| Автор | Сообщение |
SKS Участник Сообщения: 797
|
| I.Cherry писал: | | Закарпатского коньяка | мы то же хотим
Камрады,подскажите как сделать максимально просто задержку включения на 1-2 секунды реле с катушкой 220 вольт  |
|
SEEM Участник Сообщения: 163
|
Ярошевский Андрей, пока не пробывал, до этого была проблема с трех ходовым клапоном (сальник тек)
вроде сделал , после этого работал вроде. |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 684
|
SKS, попробуй запитать через промежуточное реле, запитанное в свою очередь через диф. цепоку с соответсв.постоянной времени.
Добавлено 18-01-2008 11:23
SEEM, а ты попробуй . Это у Винни все ремонты начинаются с Б.П., а у нас ,зачастую и с НТЦ . |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1348
|
| SEEM писал: | ... При установленном термо-регуляторе на минимуме, температура не спускается ниже 60 градусов,
по показаниям термометра на BAXI,спускается только в момент отключения горелки, при повторном, включении снова поднимается до 60.интервал между вкл. и откл. 30 секунд.
Вода из крана нормальная, но почему-то при открывании и закрывании горячей воды краном показания на манометре BAXI меняется на 0,2-0,4 , т.е. при выключенной 1,7 при включенной воде около 2,0. | Платы управления применялись двух модификаций. Время задержки между включениями горелки в режиме отопления должно быть 2 минуты и определяется положением соответствующей перемычки на плате управления. Датчик NTC следует проверить - вероятно, что он неисправен. Скорее всего котел не настроен - поэтому и происходит резкий взлет температуры теплоносителя после розжига горелки. Следует определиться какая из плат управления применена и выполнить настройку. Переставлять перемычки на плате управления - только после полного отключения котла от электропитания, иначе можно наделать проблем. |
|
SEEM Участник Сообщения: 163
|
lavrishin, Так котел работал нормально, месяц назад была проблема с трех-ходовым клапаном, сальник протек , разобрал ,почистил, все вроде работает.
Сейчас разберу и посмотрю что за плата. |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1348
|
SEEM, Инструкцию нашел или выслать? |
|
SEEM Участник Сообщения: 163
|
lavrishin, А у тебя нет случай но полной документации на русском языке???
Добавлено 18-01-2008 12:51
Лучше выслать lavrishin, можно на |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1348
|
SEEM, Лови пока инструкцию. Если что-нибудь еще потребуется - отправлю. Улетела на оба адреса. |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 684
|
SEEM, еще проверь датчик расхода ГВС. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2714
|
| SEEM писал: | Cesar, При установленном термо-регуляторе на минимуме, температура не спускается ниже 60 градусов,
по показаниям термометра на BAXI,спускается только в момент отключения горелки, при повторном, включении снова поднимается до 60.интервал между вкл. и откл. 30 секунд.
Вода из крана нормальная, но почему-то при открывании и закрывании горячей воды краном показания на манометре BAXI меняется на 0,2-0,4 , т.е. при выключенной 1,7 при включенной воде около 2,0.
|
1. Очень похоже на термодатчик
2. С давлением все в порядке , раньше наверно не обращал внимание на это . При работе трехходового (СО или ГВС) обычно видно изменение давления в котлах , в которых манометр подключен со стороны подачи |
|
SEEM Участник Сообщения: 163
|
Всем большое спасибо, котел заработал нормально, оказался испорчен "переключатель трех-входового клапана", переключатель постоянно был замкнут в позиции "N.O." т.е. котел "думал", что горячая вода открыта и ему надо ее нагреть, вроде так, а вот почему отключался не знаю.
Добавлено 18-01-2008 18:28
lavrishin, отдельное спасибо, получил инструкцию и все сделал  |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2714
|
SEEM, до этого как минимум два раза говорили о датчике ГВС , но результат главное! Удачи.  |
|
SEEM Участник Сообщения: 163
|
Cesar, Датчик - думал датчик, а оказался "микрик"  |
|
рик Участник Сообщения: 782
|
SEEM, надо было просто почитать форум я уже нераз писал о подобной проблемке тоько не в бакси а в вестенах (один хер)| Куралесов писал: | | рик, ну что с газами?? |
пока ничего(ничего непридпринимал ) как про них разговор пошол так сразу и пропали (газы) да кстати сегодня промывал теплообменники на беретте суперексклюзив отопление пришлось спускать 5 лет уже без каких либо вмешательств работало а теперь хозяева жаловались на перепад температуры ГВС, трубы медные ,радиаторы алюминевые и ничего незабито никаких чорных смесей (осадков) и ничего подобного описуемого на форуме , в систему залита была простая вода ,моё мнение всё зависит от воды  |
|
лом33 Участник Сообщения: 19
|
Да-а! РИК. Можна их воду продавать как спец-жидкость для отопления. |
|
SKS Участник Сообщения: 797
|
| Ярошевский Андрей писал: | | SKS, попробуй запитать через промежуточное реле, запитанное в свою очередь через диф. цепоку с соответсв.постоянной времени. |
Не сложновато,может симмистор приспособить?.Так,гуру,чё молчим?Игорь ещё коньяк пьёт? |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 684
|
SKS, думаю с симистором будет примерно то же. И времязадающая цепь все равно нужна. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2714
|
SKS, релюха постоянного тока или переменного ? Для переменки попробуй это |
|
SKS Участник Сообщения: 797
|
Спасибо,это уже кое что!| Cesar писал: | | постоянного тока или переменного | переменка.А что за транзистор?Впрочем понятно.Спасибо!!! |
|
рик Участник Сообщения: 782
|
Всем привет ! поделитесь мануалом плиз на TORUS MASTER или ссылкой ,только на русском зарание благодарен. |
|
con Участник Сообщения: 122
|
рик, TORUS MASTER -А что это такое ? Название похоже на печку от автомобиля Мерседес. |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1348
|
| con писал: | | ... TORUS MASTER -А что это такое ? ... | Это польский котел. Даже на их сайтах - ничего приличного не нахожу. |
|
рик Участник Сообщения: 782
|
| con писал: | | рик, TORUS MASTER -А что это такое ? |
неожидал такого вопроса | lavrishin писал: | | Это польский котел. Даже на их сайтах - ничего приличного не нахожу. |
я там уже перерыл всё наверное на експорт нешли поэтому и нет на русском |
|
EGS Участник Сообщения: 32
|
Всем привет.
Кладу в файлообменник схемы DAEWOO DGB 130 - 300 + чертежи ихних кишок.
[/url] |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2714
|
EGS, схемы уже там вроде как есть  |
|
pan26 Предупреждений: 2 Сообщения: 324
|
Один фероли Домипроджект задрал жрет 77 кубов в сутки и невырубается. |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1348
|
| pan26 писал: | | ...фероли Домипроджект ... жрет 77 кубов в сутки и невырубается. | Если отапливаемая площадь небольшая, то надо выполнить настройку. |
|
Котловой Виртуальный Сообщения: 450
|
| lavrishin писал: | | pan26 писал: | | ...фероли Домипроджект ... жрет 77 кубов в сутки и невырубается. | Если отапливаемая площадь небольшая, то надо выполнить настройку. |
А если большая и дом не утеплён ?  |
|
рик Участник Сообщения: 782
|
| Котловой писал: | | А если большая и дом не утеплён ? |
утеплять дом и ставить котёл мощнее
Добавлено 20-01-2008 07:46
спасибо администрации МОНИТОРА за отдельную ветку наконецто они зделали то что мы просили  |
|
J.Forfun Участник Сообщения: 100
|
| рик писал: | спасибо администрации МОНИТОРА за отдельную ветку наконецто они зделали то что мы просили  |
Туплю или на самом деле движок форума не позволяет по умолчанию попадать сразу на последнюю страницу? |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2714
|
| pan26 писал: | | Один фероли Домипроджект задрал жрет 77 кубов в сутки и невырубается. |
Судя по расходу газа , то котел греет улицу . Для 24квт. котла максимальный расход не может быть больше 2,73 куб/ч , 30квт - 3,5куб/час
Добавлено 20-01-2008 13:40
| рик писал: | спасибо администрации МОНИТОРА за отдельную ветку наконецто они зделали то что мы просили  |
Отдельное спасибо Сашок , благодаря его заботе мы получили то , что давно хотели . Поприветсвуем нашего модератора  |
|
pan26 Предупреждений: 2 Сообщения: 324
|
Cesar, котел по паспорту 32
невырубается вообще наверное. |
|
Реклама Показывается для незарегистрированных пользователей |
|