТО скоростные функции не выполняет. Разница есть в стоимости замены битермика и моно (ГВС). Стерео дороже на много. Разница. Чем мыть безопасно медь и нержавейку? В моем случае - мыть все нейтральной, ортофосфорной кислотой, которая подрывает нерастворимые фракции от тела ТО, растворяя органику, ржу. Потом легче вымыть это напором (Керхером), водопроводом.
Иоан
Участник
Сообщения: 359




24-04-2015 16:04

jvolfss писал:
Цитата:
И не всегда её можно всю "погасить".она проберется в "аппендициты" и потом сделает свое гиблое дело!её напитаются прокладки..........

Один из аппендицитов, это стальной расширительный бак. А кислота сталь хорошо ест.
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 2808




24-04-2015 17:42

Иоан писал:

Один из аппендицитов, это стальной расширительный бак. А кислота сталь хорошо ест.
А датчики НТС, насосы,уплотнения......
Если и мыть не разбирая то только тому кто на этом "зубы уже съел"

Добавлено 24-04-2015 17:46

Померанский писал:
jvolfss, предполагаю, скоростные тоже мрут. .

мрут.
Клиенты уже приучены что хочь не хочь/, а если котлу лет 5 то его нужно разобрать как автомат и перемыть.года на три потом хватает.Есть конечно и котлы которым лет по 7-8 и они в нормальном состоянии.
Georgyevih
Участник
Сообщения: 65




24-04-2015 23:42

[quote="iner"][b]Georgyevih[/b], из личного примера... заезжаю на мойку ... на любую.. у нас есть где самообслуживание ... поливаю химией .. а потом отбиваю керхером ... только под ТО что то подкладываю что бы между ним и полом был просвет ... отмывает лучше любых опрыскивателей... но повторюсь ... время , езда и т.д.[/quote]
Коллеги, вопрос ведь из чего возник...
Про наружную мойку керхером я знаю-штука шикарная, но по некоторым причинам для меня не совсем удобная. Про настенник как бы вопросов нет, там раз-два-снял и все...
Чугуний - вот в чем беда. Один я его не потяну. И думал, если что то смогу ершиком, что собственно и приходилось делать, но для полного счастья думал обработать этой смесью...Тем более попалось описание этой фиговины...
aleksn
Участник
Сообщения: 420




25-04-2015 01:10

Georgyevih, Было такое и ничего страшного шок К примеру, отмывался Слим на элитном охотохозяйстве в январе, прямо на кухне, от сажи рёв в три ручья Снята горелка и весь верх, в топку куча тряпок, и сверху Керхером его на шок Клиент, в общем доволен! Да и по лету много таких клиентов бывает с чугуниной, по этому в машине почти всегда лежит автомойка и мощный компрессор шок
Georgyevih
Участник
Сообщения: 65




25-04-2015 13:28

[quote="aleksn"][b]Georgyevih[/b], Было такое и ничего страшного шок К примеру, отмывался Слим на элитном охотохозяйстве в январе, прямо на кухне, от сажи рёв в три ручья Снята горелка и весь верх, в топку куча тряпок, и сверху Керхером его на шок Клиент, в общем доволен! Да и по лету много таких клиентов бывает с чугуниной, по этому в машине почти всегда лежит автомойка и мощный компрессор шок[/quote]
помираю со смеху!
А чего засрался? Все пластик? без воздуха?
aleksn
Участник
Сообщения: 420




25-04-2015 21:51

Ну типа того, котёл на кухне шок Приточки заклеены шоб не дуло, да и ещё на пропане рёв в три ручья Ну суть в том, что в итоге отмыл на месте и довольно быстро улыбка
partalas1972
Новичок
Сообщения: 14




26-04-2015 22:03

А битермик по наруже можно мыть кёрхером?Пластины не погнутся?
аристошка
Участник
Сообщения: 902




27-04-2015 17:43

partalas1972, без фанатизма и ровно вдоль пластин улыбка
Georgyevih
Участник
Сообщения: 65




29-04-2015 22:29

[quote="partalas1972"]А битермик по наруже можно мыть кёрхером?Пластины не погнутся?[/quote]
Разве што какой нить чинаец, где пластинки могут гнуться от дуновения ветра... gigi

Добавлено 29-04-2015 22:30

А что у меня цитаты не выделяются? шок
sergst8780
Новичок
Сообщения: 10




15-06-2015 16:05

Добрый день, Уважаемые!
Подскажите пожалуйста. Котёл Protherm 25 kko конденсационный - одноконтурный с бойлером, нержавейка. Отработал 1 год на жёсткой воде (ЖЁСТКОСТЬ 10.2) присадки не добавлял, работал только на тёплый пол, полёт нормальный. Летом промыл мягкой водой (приобрёл умягчитель для водоснабжения -жёсткость после него 0,2) и на второй сезон покдключил второй этаж металлические радиаторы Корадо. Весной в теплообменнике начались военные действия, трах-бабах.Чёрный налёт на медных трубках, видны незначительные отложения, промыл водой систему ещё раз. Дважды промывали на бустере сульфаминовой кислотой не помогло. Добраться до каждого контура по отдельности в сервисе не смогли, т.к. боятся что пластик заглушки треснет (плотно сидит на герметике). Сижу- плакаю рёв в три ручья После решил его погонять, добавил фэйри в систему и начал принудительно горелку на максимум и жду пока закипит улыбка, также добавил давление в ситему до 1,5 бар - шумы значительно поутихли, но..... на штатном давлении они меньше чем до промывки но не исчезли. Несколько фоток похожего теплообменника в разрезе... Очень нужен совет знающего человека.
ВладИг
Гость 178.212.*.*





15-06-2015 20:37

sergst8780, теплообменник коллекторного типа - это значит что при забитости одного кольца, циркуляция через котёл не прекращается, но начинается трах бабах в кольце которое забито, промыть его можно только при условии что оно полностью не забито, в противном случае замена. Если не поменять это кольцо стреляет из - за перегрева и появляется утечка, очень сильная так сказать утечка.... которую так просто не увидишь, так как весь теплоноситель через камеру сгорания будет в канализацию уходить, правда при этом будет камера горения зарастать как ёлка зимой снегом покрытая.....
P.S. Теплообменник не разборный - как вам в сервисе и сказали, из практики, я не смог его с ребятами разобрать что бы не сломать (это я про сервисный центр и обучение на гарантийном теплообменнике улыбка ), но он ваш, может у вас получиться подмигивание
sergst8780
Новичок
Сообщения: 10




16-06-2015 09:26

Спасибо БОЛЬШОЕ! Все мои мысли по этому поводу подтверждаются, остаётся вопрос в качестве проводимых промывок. На 90% уверен что контур проходимый, т.к. сила и периодичность бахов меняется, иногда вообще исчезают - даже при горелке на максимальной мощности.
Stroller
Участник
Сообщения: 1232




16-06-2015 10:38

который раз заход на грабли по поводу стальных радиаторов.... Нет
их надо мыть перед установкой. отсюда и черный налет.
the_fog
Участник
Сообщения: 269




16-06-2015 10:45

sergst8780 писал:
Летом промыл мягкой водой (приобрёл умягчитель для водоснабжения -жёсткость после него 0,2)

Не полифосфаты случайно? (прозрачные такие кристаллики, в некоторых случаях превращающиеся в забивающую теплообменники кашицу)?

sergst8780 писал:
Спасибо БОЛЬШОЕ! Все мои мысли по этому поводу подтверждаются, остаётся вопрос в качестве проводимых промывок.

Химическая промывка эффективна только когда загрязнения химически активны: мне как раз недавно попался теплообменник, который полностью промыть так и не удалось, несмотря на отсутствие параллельных контуров.
Так что вопрос может быть в характере загрязнений а не в качестве промывки.
аристошка
Участник
Сообщения: 902




16-06-2015 23:04

sergst8780, как сказал Stroller, когда вы инструкции к стальным радиаторам читать научитись гы-гы
очередному грабли по лбу помираю со смеху!

Добавлено 16-06-2015 23:07

sergst8780 писал:
промыл водой систему ещё раз. После решил его погонять, добавил фэйри в систему и начал принудительно горелку на максимум

чуть чуть опоздал с этим делом
все это надо было при пуске системы отопления делать
rainbow
Новичок
Сообщения: 22




16-06-2015 23:42

Был случай с Экотеком V5. Заказчик сам ввел котел в эксплуатацию на жесткой воде. За три месяца работы забился до ошибки F76. ( Он шумел гремел, но люди терпели). Предохранитель установили с донора. (Отдельно не поставляют). Забитую петлю визуально видно — она темнее. Мыл сульфаминкой с каплей амвея нагретой до 60 С в течении ~12 часов . Темную петлю хорошо прогревал газовой горелкой снаружи (пропан) . Забит был солевыми отложениями с ржавчиной трудней будет.
sergst8780
Новичок
Сообщения: 10




19-06-2015 11:52

аристошка писал:
sergst8780, как сказал Stroller, когда вы инструкции к стальным радиаторам читать научитись гы-гы
очередному грабли по лбу помираю со смеху!

Добавлено 16-06-2015 23:07

sergst8780 писал:
промыл водой систему ещё раз. После решил его погонять, добавил фэйри в систему и начал принудительно горелку на максимум

чуть чуть опоздал с этим делом
все это надо было при пуске системы отопления делать

Грабли это ДА! Спецы попались ...УКА такие, их бы граблями пере....ть. Ивините за излишние эмоции. Заказал теплообменник на запас. Если не смогу оживить свой, прийдётся ставить недовольство, огорчение
Умягчитель не полифосфатный, катионный.
Stroller
Участник
Сообщения: 1232




19-06-2015 12:22

шок шок а это зачем??? у вас же котловой контур забился. залить дистиллированную воду в со (если вода жесткая) да и все.
sergst8780
Новичок
Сообщения: 10




19-06-2015 13:19

у меня он на водоснабжение стоит, а подпитка СО напрямую от холодной воды через вентиль. После него жёсткость 0,2
sergst8780
Новичок
Сообщения: 10




19-06-2015 15:19

rainbow писал:
Был случай с Экотеком V5. Заказчик сам ввел котел в эксплуатацию на жесткой воде. За три месяца работы забился до ошибки F76. ( Он шумел гремел, но люди терпели). Предохранитель установили с донора. (Отдельно не поставляют). Забитую петлю визуально видно — она темнее. Мыл сульфаминкой с каплей амвея нагретой до 60 С в течении ~12 часов . Темную петлю хорошо прогревал газовой горелкой снаружи (пропан) . Забит был солевыми отложениями с ржавчиной трудней будет.
Спасибо за информацию, у меня сульфаминку грели до 40 С недовольство, огорчение

Добавлено 19-06-2015 15:23

Посоветуйте пожалуйста ингибитор для СО. Добавлю в системе. Вдруг оживёт улыбка
maxmvn
Гость 195.238.*.*





19-06-2015 16:31

sergst8780, СО можно хоть с лужи заправить... Объема солей на хватит, для забить ТО и СО... Сколько раз в день добавляете воду в СО?..
ВладИг
Гость 178.212.*.*





19-06-2015 22:34

maxmvn, ну что ты чешишь??? возьми в машину себе с лужи воды налей и езди ...
stepann
Участник
Сообщения: 694




19-06-2015 23:11

maxmvn писал:
СО можно хоть с лужи заправить... Объема солей на хватит, для забить ТО и СО... Сколько раз в день добавляете воду в СО?..

maxmvn, Может и с лужи хорошо.Но .Откуда Ты такой .
Пропишысь.
maxmvn
Гость 195.238.*.*





20-06-2015 05:52

ВладИг писал:
... возьми в машину себе с лужи воды налей и езди ...
ВладИг, какой простой способ "починить" трещину в радиаторе автомобиля?.. для доехать, например...

stepann писал:
... Может и с лужи хорошо.Но ...
stepann, Можно и Хорошо, это разные вещи... Сказано утрировано... Суть в том, что забить СО не получится, если единоразово (разве токА фильтр)... Накипи с любой воды столько НЕ будет... если систематически НЕ пополнять...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » жидкости для промывки теплообменников котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 32, 33, 34, 35  След.
Перейти:  
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Устройство для промывки теплообменников
  • Средства для промывки конденсационных котлов
  • NAVIEN ACE - промывка теплообменников?
  • Заклинивание насоса после промывки теплообменника
  • Техника промывки теплообменника котла BAXI POWER HT 1.850







  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!