Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Нет розжига на Saunier Duval Themaclassic.Решение проблемы.

Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
АвторСообщение
андрей а
Участник
Сообщения: 19




28-03-2008 14:42

При вводе в эксплуатацию,а иногда и в процессе эксплуатации,при включении котла отсутствует розжиг,и вываливается ошибка отсутствие газа.При этом газ есть,плата управления цела,все датчики в норме.Оказывается,на плате дисплея сбился код опознавания основной платы.Решение проблемы.Заходим в режим Тест(удерживаем кнопку Mode 10 сек.)Набираем 35 параметр.В этом параметре 3 режима:23-код опознавания,24-настройка минимального давления газа,24-настройка максимального давления газа.У темаклассик код опознавания-5.Изменяем код опознавания-проблема решается.Последние 3 раза код опознавания стоял 36,это темаклассик с функцией H-Mode.
I.Cherry
Участник
Сообщения: 876




28-03-2008 14:53

Такие вещи наверно сюда : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200322
lavrishin
Шериф Профраздела
Сообщения: 1452




29-03-2008 09:44

андрей а, Будет правильнее уточнить модель котла. Я понял, что речь ведется о Saunier Duval Themaclassic C/F 24(FT32). Или какая-то есть еще третья модификация кроме C/F 24(FT32) и С/F 24...? Код опознавания 36 откуда был прочитан - с таблички на котле?
Цитата:
....код опознавания стоял 36,это темаклассик с функцией H-Mode.
Где можно прочесть подробно о взаимосоответствии кодов и моделей котлов?
андрей а
Участник
Сообщения: 19




29-03-2008 11:39

модель котла-с24е1.
Коды опознавания:
Themaclassic C24E1-5
F24E2-25
C30E -11
C25E -7
F24E1NOX-53
F25E -35
F30E -43
F30E1-45
F21E1-19
Isotvin C24EA-75
F24EA-79
Themafast C28E1-8
F30E1-76
Themaclassic F30E1 H-Mode-36
В инструкции по эксплуатации описан только 96 код.В 35 коде помимо описаного режима 23,есть 24-настройка минимального давления газа(0-минимум,99-максимум)и 25-настройка максимального давления газа(0-максимум,99-минимум).По 35 коду информация только на сервисном диске Saunier Duval,а информацию по кодам опознавания получил факсом из Франции от знакомого 2 года назад.
lavrishin
Шериф Профраздела
Сообщения: 1452




29-03-2008 11:50

андрей а писал:
....В 35 коде помимо описаного режима 23,есть 24-настройка минимального давления газа(0-минимум,99-максимум)и 25-настройка максимального давления газа(0-максимум,99-минимум).....
Об этом мы примерно в курсе дела. Спасибо. Значит я не ошибся - это все-таки серия FT32.
Перечень кодов опознавания - очень пригодится всем.
Реклама
Показывается для незарегистрированных пользователей


Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Нет розжига на Saunier Duval Themaclassic.Решение проблемы.
Перейти:  
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Газовые котлы SAUNIER DUVAL
  • Котёл Saunier Duval помогите опознать модель
  • Газовый котел SAUNIER DUVAL COMBITEC 24kW уходит в аварию
  • Котел Solli,решение проблемы ошибки dh.
  • "Звенит и поет" ц-й насос WILO. Решение проблемы








  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!