Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

сплит Panasonic CS-A12CKP через 1 мин отключается

Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы
АвторСообщение
серж777
Участник
Сообщения: 58




13-07-2006 09:44

сплит включается, после включения компрессора работает 1 минуту, потом компрессор отключается, вентилятор наружного блока крутится, ветирятор внутреннего - крутится около минуты и отключается. Давление в системе норма, датчики исправны(подкидывал), токовых перегрузок нет ( отключал компрессор ).
Сейчас снял сплит, подключил только внутренний блок, проявление то же самое. Кто может подсказать причину - помогите. Прошу помощи
Макс
Участник
Сообщения: 950




13-07-2006 12:19

Нет сигнала от одного из датчиков. Судя по всему с датчика вентилятора внутреннего блока.
серж777
Участник
Сообщения: 58




13-07-2006 16:24

Датчик мотора вентилятора проверили исправен проверили осцилом импульсы есть.
luca
Участник
Сообщения: 686




13-07-2006 20:07

серж777, проверяли прямо на ножках проца?
серж777
Участник
Сообщения: 58




14-07-2006 09:41

До проца доходит прямоугольные импульсы амплитуда 3вольта
серж777
Участник
Сообщения: 58




14-07-2006 16:25

Нашел неисправность обрыв первички согласующего транса CT01.
Васисуалий
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 3999




14-07-2006 17:10

серж777, в смысле согласующего? Это тот транс, который стоит там датчиком тока? К стати мудро, нигде больше пока не встречал такого простого и эффективного способа проконтролировать вращение вентилятора наружнего блока!
Щвед
Новичок
Сообщения: 22




02-08-2006 18:01

транс не контролирует вращение вентелятора он контролирует ток компрессора вот в случае обрыва проц видит что компрессор не работает снимает с него питание ( защита при перегреве компрессора ) ,а при работе на тепло в зависимости от тока компрессора включает и выключает вентелятор улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » сплит Panasonic CS-A12CKP через 1 мин отключается
Перейти:  
Текущий раздел » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)


Похожая информация:
  • Сплит система PANASONIC CS-A12CKP . Глюки .
  • Сплит Panasonic CS-YW12MKD отключается через 40-60 минут
  • Сплит система DEKKER DSH 135 R/L отключается через 15-20 сек
  • Сплит Panasonic CS-A7CKP отключается компрессор на холод
  • Сплит JAX ACS-09E отключается







  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики