stepler
Новичок
Сообщения: 1




06-03-2008 13:32

поменял батарею перестал включаться 640-0218f стречался
zinga
Новичок
Сообщения: 7




06-03-2008 14:23

А со старой-то включался? Если да, то что-то напутал. Или новая батарея в глубоком разряде. Поподробнее бы: как именно невключается? Какое нпряжение на клеммах?
sasha4
Участник
Сообщения: 37




06-03-2008 15:03

Он не включается после прохождения теста? что такое "стречался"? ребус?
Sandcastle63
Участник
Сообщения: 47




06-03-2008 17:53

Проверь батарею, F1, F2, Q307.
Схема: http://www.upsclub.org/schem/APC/218/SCH640-0218f5.zip
Почитай ещё здесь (требуется регистрация):
http://apc-fix.com/page.php?al=alias9047
Реклама
Показывается для незарегистрированных пользователей


Список форумов » Компьютерная и оргтехника » smart-ups vs420 не вкл
Перейти:  
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • APC 620 Smart
  • APC Smart-UPS 600
  • АРС SMART-UPS 750III
  • Перегрузка APC Smart-UPS 600
  • smart 420 зарядка








  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!